Tälläiseen kiviseen rintamamiestaloon olisi ajatus laittaa maalämpöpumppu:
 
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
  - Pohjois-Helsinki, Postinumero: 00660

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
  - 1964, ei

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
  - Kaukolämpökulutus:
     - 2025: 3 ekaa kuukautta alhaisin kulutus kun vastaavina kuukausina aiemmin.
     - 2024: 25,84Mwh
     - 2023: 29,58MWh
     - 2022: 34,59Mwh
     - 2021: 33,35MWh
     - 2020: 30,1MWh
     - 2019: 35MWh
     - 2018: 35MWh
     - 2017: 33MWh

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
  - Vesipatterilämmitys paitsi kellarin sauna / suihku ja kotiteatteritilassa vesikiertoinen lattialämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
  - painovoimainen, tuloilmaa otetaan kuitenkin koneellisesti asuinkerroksissa

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu **ulkopituus**.
  Talon mitat ovat 10,9m * 8m. Kellarikerros on puoliksi maan alla.

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
  - rappaus
  - 13cm muuraus
  - 7,5cm mineraalivilla
  - 13cm muuraus,
  - rappaus
  - Seinän Kokonaispaksuus noin 33,5cm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
  - 3 kerrosta, Kaksi asuinkerrosta joissa asuu kaksi taloutta sekä kellari kerros.

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
  - Kerros 3: 49m2, Kerros 2: 69m2, Kellari: 69m2. Talossa on lisäksi noin 40m2 varastotilaa jota ei varsinaisesti lämmitetä. Kerrosala pitäisi olla 201m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
  - 2,5m

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
  - lähes kaikkialla 3 lasiset ikkunat. vain muutamat pienet ikkunat kellarissa on 2 lasiset. Normi kokoa.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
  - +20C joka kerroksessa
« Viimeksi muokattu: 09.04.25 - klo:12:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Helsinki
« Vastaus #1 : 09.04.25 - klo:12:05 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”janivp”   HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C               
- Kellari 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 69 m2, 173 m3  (54°C)      62,9 W/m2   4,34 kW   11 220 kWh
- Keskikerros 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 69 m2, 173 m3  (54°C)   75,7 W/m2   5,22 kW   11 085 kWh
- Talon yläkerta 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 49 m2, 123 m3  (54°C)   66,6 W/m2   3,27 kW   6 970 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ 69 W/m2   12,83 kW 29 275 kWh
• Kiinteistö yhteensä   187 m2   31 746 m3   3,7 COP   12,6 kW   29 275 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,8 kW   -1 927 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         11,7 kW   27 348 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   31 748 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,6 kW   31 748 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   187 m2   170 kWh/m2   3,7 SCOP   13,6 kW   31 748 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         31 748 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         13,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23141 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,7 SCOP)   9,9 kW   23 141 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 607 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 607 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 211 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m. Putkea kaivossa yhteensä  434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 474 ltr - 12 min 10      s129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 783 ltr - 18 min 54 s   81 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 594 ltr - 15 min 4 s      68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 848 ltr - 20 min 53 s   39 kPa = 0,39 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Kostea savi, vähintään 550m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 568 ltr - 13min 43s      31 kPa = 0,31 bar
...
Laitoin koko laskelman liitteeksi, jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa janivp

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Helsinki
« Vastaus #2 : 11.04.25 - klo:12:12 »
Kiitoksia todella tarkoista tuloksista. Pitääkin vertailla tarjouksissa tuleviin laskelmiin 👌.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Helsinki
« Vastaus #3 : 11.04.25 - klo:19:36 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan foorumille.
Olisi mukavaa kuulla, kuinka projekti mahdolliseti jatkuu.