Vanha Enervent LTR-6, tehostuskytkimen asennus
« : 18.06.25 - klo:13:06 »
Minulla on LTR-6-190-eco-EDW-CG, noin 15 vuotta vanha.

Laitteeseen kuulemma saa kytkimellä toimivan tehostuksen, löytyy paikasta DI4. Onko kenelläkään vihjeitä mistä mokoma kytkentäpaikka löytyy? Olisko kenelläkään sähkökuvia tai muuta apua?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 876
  • yli-ikämies
Vs: Vanha Enervent LTR-6, tehostuskytkimen asennus
« Vastaus #1 : 18.06.25 - klo:14:22 »
DI4 Tehostus painonappi Lisävarustepotentiaalivapaa kosketin KLM 2x0.8.

Olisiko tästä .pdf -tiedostostosta apua:
https://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/IMG_1762053.pdf
Ainakin sivulla 61 on riviliitin, jossa on [D14] paikka.