Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? - Vantaa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? - 1988. Tasaisella. Pohjatutkimuksen mukaan sitkeää silttiä 1-3 metriä, silttikerroksen alla hiekkaa ja soraa 0,3 - 0,5 metriä. Kairaukset ovat päättyneet 2-5 metrin kohdalla kiviin tai kallioon.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? - Öljyn kulutus 2700 litraa vuodessa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? - Vesikiertoinen patterilämmitys 132 m2 + puolilämmin autotalli ja varasto n. 40m2.  Lattialämmitys märkätiloissa n. 20m2
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? - Koneellinen huippuimurilla, ei talteenottoa
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. - Ulkoseinien yht. lask. pituus 57 metriä.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Tuulettuva tiiliverhottu puurunkoinen ulkoseinä. k-arvo 0,24 w/m2K. Seinän paksuus todennäköisesti 300 mm. Vuorivillaa 150 mm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kokonaisuudessaan lämminta + puolilämmintä tilaa 173 m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain? 250 cm ympäriinsä.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Rakennuksen alapohjana on maavarainen betonilaatta. Sokkelin pääasiallinen rakennusmateriaali on harkko. K-arvo 0,35 w/m2K. Styroksia seinänvieressä 150 mm ja keskilattialla 100 mm.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Vuorivilla 250 mm. K-arvo 0,20 w/m2K.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset alkuperäiset. Aikakaudelle tyypillinen koko.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Puolilämmin autotalli ja varasto. Samaa rakennusta. Pinta-ala n. 40 m2.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Huoneistossa +21C (voisi olla lämpimämpikin). Autotalli ehkä +12C.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Kirjoitettu myös ylle, mutta tässä mitä suunnitelmista löytyi: yläpohja 0,20 w/m2K, seinissä 0,24 w/m2K, alapohja 0,35 w/m2K.
« Viimeksi muokattu: 09.04.25 - klo:12:09 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Vs: Mitoituspyyntö OKT Vantaa
« Vastaus #1 : 06.04.25 - klo:19:50 »
Koitin tehdä laskelmaa mutta en oikein onnistunut. Nimimerkki "Tomppeli" osaa tehdä laskelmat niin hyvin, että olen luottanut hänen taitoihinsa. Jos maltat odotella ensi viikkoon, "Tomppeli" tekee varmaan hyvällä kokemuksella asiantunteavan laskeulman, hän ei ole nyt tietokoneen ulottuvilla. Täytyy ryhtyä itse opettelemaan näiden mitoituslaskelmien tekoa.

Poissa yksikerroksinen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Vantaa
« Vastaus #2 : 07.04.25 - klo:12:57 »
Kiitos! Minäpä odottelen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Vantaa
« Vastaus #3 : 09.04.25 - klo:12:15 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo, jossa autotalliosa  ”yksikerroksinen”   VANTAA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C               
- Asunto-osa 1988: -Patterilämmitys, 22°C, 133 m2, 333 m3  (54°C)   56 W/m2   7,44 kW   19 532 kWh
- Talliosa 1988: -Patterilämmitys, 12°C, 40 m2, 100 m3  (54°C)      48,4 W/m2   1,94 kW   2 178 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      54 W/m2   9,38 kW   21 710 kWh
• Kiinteistö yhteensä   173 m2   24 264 m3   3,7 COP   9,1 kW   21 710 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,8 kW   -1 843 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,3 kW   19 867 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   24 267 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,2 kW   24 267 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   173 m2   140 kWh/m2   3,7 SCOP   10,2 kW   24 267 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         24 267 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( OptiLaitoin koko laskelman liitteeksi, jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.

Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.miteho )   10,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -26 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17695 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,7 SCOP)   7,5 kW   17 695 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 572 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 572 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

• Tarvitaan vähintään 183 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   183 m
- Kaivon aktiivisyvyys 177 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 m. Putkea kaivossa yhteensä 366 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,9 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 397 ltr - 12 min 34 s   66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 651 ltr - 19 min 43 s   44 kPa = 0,44 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Kostea savi, vähintään 434m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 457 ltr - 13min 50s   20 kPa = 0,2 bar
...
Laitoin koko laskelman liitteeksi, jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.

Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.

Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.