Muutin vielä
laskelmaa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Mylly” versio C RANTASALMI (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talon alakerta 1987: -Patterilämmitys, 22°C, 126 m2, 302 m3 (54°C) 47,9 W/m2 6,03 kW 16 716 kWh
- Talon yläkerta 1987: -Patterilämmitys, 22°C, 37 m2, 89 m3 (54°C) 48,7 W/m2 1,80 kW 4 716 kWh
- Lämpökeskus 1987: -Patterilämmitys, 10°C, 12 m2, 29 m3 (54°C) 95,6 W/m2 1,15 kW 1 391 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H40+40/S40+28/162, pituus 35m, dT=3K 22,9 kPa 0,64 kW 5 620 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 55 W/m2 9,62 kW 28 443 kWh
• Kiinteistö yhteensä 175 m2 0 m3 3,7 COP 9,4 kW 28 443 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 855 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,7 kW 26 588 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 30 988 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,4 kW 30 988 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 175 m2 177 kWh/m2 3,7 SCOP 10,4 kW 30 988 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 30 988 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22585 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,7 SCOP) 7,6 kW 22 585 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 403 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 403 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 251 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 251 m
- Kaivon aktiivisyvyys 245 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 251 m. Putkea kaivossa yhteensä 502 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,6 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 529 ltr - 15 min 45 s 100 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 849 ltr - 24 min 23 s 66 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 636m = 2x320 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 623 ltr - 17min 54s 29 kPa = 0,29 bar
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.