Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1226 ja Matalapainehälytys (51)  (Luettu 1336 kertaa)

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« : 26.06.25 - klo:00:22 »
n. 9 vuotta meni ja nyt on tullut 31.5 eka 51 -herja..ja tänään oli vesi kylmää.
Logit löytyy tikulta..mistä lähden liikkeelle?
Kuittaamalla on kompura nyt käynyt ok 10 minuuttia..ja lämmöt nousee.


« Viimeksi muokattu: 26.06.25 - klo:20:56 kirjoittanut makiju »
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #1 : 26.06.25 - klo:08:12 »
Niben vikakoodihaku kertoo seuraavaa...

Vikakoodi numero 51
Matalapainehälytys
Maalämpöpumppu
Matalapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi kerätä riittävästi energiaa lämmönkeruujärjestelmästä. Kompressorikäyttö on estetty.
Tämä saattaa johtua seuraavista:
- Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä.
- Pieni virtaus tai ei virtausta lämmönkeruujärjestelmässä.
- Tukkeentunut suodatin.
- Höyrystin jäätynyt virheellisen jäätymisenestoaineseoksen vuoksi.
- Vuoto lämmönkeruujärjestelmässä.
Poista ilma lämmönkeruujärjestelmästä ja nollaa sitten hälytys. Jos hälytys uusiutuu, tarkasta/puhdista suodatin. Jos hälytys siitä huolimatta uusiutuu, ota yhteys asentajaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #2 : 26.06.25 - klo:08:42 »
Jep..enpä ole kertaakaan mitään tehnyt laitteelle 9 vuoden aikana. Nyt laite on pelannut normaalisti jo 9 tuntia putkeen hälyn kuittaamisen jälkeen.
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #3 : 26.06.25 - klo:09:21 »
Lokin mukaan kompressori ei ole käynyt lainkaan, vaan pelkällä vastuksella on lämmitetty.

Laita buutin jälkeinen loki tänne, niin katsotaan miltä näyttää.

5-6 tuntia lokia riittää.

Minulla oli vuosi sitten vuoto kylmäainepiirissä, se aiheutti myös LP-hälyn (51).
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12142.0
Tuon casen opetus oli, että kun kylmäaineet otetaan ulos Nibestä, niin määrä pitää punnita ja verrata sitä koneen spekseissä (usein tarra koneen sisuksissa) olevaan määrään. Minulla tuon punnitsematta jättäminen maksoi 1 x kylmäaineet ja työtä.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #4 : 26.06.25 - klo:15:19 »
Lainaus
nyt on tullut 31.5 eka 51 -herja.
Löytyykö logia sitä hetkeltä milloin tuo 51-matalapainehälytys on tullut?
Ilmeisesti lähettämääsi logia edellinen 30.5. 16:44 - 31.5. 16:44.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #5 : 26.06.25 - klo:20:57 »
Lisäsin aiemman login. Edelleen on vihreällä..
Ongelma on että laite on peilioven takana..ei tule kovin usein katseltua miten sillä menee..
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #6 : 27.06.25 - klo:09:28 »
Minkä verran koneessa on käynnistyksiä?

Millä nopeudella keruu- ja kiertovesipumppu käyvät?

Kohteen perustiedot voisi laittaa footteriin.

Loggauksessa riittää 1 minuutin väli, nyt on 5 sek.

Hälytyksen kuittaamisen jälkeinen loki kiinnostaa.


HAVAINTO: Kone on asteminuuttien osalta tehdasasetuksissa. Kun akuutista tilanteesta pääsee, niin kannattanee arvioida asetus uusiksi.  Näyttää siltä, että kone käy nyt lyhyttä pätkää, toki tilanne voi olla varsinaisella lämmityskaudella hyvä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #7 : 27.06.25 - klo:10:44 »
Mistään mittauksista ei löydy syytä matalapainehälytykseen.
Tilannehan oli sellainen että lämmitysjakson päätteeksi kone vaihtoi KV-lämmitykseen.
Hälytys tuli 3 min vaihdon jälkeen.
KV-jakso oli ehkä vähän poikkeuksellinen koska KV-säiliön lämpötila BT6 oli pudonnut 26 C:een ja lauhduttimelle tulevan veden lämpötila BT3 putosi lähes 20 C.
Mittausten mukaan tilanne oli jo stabiloitunut hälytyksen tullessa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #8 : 27.06.25 - klo:17:41 »
Lainaus
HAVAINTO: Kone on asteminuuttien osalta tehdasasetuksissa. Kun akuutista tilanteesta pääsee, niin kannattanee arvioida asetus uusiksi.  Näyttää siltä, että kone käy nyt lyhyttä pätkää, toki tilanne voi olla varsinaisella lämmityskaudella hyvä.
Kone käy tosiaan pätkää, käyntijaksot vajaa 10 min.
Osasyy tähän on se että asteminuutit ovat tehdasasetuksilla, -60 -> 0 astemin.
Login mukaan kone käynnistyy astemin arvolla -62 ja arvolla -30 asteminuutit hyppää nollaan ja kone pysähtyy.
Tämä käyttäytyminen on vastaavanlainen kuin eräässä vanhemmassa Thermiassa. Siinä kun lämpötilaero lauhduttimen yli nousi suuremmaksi kuin 10 C nollautui aseminuutit ja kone pysähtyi.
Syynä tähän oli pieni virtaus, joka johtui magnetiitin karstoittamista letkuista.

