Kirjoittaja Aihe: WPF 10 ei lämmitä  (Luettu 335 kertaa)

Poissa Mr Stiebel

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
WPF 10 ei lämmitä
« : 21.09.25 - klo:11:02 »
WPF 10 ei tee lämpöä.  Pumppu on ollut käytössä noin 12 vuotta. Vaihtoventtiiliä on muutamaan kertaan korjattu (ainakin takuuseen ja taisi kerran mennä omaan piikkiin) ja maapiirin paisuntasäiliö vaihdettu.

Pumppu ei lähde käytiin, mutta ei tee mitään virheilmoituksia. Pikakäynnistyksessä pumppu käynnistyy, mutta sammuu nopeasti. Kerran onnistuin saamaan "korkeapaine" virheen. Näyttää siltä, että pumppu ei edes yritä käynnistyä vaan käyttää suoraan vastusta lämpimän veden tuottoon. Pumppu ei edes yritä tehdä lattiaan lämpöä vastuksella tai pumpulla. Ilmeisesti ajattelee, että pirtissä on jo riittävän lämmintä. Jakotukit näyttävät siltä, ettei siellä kierrä vesi tai kierto on vähäistä. Mistähän pitäisi lähteä vikaa etsimään? Vaihtoventtiili taas vai joku kiertovesipumppu? Tällä viikolla oli mystinen sähkökatkos, joka näytti sekoittavan muitakin laitteita, joten mietin olisiko se aiheuttanut jotain vikaantumista.

Eikös se nyt ole niin, että lattiassa pitäisi kiertää kokoajan vesi jos ei tehdä käyttövettä? Diagnoosi valikko näyttää, että ainoastaan puskurisyöttöpumppu on päällä jatkuvasti. Lämmityksen virtausnopeus on noin 6.4l/min (asetus 100%). Kuulostaa hieman pieneltä?

Poissa Mr Stiebel

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 10 ei lämmitä
« Vastaus #1 : 26.09.25 - klo:10:20 »
Sen verran päivitystä. Kiertovesipumppu on irroitettu ja putsattu. Siellä oli ilmeisesti jotain töhnää/ruostetta. Nyt virtaus on noin 19 l/min ja pumppu tekee lämpöä. En nyt sitten tiedä kuinka pitkäikäinen korjaus oli. Osaako joku sanoa onko tuo 19l/min normaali?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 719
Vs: WPF 10 ei lämmitä
« Vastaus #2 : 26.09.25 - klo:15:18 »
Jos järjestelmässä ei ole puskurivaraajaa eli mitattu virtaus talon lämmitysverkon tai käyttövesivaraajan kautta niin varmaankin suht oikea virtaus tuo 19l/min (= 1148l/h)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m