Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Virrat  (Luettu 207 kertaa)

Poissa Veron

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Virrat
« : 16.03.25 - klo:14:56 »
Terve,

Mitoitusta olisin vailla. Kohteena rintamamiestalo laajennoksella Virroilla.
Tarkoitus olisi siirtyä kevään/kesän aikana keskuspuulämmityksestä maalämpöön.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen: Virrat
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Talo 1954, laajennos 1972. Tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Keskuspuulämmitys, keskimäärin 20 pinomottia / vuosi. Sisältää myös takkapuut
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Yhteenlaskettu ulkopituus 52 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 100mm sahapuru + 50mm villa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kolme kerrosta, kellari osassa taloa.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Alakerta 165 m2, yläkerta 50 m2, kellari 25 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta 2,5m, yläkerta 2,3m (myös matalampaa tilaa), kellari 2,1 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, lämpöeriste 300 mm kutterilastua
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Kutterilastu 500 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset ikkunat, normaalikokoiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ala- ja yläkerta 21-22, kellari 18 astetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei ole tiedossa

Toivottavasti näillä tiedoilla saa laskelman syntymään. Jos jokin jäi epäselväksi, niin täydennän kyllä.
Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 16.03.25 - klo:20:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Virrat
« Vastaus #1 : 16.03.25 - klo:20:59 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Veron”   VIRRAT   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Kellari 1954: -Patterilämmitys, 18°C, 25 m2, 53 m3  (54°C)      38,5 W/m2   0,96 kW   2 708 kWh
- Keskikerros 1954: -Patterilämmitys, 22°C, 152 m2, 380 m3  (54°C)   54,3 W/m2   8,25 kW   23 641 kWh
- Talon yläkerta 1954: -Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 115 m3  (54°C)   60 W/m2   3,00 kW   7 648 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   54 W/m2   12,21 kW   33 997 kWh
• Kiinteistö yhteensä   227 m2   37 175 m3   3,7 COP   11,9 kW   33 997 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus         -0,8 kW   -2 318 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            11,1 kW   31 679 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,239 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   37 179 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,2 kW   37 179 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   227 m2   164 kWh/m2   3,7 SCOP   13,2 kW   37 179 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         37 179 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 27094 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,7 SCOP)   9,7 kW   27 094 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            10 085 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 085 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

• Tarvitaan vähintään 286 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   286 m
- Kaivon aktiivisyvyys 280 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 286 m.   Putkea kaivossa yhteensä   572 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,74 l/s = 44,4 l/min = 2664 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 608 ltr - 14 min 25 s   190 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 984 ltr - 22 min 9 s   119 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 766 ltr - 17 min 59 s   104 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1036 ltr - 23 min 48 s   59 kPa = 0,59 bar
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 3xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1036 ltr - 23 min 48 s   44 kPa = 0,44 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 772m = 2x390 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 752 ltr - 16min 56s   47 kPa = 0,47 bar
...
Liitin koko laskelman viestiisi, jotta voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Veron

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Virrat
« Vastaus #2 : 17.03.25 - klo:18:10 »
Erinomaista! Suurkiitos tomppeli.

Tällä on hyvä lähteä haarukoimaan tarjouksia!
Palaan asiaan, jos tai kun kysymyksiä tulee.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Virrat
« Vastaus #3 : 17.03.25 - klo:20:06 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.
Olisi mielenkiintoista kuulla, miten projektisi mahdollisesti etenee.