Kirjoittaja Aihe: Hälytyksiä käyttövedenlämmityksen aikana  (Luettu 412 kertaa)

Poissa Maxwelll

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Aries toiminut aiemmin hyvin. Lähdimme hiihtolomalle ja kalenterista kytkin käyttövedenlämmitykset pois päältä ja nyt lomareissun jälkeen jälleen kalenteriin vedenlämmityksenohjaukset päälle, jotta illalla olisi suihkussa lämmintä vettä.

Nyt kuitenkin joka kerta kesken vedenlämmityksen tulee kaksi hälytystä. Ja tosiaan kaikki asetukset ovat aivan samalla tavalla kuin ennen reissua.
- MAX. Korkea paine (off normal)
- Korkea hälytys (off normal)

Mistä nämä voivat johtua? Ja oliko jossain jo hälytysten suomennokset mitä mikin hälytys tarkoittaa?

Poissa Lindamaria

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hälytyksiä käyttövedenlämmityksen aikana
« Vastaus #1 : 22.02.25 - klo:21:24 »
Kirjauduin foorumille kysyäkseni täsmälleen saman kysymyksen. Nyt vuorokauden sisällä jokaisen käyttöveden lämmityksen yhteydessä tullut nuo samat hälytykset.

Gebwellin vikalistassa lukee:

Kylmäainepiirin korkeapainepuolen toimintarajapaineen ylitys.
Syitä:
- Liian pieni virtaus lataus-/lämpöjohtopiirissä.
- Patteri- tai lattialämmityksen venttiilit 
kiinni tai säädetty liian pienelle (lämmityskäyrä mahdollisesti liian
korkea).
- Ilmaa lämmitysverkostossa.
- Lämmitysjärjestelmän paineet liian matalalla.
- Tukkeutunut lianerotin.
- Säätimen asetuksissa mahdollisesti korjattavaa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 665
Vs: Hälytyksiä käyttövedenlämmityksen aikana
« Vastaus #2 : 22.02.25 - klo:21:45 »
Hieman arvailua ::)
Jos käyttövesivaraajan lämpö on laskenut riittävän alas niin saattaa olla että käyttöveden lämmityksen käyntijaksosta tulee melkoisen pitkä ja kompresssorin kuumakaasun ja lauhduttimen lämpötilat ylittää  maksimirajat ja sentakia korkeapainepressostaatti pysäyttää kompressorin ja tekee hälytyksen.

Kannattaa kokeeksi muutama kerta kuitata häytykset ja kun käyttövesivaraajan lämpö nousee niin nuo paineet ja lämpötilat alkaa pysyy hälytysrajojen alapuolella.

Manuaalissa tuollaista:

Lämpöpumpun varaajan yläosan (käyttöveden) lämpötila on poikkeuksellisen alhainen.
Hälytys on normaali, mikäli kyseessä on käynnistysvaiheessa oleva lämpöpumppu ja hälytys kuittaantuu, kun varaajan yläosassa olevan veden lämpötila nousee.


https://gebwell.fi/tuen-yhteystiedot/ukk/yleisimmat-halytykset-aries-lampopumppu/
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Maxwelll

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hälytyksiä käyttövedenlämmityksen aikana
« Vastaus #3 : 23.02.25 - klo:22:35 »
Joka kerta tulee hälytykset samassa paikassa. Käyttövedenlämmityksen kohotessa sinne n. 61'c pamahtaa hälyt.
Suodattimet puhtaat, pumpun päällä olevat ilmahanat olleet auki vuorokauden ja edelleen kaikki asetukset olleet juuri niin, kuin viikko sitten lauantaina.

Laitoin tukeen viestiä kysyäkseni heiltä näkevätkö etänä mikä tuon voisi tehdä. Katsellaan kun vastaavat.


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 844
  • yli-ikämies
Vs: Hälytyksiä käyttövedenlämmityksen aikana
« Vastaus #4 : 24.02.25 - klo:08:50 »
... Käyttövedenlämmityksen kohotessa sinne n. 61'c pamahtaa hälyt...
61 astetta on turhan korkea arvo maalämpökoneelle.
Voisiko tuota lämpötilaa laskea vaikkapa 57 asteeseen.

Poissa Maxwelll

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hälytyksiä käyttövedenlämmityksen aikana
« Vastaus #5 : 24.02.25 - klo:10:52 »
Tottakai voin ja laskinkin nyt kokeeksi 57'c, mutta lähinnä kyse on siitä, että kaikki toimi aiemmin hyvin tuolla 60'c pyynnillä, joka tarkoittaa lopullisesti 70'c pyyntiä lämpöpumpulle.

Jos se olisi liikaa, niin miksi se aiemmin toimi? Ja miksi sellainen mahdollisuus on asetuksista asettaa, jos kerran olisi liian paljon? Lähinnä ihmetyttää tämä  :)

Poissa Maxwelll

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hälytyksiä käyttövedenlämmityksen aikana
« Vastaus #6 : 26.02.25 - klo:10:58 »
Soitin tukeen maanantaina juuri ennen sulkemisaikaa, että mikä tilanne. Lupasivat selvittää ja palata asiaan.
Eilen tiistaina vedenlämmityksen aikana ei häiriöitä tullut ja nostin lämmitystavoitteen jälleen normaalille 60'c tasolle testatakseni aamulla vielä lämmitystä, niin toimi tuokin normaalisti.

Eli olisikohan ollut jokin softavika joka tuon aiheutti? En ole saanut minkäänlaista yhteydenottoa Gebwelliltä asiaan liittyen.

Joka tapauksessa hyvä näin, että alkoi toimia  :)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 844
  • yli-ikämies
Vs: Hälytyksiä käyttövedenlämmityksen aikana
« Vastaus #7 : 26.02.25 - klo:18:53 »
... nostin lämmitystavoitteen jälleen normaalille 60'c tasolle testatakseni aamulla vielä lämmitystä, niin toimi tuokin normaalisti.
Jos ei ole lämpimän käyttöveden riittävyydestä puutetta, olisi parempi pitää käyttöveden lämpötilaasetus vähän alempana. Käyttöveden kuumentaminen 60 asteiseksi on kallista, kun se tehdään kovin alhaisella hyötysuhteella.
Liitän tähän kuvaajan, joka kertoo sen, kuinka hyötysuhde laskee tuotetun veden lämpötilan noston seurauksena.

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hälytyksiä käyttövedenlämmityksen aikana
« Vastaus #8 : 28.02.25 - klo:17:21 »
52 on itellä ollut targetti