Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 4 asunnon mökki, Kittilä  (Luettu 188 kertaa)

Poissa eevertti1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö 4 asunnon mökki, Kittilä
« : 01.05.25 - klo:20:15 »
Terve

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kittilä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2025, Kellarikerros puoliksi maansisällä
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? IV-LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 20,3m x 8,9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellari Leca Term 300 U=0,23, 1 ja 2 kerros villa+paneli U= 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari, 1. kerros ja 2. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kellarissa 2 asunto 76m2 x 76m2, 1 kerros 84m2 + 84m2 +parvet noin 50m2 + 50m2. Lämmitettävät kuutiot kellari 2x 218m3, 1 ja 2 kerros 2 x 339m3
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2250mm, 1 kerros 2500mm ja parvi noin 1500mm keskiarvo korkeus
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta eps100 200mm vahvasti U=0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Vaarnapalkit LE 450mm U=0,09
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteispinta-ala tavanomaista suurempi tai pienempi? tavanomainen ikkuna pinta-ala, 3 lasiset U=0,66
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kanaalia yhteensä 50m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei ole tiloja
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.

Kohteeseen suunnitellaan yksi MLP ja varaajat sekä käyttövedelle 500l, että LL vedelle 100-300l.
« Viimeksi muokattu: 02.05.25 - klo:16:01 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö 4 asunnon mökki, Kittilä
« Vastaus #1 : 02.05.25 - klo:16:03 »
Tervetuloa uudelleen. Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”eevertti1” 9   KITTILÄ      (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2025: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 152 m2, 342 m3  (23°C)         20,2 W/m2   3,07 kW   11 950 kWh
- 1 -kerros 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 168 m2, 420 m3  (28°C)      21,3 W/m2   3,58 kW   10 896 kWh
- 2 -kerros, parvi 1982: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 150 m3  (27°C)   19,6 W/m2   1,96 kW   5 888 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   21 W/m2   8,62 kW   28 734 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      80,7%   6,95 kW   76,7%   22 042 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      40,7%   3,51 kW   34,0%   9 778 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C   -35,1%   -3,02 kW   -22,2%   -6 382 kWh
- maalämmöllä      5,6%   0,48 kW   11,8%   3 396 kWh
Vuotoilmat      13,7%   1,18 kW   11,5%   3 296 kWh
Lämmönsiirtokanaali   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä    100,0%   8,62 kW   100,0%   28 734 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   420,0 m2   7 %   0,60 kW   12 %   3 480 kWh
Yläpohjat   420,0 m2   12 %   1,02 kW   10 %   2 854 kWh
Umpiseinän ala   279,5 m2   34 %   2,94 kW   32 %   9 063 kWh
Ovet   10,0 m2   5 %   0,46 kW   5 %   1 297 kWh
Ikkunat   50,0 m2   22 %   1,92 kW   19 %   5 349 kWh
• Johtumat yhteensä   1 179,5 m2   81 %   6,95 kW   77 %   22 042 kWh
• Kiinteistö yhteensä   420 m2   33 260 m3   6,0 COP   8,1 kW   28 734 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -1,4 kW   -4 275 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve         6,6 kW   24 459 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,543 m3 / 50 °C   3,5 COP   3,15 kW   8 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   33 259 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,2 kW   33 259 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   420 m2   79 kWh/m2   5,1 SCOP   11,2 kW   33 259 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      33 259 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -37 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 26696 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 5,1 SCOP)   9,3 kW   26 696 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 563 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 563 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        6 382 kWh

• Tarvitaan 2 kpl 234 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   234 m
- Kaivon aktiivisyvyys 228 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 234 m. Putkea kaivossa yhteensä 468 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 20 m. (Painehäviö 8,1 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   40 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla painehäviö virtauksella 0,76 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,76 / 2 = 0,38 l/s = 23 l/min = 1368 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1022 ltr - 23 min 35 s   45 kPa = 0,45 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Kostea savi, vähintään 1055m = 3x360 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1133 ltr - 24min 50s   30 kPa = 0,3 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
- Alat ja tilasvuudet eivät osu yhteen annetuilla mitoilla laskien.
- Onko  maalämpökone rakennuksen kellarikerroksessa? Lämmönsiirtokanaalia en laskenut; onko lämpökeskus muualla? Jos on, tarvitaan 0,6-1 kW lisää lämmitystehoa ja noin 20 m lisää syvyyttä kaivoihin.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Edit: Korjattu typoja..
« Viimeksi muokattu: 03.05.25 - klo:14:17 kirjoittanut tomppeli »