Vanha Enervent LTR-6, tehostuskytkimen asennus
«
:
18.06.25 - klo:13:06 »
Minulla on LTR-6-190-eco-EDW-CG, noin 15 vuotta vanha.
Laitteeseen kuulemma saa kytkimellä toimivan tehostuksen, löytyy paikasta DI4. Onko kenelläkään vihjeitä mistä mokoma kytkentäpaikka löytyy? Olisko kenelläkään sähkökuvia tai muuta apua?
Kirjattu
tomppeli
Yleismoderaattori
Konkari
Viestejä: 8 876
yli-ikämies
Vs: Vanha Enervent LTR-6, tehostuskytkimen asennus
«
Vastaus #1 :
18.06.25 - klo:14:22 »
DI4 Tehostus painonappi Lisävarustepotentiaalivapaa kosketin KLM 2x0.8.
Olisiko tästä .pdf -tiedostostosta apua:
https://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/IMG_1762053.pdf
Ainakin sivulla 61 on riviliitin, jossa on [D14] paikka.
Sivulla 68 on liitäntäkuva. Napin toinen johdin [D14] liitinpaikkaan ja toinen johonkin laitteen GND (= maa ruuvin alle).