Tervetuloa mukaan foorumille!
Oli hyvät lähtötiedot, kiitos.
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo ja AT +VAR ”hecculi” MUURAME (Keski-Suomi
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 144 m2, 389 m3 (30°C) 30,9 W/m2 4,45 kW 13 561 kWh
- AT+VAR 2025: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 34 m2, 99 m3 (21°C) 48,5 W/m2 1,62 kW 3 092 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 5m, dT=3K 8,5 kPa 0,06 kW 543 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35 W/m2 6,13 kW 17 196 kWh
• Kiinteistö yhteensä 178 m2 19 723 m3 5,8 COP 5,9 kW 17 196 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 870 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,2 kW 15 326 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,191 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 726 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,9 kW 19 726 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 178 m2 111 kWh/m2 5 SCOP 6,9 kW 19 726 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 19 726 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15808 kWh ja ilmanvaihtoon 1920 kWh ( 5 SCOP) 5,7 kW 17 728 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 918 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 918 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 353 kWh
• Tarvitaan vähintään 204 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 204 m
- Kaivon aktiivisyvyys 198 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 204 m. Putkea kaivossa yhteensä 408 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 438 ltr - 16 min 25 s 49 kPa = 0,49 bar
Tai vaakakeruulla:
- Kostea savi, vähintään 437m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 457 ltr - 16min 33s 15 kPa = 0,15 bar
...
Laskelmassa kaivoa syventää 18 metriä raakailman esilämmitys maalämpönesteellä 0,4 kW x 200 päivää vuodessa, yhteensä noin 1920 kWh/a.
Huomaa, että tämä on vain arvio ja todellinen tarve riippuu siitä, millaista laitteistoa hankit.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.