Minulla on sellainen käsitys että myös Nibessä on vastaavanlainen toiminta.
Tässä tapauksessa asteminuuttien nollaantuminen tapahtuu lämpötilaeron ollessa lauhduttimen yli  8,4 C.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #9 : 27.06.25 - klo:19:26 »
Kone käy tosiaan pätkää, käyntijaksot vajaa 10 min.
Osasyy tähän on se että asteminuutit ovat tehdasasetuksilla, -60 -> 0 astemin.
Login mukaan kone käynnistyy astemin arvolla -62 ja arvolla -30 asteminuutit hyppää nollaan ja kone pysähtyy.
Tämä käyttäytyminen on vastaavanlainen kuin eräässä vanhemmassa Thermiassa. Siinä kun lämpötilaero lauhduttimen yli nousi suuremmaksi kuin 10 C nollautui aseminuutit ja kone pysähtyi.
Syynä tähän oli pieni virtaus, joka johtui magnetiitin karstoittamista letkuista.

Minulla on sellainen käsitys että myös Nibessä on vastaavanlainen toiminta.
Tässä tapauksessa asteminuuttien nollaantuminen tapahtuu lämpötilaeron ollessa lauhduttimen yli  8,4 C.

ATS

Kun Nibessä BT2 (tai BT25) ylittää pyynnin 10C:llä (tehdasasetus), niin lämmitys pysäytetään.

Katsoin aloittajan aiempaa kirjausta, niin järjestelmässä ei silloin ollut puskurivaraajaa.
Saattaa olla piirejä suljettu termostaattien toimesta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #10 : 27.06.25 - klo:20:24 »
Lainaus
Kun Nibessä BT2 (tai BT25) ylittää pyynnin 10C:llä (tehdasasetus), niin lämmitys pysäytetään
Juuri näin tapahtuu

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 262
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #11 : 27.06.25 - klo:23:00 »
Kun Nibessä BT2 (tai BT25) ylittää pyynnin 10C:llä (tehdasasetus), niin lämmitys pysäytetään.
Pystyykö tätä arvoa muuttamaan jostain?
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #12 : 28.06.25 - klo:06:26 »
Pystyykö tätä arvoa muuttamaan jostain?

Pystyy...

Valikko 5.1.3 - maks. poikkeama menolämp.
maks. ero kompr.
Säätöalue: 1 – 25 °C
Tehdasasetus: 10 °C

maks. ero lisäläm.
Säätöalue: 1 – 24 °C
Tehdasasetus: 7 °C
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 262
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #13 : 28.06.25 - klo:08:43 »
Kiitos. Tätä säätämällä saattaisi saada märkätilat pidettyä kesällä vähän lämpimämpänä kun ei lämmitys katkea heti alettuaan.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #14 : 28.06.25 - klo:09:16 »
Kiitos. Tätä säätämällä saattaisi saada märkätilat pidettyä kesällä vähän lämpimämpänä kun ei lämmitys katkea heti alettuaan.

Juu, toki täytyy katsoa ettei putkiin mene liian kuumaa vettä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #15 : 22.07.25 - klo:09:05 »
Ongelma on pahentunut ja pelkillä vastuksilla mennään. Jostain syystä logia ei enää tahdo syntyä..on lukukelvottomia tai koko on 1kt ilman sisältöä..
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #16 : 23.07.25 - klo:12:02 »
Ongelma näyttäisi ratkenneen avaamalla ilmaus-sulut..olivat asennuksen jäljiltä kiinni.
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #17 : 23.07.25 - klo:18:31 »
Ongelma on pahentunut ja pelkillä vastuksilla mennään. Jostain syystä logia ei enää tahdo syntyä..on lukukelvottomia tai koko on 1kt ilman sisältöä..

