Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat Optimum G2 - M.Suoja lauennut  (Luettu 929 kertaa)

Poissa Petu80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Thermia Diplomat Optimum G2 - M.Suoja lauennut
« : 03.06.25 - klo:10:52 »
Hei!

Ongelmanaiheuttajana maalämpöpumppu Thermia Diplomat Optimum G2, vuosimallia 2011. Kone heittänyt nyt muutamana päivänä M.SUOJA LAUENNUT - vikakoodin.
Kun koneesta käyttää virrat pois ja laittaa takaisin, niin lähtee toimimaan taas normaalisti. Vika ilmenee lähinnä iltaisin kun ensimmäinen asukki on käynyt suihkussa ja vissiin kun pitäis alkaa lämmittään käyttövettä lisää, niin kone nakkaa voltin.

Huoltomiehen pitäisi tulla iltapäivästä katsomaan, meinasi heti että ei kannata korjata vaan auttamatta uusi laite tilalle, asennuksineen meinasi että karkea arvio olisi 130000€ luokkaa... :O
Ei nyt äkkiseltään ole tollasia rahoja laittaa uuden laitteen hankintaan, eikö tuolle muka ole mitään tehtävissä?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 520
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia Diplomat Optimum G2 - M.Suoja lauennut
« Vastaus #1 : 03.06.25 - klo:12:05 »
Löydätkö dokumenteista mistä kaikesta hälytys M.SUOJA LAUENNUT voi tulla?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Petu80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum G2 - M.Suoja lauennut
« Vastaus #2 : 03.06.25 - klo:12:35 »
Suomenkielisessä ohjekirjassa ei ole edes listattuna kyseistä virheilmoitusta...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 680
Vs: Thermia Diplomat Optimum G2 - M.Suoja lauennut
« Vastaus #3 : 03.06.25 - klo:15:03 »
Lainaus
eikö tuolle muka ole mitään tehtävissä?

Kyllä voi selvittää mittaamalla miksi moottorisuoja laukoo.

Yleensä mitataan kompressorin vaihevirrat ja mittaustuloksista näkyy onko kompressorissa vikaa.
Vika voi olla myös viallisessa moottorisuojassa tai monessa muussa paikassa.

Kun sen saa selville niin jatkotoimet tilanteen mukaan.

Kun haet huoltoa niin kysy pystyykö he mittaamalla selvittämään miksi moottorisuoja laukoo,jos ei pysty niin koeta toista huoltoyritystä.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 520
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia Diplomat Optimum G2 - M.Suoja lauennut
« Vastaus #4 : 03.06.25 - klo:15:30 »
Olisikohan se tuo "MOTORSK LÖST" hälytys.
Jos on niin sen takana on useampia syitä mistä se voi tulla

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 242
Vs: Thermia Diplomat Optimum G2 - M.Suoja lauennut
« Vastaus #5 : 04.06.25 - klo:10:13 »
Vai ei kannata korjata  :D :D Kun ei osaa eikä ymmärrä niin laitetaan uusi. Tuo on huippupumppu teknisesti eikä todellakaan kannata uusia koko kaappia.
Tuo johtuu luultavasti pehmokäynnistimestä jos sitä ei ole vaihdettu sellaiseen missä on valkoiset releet. Vajaa 200€ on uusi ja pengo minun puhelinnumero netistä ja soita jos tarvetta. Usein näyttää että kompura on syyllinen hälyyn, mutta se onkin pehmo.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Petu80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum G2 - M.Suoja lauennut
« Vastaus #6 : 09.06.25 - klo:21:20 »
Paikallinen huoltoäijä kävi pumppua katsomassa. Kehui, että pumppu on ulkoisesti ihan uudenveroisessa kunnossa, eikä kuorien altakaan löytynyt mitään näkyvää vikaa, vaan pumppu oli sieltäkin todella siistissä kunnossa. Perui puheensa uuden pumpun asentamisesta. Mittasi vikavirtasuojalle menevät jännitteet kun oli kuorma päällä, hivenen ne oli korkealla. Hänen diagnoosi oli joko pehmokäynnistin, ikääntynyt ylivirtasuoja tai kalkkeutumisesta tukkeutuneet letkut. Koneessa on alkuperäinen pehmokäynnistin ja ne sellaiset teräspunosletkut. Sääti hieman asetuksia pumpusta ja tähän päivään saakka se toimi taas ilman mitään vikoja, kunnes illalla heitti taas vikailmoituksen päälle.

Kuulostaako huoltoäijän puheet uskottavilta? Mitäs kaikkee tähän nyt pitäis alkaa uusimaan...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 680
Vs: Thermia Diplomat Optimum G2 - M.Suoja lauennut
« Vastaus #7 : 09.06.25 - klo:21:54 »
Lainaus
Mittasi vikavirtasuojalle menevät jännitteet kun oli kuorma päällä, hivenen ne oli korkealla. Hänen diagnoosi oli joko pehmokäynnistin, ikääntynyt ylivirtasuoja

Tarkoitat varmaankin että mittasi moottorisuojakytkimen vaihevirrat kun kuorma oli päällä ja ne oli korkeat?

Moottorisuojakytkimestä on laukaisuvirta arvo säädettävissä ja ilmeisesti huoltomies on sitä hiukan suurentanut?

Ei taida olla muuta konstia kuin uusia ensin pehmokäynnistin ja jos vika ei sillä häviä niin sitten moottorisuojakytkin uusiksi.

Lauhduttimen letkujen tukkeutuminen voisi myös tehdä kompressorin ylikuormitusta mutta yleensä korkeapaine (HP) pressostaatti alkaa siinä tilanteessa laukoa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Petu80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum G2 - M.Suoja lauennut
« Vastaus #8 : 09.06.25 - klo:22:46 »
Tarkoitat varmaankin että mittasi moottorisuojakytkimen vaihevirrat kun kuorma oli päällä ja ne oli korkeat?

Juurikin näin! Osaan puhua vain Suomea ja huonoa Suomea, niin ei aina mee termistöt ihan oikein...  :D

Pitääpä pistää pehmo tilaukseen ja voisi samalla koittaa vaihtaa tuon moottorinsuojakytkimenkin kun se nyt ei montaa kymppiä näytä olevan...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 680
Vs: Thermia Diplomat Optimum G2 - M.Suoja lauennut
« Vastaus #9 : 11.06.25 - klo:09:52 »
Lainaus
Pitääpä pistää pehmo tilaukseen ja voisi samalla koittaa vaihtaa tuon moottorinsuojakytkimenkin kun se nyt ei montaa kymppiä näytä olevan...

Kannattaisi tehdä siinä järjestyksessä että uusia ensin moottorisuojakytkin(lämpörele?) ja jos vika ei sillä häviä niin sitten myös pehmokäynnistin. ;)

 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m