Hei!
15 huolettoman vuoden jälkeen LämpöÄssä V13 vm 2010 muistutti olemassaolostaan. Suihkusta kylmää vettä ja siitä tutkimaan konetta. Piipitti ja näytössä Hälytys! Sähkölämpö. Kompura ei lähtenyt käyntiin.
Tilasin huoltomiehen. Tullessaan jo totesi ettei tämän ikäistä konetta kannata korjata, mutta mittaili sen verran että ainakin pehmokäynnistin rikki. Tilattiin.
Eilen tuli varaosa, vaihdettiin, ei lähtenyt kompura käyntiin vieläkään. Lisämittausta ja totesi että myös vaihevahti rikki. Kun ohitti vaihevahdin niin hiphei kompura hurahti käyntiin! Ajattelin että näinköhän säästyttiin koneen vaihdolta tällä kertaa. Huoltomies lähti.
Ensi alkuun näytti hyvältä, kompura kävi, lämmöt nousi. Vähän jäi kuitenkin arveluttamaan kun käyntijakson jälkeen varaajan lämmöt tuntuivat jäävän matalaksi.
Ja eihän se kuntoon tullut. Tilanne nyt se että kompura käy välillä, kuumakaasu nousee 100C pintaan OK, mutta varaajan lämmöt jää matalaksi käyntijakson jälkeen. Välillä antaa sähkölämpö hälytystä. Tänään kun kävin pumpulla niin näytössä vilahti sähkölämpö hälytys, sitten kompura hörähti, hiljeni ja hetken päästä lähti käyntiin. Kävi jonkin aikaa niin että varaajan ylälämpötila n. 50C, alalämpötila n.40C, sitten pysähtyi. Näyttöön ei tullut kompressorin käynti tai muita hälytyksiä. Sähkölämpö hälytys ainoa. Kompressori kuulostaa käyvän ihan sievästi, silloin kun käy.
Tietäiskö tietäjät mikä voisi olla vikana? Huoltomies kertoi auliisti miten on uusia pumppuja varastossa, mutta mielellään siirtäisin sitä ostosta vielä vuodella-parilla tai pitempäänkin

Jos löytyisi joku kohtuudella korjattava vika.
Kone on tosiaan LämpöÄssä V13 vuodelta 2010, Ouman 201GT säädin. OumanTrend oli PC:llä, mutta PC hajosi joku vuosi sitten eikä ole tullut laitettua uutta. No nyt ei ole tarkkoja datoja vikatilanteesta. Säätimellä on tehdasasetukset. Patterilämmitys, ennen v. 2010 öljyllä.
Jos olisi vinkkejä mitä tehdä niin kiitoksia niistä jo etukäteen!
-k