Tikun formaatti pitää olla FAT32.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #18 : 29.07.25 - klo:23:05 »
Ei sitten vika korjaantunut. Vikatilanne tosiaan tulee heti kompuran ekasta startista, kun on vähän aikaa käynyt. Nyt sain lopulta tältä päivältä siitä tilanteesta logia..
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #19 : 25.08.25 - klo:09:42 »
Mitähän tälle kannattaisi tehdä? Välillä kuuluu lorinaa pumpun ylävasemmalta, mutta ilmaa ei tule pois sen kummemmin. Mutasihti puhdas. Joskus kompura saattaa käydä tunnin, parikin yhteenmenoon ja joskus 51 tulee muutaman sekunnin jälkeen, kun hälytyksen "palauttaa".
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #20 : 25.08.25 - klo:11:52 »
29.7. 2025 login mukaan kone on käynnistynyt lämmittämään käyttövettä ja kolmen minuutin kuluttua pysähtynyt matalapainehälytykseen ja sen jälkeen jatkanut KV-lämmitystä sähkövastuksella.
Lauhduttimen jälkeisissä mittauksissa ja kuumassa kaasussa on eloa mutta lämpötilaeroa lauhduttimen yli ei synny eli tehoa kone ei antanut.
Keruupiirin mittauksissa ei näy minkäänlaista eloa.

Nyt pitää tarkistaa keruupiirin toiminta:
- Kaivo vai vaakakeruu
- Paineistettu vai paineistamaton
- Jos paineistettu, niin paljonko on paine
- Jos paineistamaton niin näkyykö pinta muovisessa paisunta-astiassa
- Käynnistä käsin keruupumppu ja totea esim kuuntelemalla tai käsin tunnustelemalla käykö pumppu
- Katso missä ajassa keruun mittaukset BT10 ja BT11 näyttävät samaa
- Kuuntele kuuluuko lorinoita
- Muita havaintoja

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #21 : 25.08.25 - klo:13:47 »
Paineistettu kaivo. Painetta on n. 1 bar. Mutasihdin putsauksen ja ilmauksen jälkeen pumppu kävi päivän verran. Eli kyllä ilmaa jossakin lienee. Ei taida olla muita ilmauspaikkoja kuin tuo itse putkisto? Lorina kuuluu laitteen sisältä. Ei tosin kovin usein. Usein silloin kun hälytyksen palauttaa ja rele vetää..ennen kuin kompura käynnistyy.
 
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #22 : 25.08.25 - klo:15:46 »
Kokeile mitä tapahtuu, jos laitat käsiohjauksella keruupumpun jatkuvalle käynnille.
Mittaa paisunta-astian kaasutilan paine ja katso samalla keruupiirin paine. Paisunta-astian päässä on muovilärpykän alla samanlainen venttiili kuin auton renkaissa.
Sitten kun saat kompressorikäytöllä lämmitysjakson ja KV-jakson niin laita logia tänne
Laita keruuväliksi 20 s, jos sitten jäisi haaviin jotakin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #23 : 25.08.25 - klo:22:36 »
Olen koittanut ajaa pumppua ns. täysillä..ei tunnu olevan vaikutusta. Mittaan huomenna tuon paisuntasäiliön paineen. Mitenkäs tuon paisuntaventtiilin jumin vois eliminoida pois?
..nyt itse asiassa tuntuu käyvän ainakin pidempään..kun laitoin pumpun 100%. BT10 0n 6 ja BT11 6,6.
Pysyi siis kauemmin kompura päällä, mutta kaatui sitten..
 
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #24 : 26.08.25 - klo:09:38 »
Nyt aamulla pumppu kävi taas sen 2 minuuttia ja pääsi 4 asteen lämpötilaeroon BT10 ja 11. Kunnes tuli matalapainehäly. Eikös tuosta eilisestä käymisestä voi jo päätellä että kiertovesipumppu pelaa ok, kun ero jäi puoleen asteiseen? Onko normaalia että hälyn kuittaamisen jälkeen kun ohjausrele vetää, että kiertovesipumppu pitää pienoista alkumekkalaa? Samalla kuulluu lorinaa muutaman sekunnin kunnes kompura starttaa.
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 152
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #25 : 26.08.25 - klo:11:02 »
Kylmäpuolen mittarisarjaa kiinni ja toteamaan, että kylmäaineet karkaa lauhduttimesta lämmityskiertoon. Aika epätodennäköistä, että kiertoon muuten hyvin toimineessa systeemissä kaasuja kehittyy, varsinkin jos vuotoja ei näy.
 Paineastian kalvon puhkeaminen tietysti voi ilmavaivaa tehdä, mutta ei samanaikaista matalapainehälyongelmaa.

