Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun säätöä.  (Luettu 7583 kertaa)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 682
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #280 : 04.11.25 - klo:10:56 »
Viikon päästä ulkolämpötila on pudonnut lähelle nollaa, jos ehkä silloin.
Mutta voisitko testimielessä sulkea yhden vähiten haittaa aiheuttavan patteripiirin?
Mutta sitä ennen referenssiksi sisäinen pumppu automaatilla ja ulkoinen pumppu "kovalla kolmosella" muuten normaaali kytkentä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa hemppa71

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #281 : 04.11.25 - klo:11:40 »
Kyllä sitä voi. Ulkona on vielä lämmintä. Pitää pyöräyttää kiinni kun pääsee kotia. 
Nibe 1245-12, varaaja 300l 3-putki kytkentä, vm81, 2krs 180m2. yksiputki kytkentä patterit + 112m2 talli lattialämmitys. Porakaivo 240m.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 608
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #282 : 04.11.25 - klo:12:01 »
Kuinka iso askare olisi päästää järjestelmä tyhjäksi ja täyttää ?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa hemppa71

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #283 : 05.11.25 - klo:08:49 »
yksi linja auki ja pumppu  nopeudella.
Nibe 1245-12, varaaja 300l 3-putki kytkentä, vm81, 2krs 180m2. yksiputki kytkentä patterit + 112m2 talli lattialämmitys. Porakaivo 240m.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 682
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #284 : 05.11.25 - klo:10:18 »
Nyt meni homma päin p**settä
Siis siellä oli auki vain yksi patteripiiri piti olla että vain yksi olisi ollut suljettuna

Virtausta ei ollut juuri yhtään, oli vain 0,08 l/s
Dt oli huima, oli n.40 C
Kone kävi muutaman minuutin pätkiä
Kone pysähtyi hälytykseen 162, "Korkea lauhduttimen lähtölämpötila"

Otahan pakkia ja palauta ns. normaali kytkentätila

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa hemppa71

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #285 : 05.11.25 - klo:13:25 »
Meni sitten ihan väärin päin :). Aamulla palautin asetukset. Koitetaan uudestaan.
Nibe 1245-12, varaaja 300l 3-putki kytkentä, vm81, 2krs 180m2. yksiputki kytkentä patterit + 112m2 talli lattialämmitys. Porakaivo 240m.

Poissa hemppa71

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #286 : 06.11.25 - klo:07:13 »
Uusinta yritys. Yksi kiinni ja loput auki. Pumppu kova kolmonen
Nibe 1245-12, varaaja 300l 3-putki kytkentä, vm81, 2krs 180m2. yksiputki kytkentä patterit + 112m2 talli lattialämmitys. Porakaivo 240m.

Poissa Topi83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #287 : 06.11.25 - klo:08:44 »
Tässä lueskelin keskustelua niin ensinnä vielä varmistan niin onko varaaja hommattu nimenomaan lämmityspiiriin, koska kuvassa oleva on käyttövesivaraaja. Luulenpa vaan, että siinä se suurin ongelma piilee. En tiedä miksi tämmöinen sitten on asennettu, eikä ihan tarkoitukseen sopivaa puskurivaraajaa?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 682
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #288 : 06.11.25 - klo:11:46 »
Viimeisimpään normaalitilanteeseen verrattuna:
- Dt 21C-> 27C
- F 0,14 l/s -> 0,10 l/s

Muutos oli oikean suuntainen mutta vaikuttaa turhan suurelta.

Aja ensi ilta - yö referenssin saamiseksi normaalikytkennällä
- Sis pumppu automaatilla, ulkoinen kovalla kolmosella

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa hemppa71

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #289 : 06.11.25 - klo:13:07 »
Näin tehdään.
Nibe 1245-12, varaaja 300l 3-putki kytkentä, vm81, 2krs 180m2. yksiputki kytkentä patterit + 112m2 talli lattialämmitys. Porakaivo 240m.

Poissa hemppa71

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #290 : 06.11.25 - klo:13:09 »
Tässä lueskelin keskustelua niin ensinnä vielä varmistan niin onko varaaja hommattu nimenomaan lämmityspiiriin, koska kuvassa oleva on käyttövesivaraaja. Luulenpa vaan, että siinä se suurin ongelma piilee. En tiedä miksi tämmöinen sitten on asennettu, eikä ihan tarkoitukseen sopivaa puskurivaraajaa?

On lämmitykseen hankittu. Syy miksi näin niin oli ilmainen :). Paremminhan se toimii kuitenkin kuin ilman sitä.
Nibe 1245-12, varaaja 300l 3-putki kytkentä, vm81, 2krs 180m2. yksiputki kytkentä patterit + 112m2 talli lattialämmitys. Porakaivo 240m.

Poissa hemppa71

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #291 : tänään kello 10:59 »
Siinä olisi viimeiset illasta aamuun.
Nibe 1245-12, varaaja 300l 3-putki kytkentä, vm81, 2krs 180m2. yksiputki kytkentä patterit + 112m2 talli lattialämmitys. Porakaivo 240m.