Kirjoittaja Aihe: Rego637/600  (Luettu 424 kertaa)

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Rego637/600
« : 25.01.25 - klo:17:22 »
IVT Greenline HT Plus täytti  16 vuotta ja pelko täyttää sydämen...  mitähän vikaa vanhuksella on odotettavissa ?    Eniten arveluttaa tuo rego637 jota ei sellaisenaan ole myytävänä vaan tilalla on Rego600. 
Käykö se sellaisenaan, vai tarvitaanko juotoshommia näytön räätälöimiseksi vastaamaan Rego637:ää ?   ....niin ja tietysti ammattitaitoa jotta tietää mitä juotella.   ::)   
Hannu

Poissa TomiT

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Rego637/600
« Vastaus #1 : 26.01.25 - klo:09:39 »
Täällä kanssa vastaava 17kW kone ja saman ikäinen. Nyt alko tekemään aluksi sellaista, että näytön näppäimistö "jäätyi", sitten kun sammutin laitteen ja 10min päästä virrat takas niin ei anna pumpun käynnistyy vaan "jytkähtää" ja näytön valikko sammuu ja siihen tulee aloitus teksti Rego 637, sitten menee hetki ja näyttö normalisoituu. Heti kun painaa mitä tahansa näppäintä tekee saman, eli taas teksti Rego 637.

Ajattelin että ohjainboxsissa vikaa, otin irti ja tutkin "emolevyt", olivat tosi siistit eikä mitään vaurioita näkynyt, konkat oli nätit ym. Otin sen ison brommin irti ja painoin takaisin, kasasin boxin ja takas koneeseen kiinni ja vot, laite lähti toimimaan. No toimi tasan 4-päivää kun alkoi tekemään taas samaa. Oliskos tuo Rego637 boxi rikki. No uusia ei saa oikeastaan mistään, mutta eikö noita korjaa kukaan edes maailmalla??

Tilaukseen lähti uusi Niben systeemi, mutta jos tuolla nyt pääsis edes 2-4kk tekohengitettynä niin oils yes.

Onko ajatuksia??

Prommin versio oli REGO 637, VER 3.06 17-0714 ( S16127 )

Poissa TomiT

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Rego637/600
« Vastaus #2 : 26.01.25 - klo:10:06 »
Eikä myöskään päästä K2 huoltovalikkoon.

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Rego637/600
« Vastaus #3 : 26.01.25 - klo:11:02 »
Mulla on toistaiseksi toiminut, mutta naapurin 17 vuotta vanhasta koneesta (IVT Greenline HT Plus)  hajosi maaliuoksen kiertopumppu ja kun se oli vaihdettu, tuli sähköpuolelle häikkää ja nyt laitteessa on tuo Rego600, mutta asentaja ei saa lämpöpumppua toimimaan. Lähes kaksi kuukautta on menty lisälämmöllä, mutta nyt sekin herjaa punaista, eli joko itse vastus rikki tai sitten ohjauksessa vikaa.  Eilen piti sitten hakea rautakaupasta muutama sähköpatteri talon lämmittämiseksi.     Sivusta tuota seurailen, mutta  näyttää siltä ettei tilanne ammattilaisellekaan ole helppo.  Vähän alkaa tuntua, että jos omalle kohdalle sattuu, niin pitäisikö sitten vaan vaihtaa koko aparaatti kun varaosista ja osaavista korjaajista tuntuu oilevan pulaa.  :-[
Hannu

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Rego637/600
« Vastaus #4 : 26.01.25 - klo:11:22 »
Vielä vähän jatkoa tuohon omaan kysymykseeni. Varaosamyyjän mukaan Rego600 - 638 on kaikissa pumpuissa sama, eli ymmärtäisin tuon siten ettei mitään muutoksia tarvitse tehdä.   :).   
Hannu

Poissa Valtsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Rego637/600
« Vastaus #5 : 04.04.25 - klo:12:54 »
Täällä kanssa vastaava 17kW kone ja saman ikäinen. Nyt alko tekemään aluksi sellaista, että näytön näppäimistö "jäätyi", sitten kun sammutin laitteen ja 10min päästä virrat takas niin ei anna pumpun käynnistyy vaan "jytkähtää" ja näytön valikko sammuu ja siihen tulee aloitus teksti Rego 637, sitten menee hetki ja näyttö normalisoituu. Heti kun painaa mitä tahansa näppäintä tekee saman, eli taas teksti Rego 637.


Tuli tämä sama ongelma vastaan ja korjasin sen. Pumpulla ikää n. +15V.

Eli kuvissa powerikortilla on vihreät 1000uF 25V elektrolyyttikondensaattorit olivat käytännössä ikääntyneet rikki. Korvasin ne 470uF 50V, pinnien väli (lead spacing) on 5mm. Nämä kondensaattorit suodattavat mustan ison muuntajan jälkeen tulevaa tasasuunnattua jännitettä (noin 20V), tämän jälkeen on keltaiset komponentit (vastukset/ptc/sulakkeet/ferriitit, en osannut tunnistaa) joiden kuuluu johtaa noin 0..1 Ohm. Näiden jälkeen on 78M05 regulaattori joka tuottaa 5Vdc digitaalikortille. Regulaattorin jaloissa olevat pienet MLCC ovat todennäköisesti ehjät. Jos jostain syystä haluat vaihtaa ne ovat ne arvoltaan esim (100nF - 1uF) 0805 50V X7R.

1000uF elkoille korvaava esim tämä (mikä tahansa yli 220uF 35V 5mm elko käy): https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/elektrolyyttikondensaattorit/elkot-low-esr/16229-le-470u-50v-10x31.html

Vahdoin myös digikortilla olevan harmaan 100uF alumiinielektrolyyttikonkan joka oli kohtuullisen ehjä mutta ikääntynyt. Tämä kantaa siis 5Vdc jännitettä. Tämän irroittaminen on suht työlästä yhdellä tavallisella kolvilla.

100uF elkolle korvaava esim tämä: https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/elektrolyyttikondensaattorit/elkot-smd/15513-elkosmd-100u-16v.html

Mainittakoon myös että digikortilla on 0,1F eli 100mF superkondensaattori joka toimii energiavarastona viereiselle RTC-kellopiirille jossa taitaa olla myös muistia muutama rivi. Mahdollisesti laitteen asetukset ovat täälllä. Kyseinen konkka oli varautunut vielä 24h myöhemmin 3,3V jännitteeseen joten en viitsinyt koskea siihen. Suosittelen myös käsittelemään varoen tätä korttia ettei varaus purkaannut!

Huom! Tälle laitteelle tulee hengenvaarallinen 230Vac, eli jos aiot korjata korttia niin irroita kaikki liittimet ensin äläkä sörki tai mittaile mitään sähköllisenä.