Eli pumpun vaihtoon ehkä syytä alkaa varautumaan, jos ei halua harrastella ja alkaa vaihdattamaan lämmönvaihdinta ja kylmäaineita täyttämään.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2 + autotalli 50m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #26 : 26.08.25 - klo:11:31 »
Lainaus
Nyt aamulla pumppu kävi taas sen 2 minuuttia ja pääsi 4 asteen lämpötilaeroon BT10 ja 11. Kunnes tuli matalapainehäly.
Onko sinulla tästä tilanteesta logia?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #27 : 26.08.25 - klo:13:54 »
Onnistuin saamaan lokia..muuttelin asteminuutit -60>-180. Olin muutaman tunnin poissa ja ilmeisesti kompura on onnistunut muutaman kerran. Hälytys ei ole päällä.
kiertovesipumppu edelleen 100%. Parkside:n akkukompura näyttää vastapaineeksi 1.00 Bar.
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #28 : 26.08.25 - klo:17:12 »
Lopulta tuli punainen vaate.
Otin videon tuosta "palautuksesta" jossa kuuluu tuo kv-pumpun korina ja vähän lorinaa
https://drive.google.com/file/d/1a_-Z3FLXae_7P-VwUpMbUs2tDj5iB5vQ/view?usp=drive_link
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #29 : 26.08.25 - klo:17:33 »
Kylmäpuolen mittarisarjaa kiinni ja toteamaan, että kylmäaineet karkaa lauhduttimesta lämmityskiertoon. Aika epätodennäköistä, että kiertoon muuten hyvin toimineessa systeemissä kaasuja kehittyy, varsinkin jos vuotoja ei näy.
 Paineastian kalvon puhkeaminen tietysti voi ilmavaivaa tehdä, mutta ei samanaikaista matalapainehälyongelmaa.

Mistä päättelet että kylmäaineet karkaa lauhduttimesta lämmityskiertoon?

Viimeisimmästä logista nähdään seuraavaa:
26.8 yöllä lämmitettiin pelkästään vastuksilla käyttövettä ja taloa.
Aamulla n. klo 9:30 MP-hälytys poistui ja sen jälkeen lämmitettiin kompressorilla taloa sekä käyttövettä 30/30 min jaksoissa klo 13 asti
Lämmityksellä oli menovesi n. 36C  ja kuumakaasu n. 110C sekä dt lauhduttimen yli n. 2C, keruun dt oli negatiivinen johtunee mittausvirheestä
Käyttövettä tehtäessä menovesi n.47C  ja kuumakaasu n. 115C sekä dt lauhduttimen yli n. 1C, keruun dt oli negatiivinen johtunee mittausvirheestä
Vastuksilla, 2kW, lämpisi KV-säiliö reilut kaksi kertaa nopeammin kuin kompressoriajolla.

31.5. login mukaan oli lauhduttimen dt n. 8C, kuumakaasu n. 88C sekä keruun dt n. 2C.

Keväällä olivat prosessiarvot vielä normaalit
Mutta nyt ovat tehot kadonneet ja kuumakaasu kaiken tolkullisuuden yläpuolella.

Todennäköisin syy tähän on se että kylmäaineessa on vajausta kuten geo_lampoa tuolla aiememmin epäili
Tosin myös paisuntaventtiilin jumittaminen voi saada aikaan samankaltaisia oireita

Eli paikalle asiansa osaava kylmälaiteasentaja, joka mittaa laitteen "sielunelämän"

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #30 : 02.09.25 - klo:13:44 »
Vuoto lauhduttimesta oli tuomio..222g ainetta jäljellä.
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #31 : 04.09.25 - klo:11:22 »
Osaatteko sanoa miksi ratkaisuksi esitetään hitsausta eikä lauhduttimen vaihtoa, joka olisi paljon halvempi juttu..
Eikö se seuraava vikapaikka ole juurikin siinä hitsatun kohdan vieressä seuraavaksi?
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #32 : 04.09.25 - klo:15:41 »
Miksi perustelevat korjausta eikä vaihtoa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa makiju

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #33 : 04.09.25 - klo:16:26 »
Ymmärsinkin väärin..eli lauhdutin tulee uusi, mutta se on pakko hitsata/juottaa kiinni suuren paineen takia yms..ilmeisesti se ei ole liittimillä kiinni.
Nibe f1226-6, vesikiertoinen lattia, ei puskurivaraajaa. Asennettu 2016

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
    • Jaahdytys- ja lämpötekniikan asiantuntija
Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Vastaus #34 : 11.09.25 - klo:00:51 »
Ymmärsinkin väärin..eli lauhdutin tulee uusi, mutta se on pakko hitsata/juottaa kiinni suuren paineen takia yms..ilmeisesti se ei ole liittimillä kiinni.

Se kovajuotetaan kylmäainepiirin putkistoon kiinni.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit