Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”janivp” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 69 m2, 173 m3 (54°C) 62,9 W/m2 4,34 kW 11 220 kWh
- Keskikerros 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 69 m2, 173 m3 (54°C) 75,7 W/m2 5,22 kW 11 085 kWh
- Talon yläkerta 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 49 m2, 123 m3 (54°C) 66,6 W/m2 3,27 kW 6 970 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 69 W/m2 12,83 kW 29 275 kWh
• Kiinteistö yhteensä 187 m2 31 746 m3 3,7 COP 12,6 kW 29 275 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -1 927 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,7 kW 27 348 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 31 748 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,6 kW 31 748 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 187 m2 170 kWh/m2 3,7 SCOP 13,6 kW 31 748 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 31 748 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 13,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23141 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,7 SCOP) 9,9 kW 23 141 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 607 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 607 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 211 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m. Putkea kaivossa yhteensä 434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 474 ltr - 12 min 10 s129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 783 ltr - 18 min 54 s 81 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 594 ltr - 15 min 4 s 68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 848 ltr - 20 min 53 s 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
- Kostea savi, vähintään 550m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 568 ltr - 13min 43s 31 kPa = 0,31 bar
...
Laitoin koko laskelman liitteeksi, jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.