Kiitos lisätiedoista. Korjasin tiedot laskelmaan.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo + tallirakennus ”nikkke” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 135 m2, 405 m3 (35°C) 46 W/m2 6,20 kW 20 013 kWh
- Tallirakennus 2025: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 52 m2, 146 m3 (19°C) 48,1 W/m2 2,50 kW 4 371 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 28m, dT=3K 17,5 kPa 0,15 kW 1 295 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 47 W/m2 8,85 kW 25 679 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 84,1% 7,44 kW 82,5% 21 195 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 14,7% 1,30 kW 11,7% 3 004 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -7,9% -0,70 kW -5,2% -1 344 kWh
- maalämmöllä 6,8% 0,60 kW 6,5% 1 660 kWh
Vuotoilmat 7,5% 0,67 kW 6,0% 1 528 kWh
Lämmönsiirtokanaali 1,7% 0,15 kW 5,0% 1 295 kWh
Maalämmöllä yhteensä 98,3% 8,85 kW 95,0% 25 679 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 187,0 m2 8 % 0,72 kW 18 % 4 713 kWh
Yläpohjat 187,0 m2 11 % 0,96 kW 9 % 2 357 kWh
Umpiseinän ala 165,3 m2 18 % 1,58 kW 14 % 3 666 kWh
Ovet 18,0 m2 12 % 1,08 kW 8 % 2 094 kWh
Ikkunat 58,0 m2 35 % 3,10 kW 33 % 8 366 kWh• Johtumat yhteensä 615,3 m2 84 % 7,44 kW 83 % 21 195 kWh
• Kiinteistö yhteensä 187 m2 28 066 m3 5,2 COP 8,6 kW 25 679 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 013 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,9 kW 23 666 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 28 066 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,6 kW 28 066 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 187 m2 150 kWh/m2 4,8 SCOP 9,6 kW 28 066 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 28 066 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22255 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,8 SCOP) 7,8 kW 22 255 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 811 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 811 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 344 kWh
• Tarvitaan vähintään 235 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 5 m maaporausta. Poraus 235 m
- Kaivon aktiivisyvyys 231 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 235 m. Putkea kaivossa yhteensä 470 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 18 m. (Painehäviö 4,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 36 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 530 ltr - 15 min 48 s 100 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 900 ltr - 25 min 0 s 65 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 660 ltr - 19 min 25 s 54 kPa = 0,54 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 688m = 2x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 705 ltr - 19min 35s 31 kPa = 0,31 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.