Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo, jossa autotalliosa ”yksikerroksinen” VANTAA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Asunto-osa 1988: -Patterilämmitys, 22°C, 133 m2, 333 m3 (54°C) 56 W/m2 7,44 kW 19 532 kWh
- Talliosa 1988: -Patterilämmitys, 12°C, 40 m2, 100 m3 (54°C) 48,4 W/m2 1,94 kW 2 178 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 54 W/m2 9,38 kW 21 710 kWh
• Kiinteistö yhteensä 173 m2 24 264 m3 3,7 COP 9,1 kW 21 710 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -1 843 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,3 kW 19 867 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 24 267 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,2 kW 24 267 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 173 m2 140 kWh/m2 3,7 SCOP 10,2 kW 24 267 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 24 267 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( OptiLaitoin koko laskelman liitteeksi, jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.miteho ) 10,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17695 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,7 SCOP) 7,5 kW 17 695 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 572 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 572 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 183 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 183 m
- Kaivon aktiivisyvyys 177 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 m. Putkea kaivossa yhteensä 366 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,9 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 397 ltr - 12 min 34 s 66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 651 ltr - 19 min 43 s 44 kPa = 0,44 bar
Tai vaakakeruulla:
- Kostea savi, vähintään 434m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 457 ltr - 13min 50s 20 kPa = 0,2 bar
...
Laitoin koko laskelman liitteeksi, jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä. jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.