Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat  (Luettu 253 kertaa)

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Thermia maalämpökone ollut käytössä vuodesta 2021. Nyt huomasin, että maapiirin paine on 0,4bar kun se on ollut aiemmin ottamassani kuvassa 1,5 bar. Jossain välissä siis tippunut tuohon. Nyt valitettavasti minulla ei ole hajuakaan, pitäisikö asiasta olla huolissaan tai lisätä järjestelmään kylmäainetta. Toisaalta en ole varma, edustaako tuo mittarin lukema maapiirin painetta vai paisuntasäiliön (?) painetta. Kaikki näyttää kuitenkin toimivan aivan normaalisti. Koneesta ei ole tullut mitään herjoja.

Kuvissa paisuntasäiliö (onko oikea termi?), jossa ko. mittari on. Sitten kuva mittarin arvosta aiemmin ja nyt tarkastettuna.

Kiitos paljon, jos joku jaksaa auttaa noviisia.
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 520
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
« Vastaus #1 : 01.06.25 - klo:20:03 »
Ei tuosta kovasti huolissaan pidä olla.
Varmista nyt ensin että kyseessä on varmasti keruupiirin paisunta-astia.
- Katso mistä lähtee orteen kuvan yläpuolelta tuleva putki?
- Tai ota valokuva mistä näkee orren ja paisunta-astian takana olevat putket

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 520
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
« Vastaus #2 : 01.06.25 - klo:20:24 »
Katselin arkistojani, niin sieltä löytyi paremmasta kuvakulmasta otettu kuva mistä selviää että on keruupiirin paisunta-astia

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
« Vastaus #3 : 01.06.25 - klo:20:42 »
Juu, keruupiirin paisunta-astia kysymyksessä. Piirsin kuvaan nuolet. Keltaisella nuolella lähtö kattokonvektorille. Avasin tuon harmaan kotelon ja sormelle tuntui toisen kuvan punaisella nuolella merkityssä kohdassa olevan pieni määrä kosteutta, tiedä sitten voisiko tästä kohden vähän falskata vai onko jotain kondenssivettä (kokeilin äsken kattokonvektoria ensimmäistä kertaa tälle keväälle). Neste ei juuri haissut tai maistunut miltään, tosin sitä oli hyvin pieni määrä tarkkaan aistitunnistukseen.
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 520
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
« Vastaus #4 : 02.06.25 - klo:10:38 »
Nyt pitäisi tietää kumpaa on hävinnyt:
- Nestettä keruupiiristä?
- Ilmaa paisunta-astiasta?

Oletko seurannut paljonko paine vaihtelee normaalin lämmitys- tai käyttövesijakson aikana?
Katso nyt paljonko paine muuttuu lämmitys- tai KV- jakson aikana?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 242
Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
« Vastaus #5 : 04.06.25 - klo:10:18 »
Kaivo jäähtynyt ensimmäisinä vuosina ja siksi painetta voi joutua kerran lisäämään. Teillä on varmaan joku maaviileä, koska on paineellinen järjestelmä? Lämpöpumppu ei painetta välttämättä tarvitse.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
« Vastaus #6 : 04.06.25 - klo:13:32 »
Paine tuntuu jämähtäneen tuohon 0,4bar kierrosta riippumatta. Pitää vielä seurailla. Meillä on maaviileä, konvektori yläkerrassa, ainakin nyt kuitenkin sekin on työntänyt samanasteista ilmaa kuin aiempinakin vuosina tuollakin paineella. Pyysin huoltomiehen käymään, josko lisäisi vähän kylmäainetta/tarkastaisi tilanteen.
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 677
Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
« Vastaus #7 : 04.06.25 - klo:15:41 »
Maapiirin paineesta 27 v:n ajalta sellaista havaintoa että kun meillä 2x200m:n maapiirin paineen nostaa 1,5bar tienoille niin se alkaa siitä laskemaan ,ensin "nopeammin" eli 3-6 vuoden aikana 0,7-0,5 bar ja sitten hitaammin.
Kun paine on laskenut 0,4-0,3 bar tienoille n 10v:n aikana niin sitten paineen aleneminen hidastuu ja ilmeisesti  lakkaa jossain vaiheessa.

Muistaakseni lisäsin maapiirin paineen 1,5bar joskus 15v sitten ja siitä on alentunut siten että nyt näyttää olevan 0,35bar

On tullut sellainen käsitys ettei paineen aleneminen johdu vuodosta keruupiirissä vaan että 1,5 bar jatkuva paine keruuputkissa saa putket hieman laajenemaan ja niiden tilavuus suurenee hieman ja siksi paine alenee(?) ::)

Eri asia sitten on nopeat paineen alenemiset,johtuu yleensä keruuputkistoon jääneestä ilmasta ja korjautuu kun keruuputkista tulee ilmat pois esim automaattisilla ilmanpoisto venttiileillä tms.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m