Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jämä RST Inverter 6kw lokia  (Luettu 1002 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 424
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #40 : 04.02.25 - klo:15:46 »
Kun sisälämpötila pysyy samana, niin BT25 kiinnityksen parantamisen pitäisi aiheuttaa käyrän muutoksen.

Jos hiukan oikaisee, niin Jämä on 4 kk aikana kuluttanut (0,6kW*24*30*4) = 1700kWh ja
lämmitykseen käyttänyt vastusta 10*6= 60kWh.
Eli hyvä saavutus.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #41 : 04.02.25 - klo:16:24 »
Melko lähelle laskelma vastaa Jämän energialokia joka näyttäisi loka-tammikuu 1642kwh. Energialoki voi kyllä olla vähän optimistinen.  :)

Järjestelmän patteripuolella (Lämmitysjärjestelmä 1) on kaikki patterit termostaateilla varustettu pl. kellarissa sijaitsevan kylpyhuoneen seinällä oleva patteri, joka kiertää käytännössä kokoajan. Kylpyhuoneen sisälämpötilaa en ole lokittanut, siellä BT25 kiinnityksen parantelu on voinut ehkä vaikuttaa. Kylpyhuoneessa tilannetta vähän hämärtänee myös se, että siellä on suorasähkö lattialämmitys lisänä, jonka kulutus on melko vakio 3-4kwh/vrk. Asuinkerroksissa lämpötilat on pysyneet tasaisina 21-23 lokituksen mukaan ja tuo lämpimin mittaus taisi tulla kun aurinko jo vähän lämmitti huushollia. Kellaritilassa on patterit myös mutta siellä termareilla pudotettu lämpötila n. 17 asteeseen. Lämpökäyräthän tässä etenkin patteripuolella on melko maltilliset minusta.

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #42 : 07.02.25 - klo:21:57 »
Tee näin
Pidä loggaus kokeen aikana päällä
Ja katso Niben kello ja käsimittauksen minuutit jossain kohtaa jotta saa loggauksen ja käsimittaukset synkronoitua keskenään.

ATS

Noniin, tuli sopiva tilaisuus ottaa "anturisimulointi" uusiksi tänään saunan lämpiämistä odotellessa... Ohessa viimepäivien lokit ja pakettiin liitetty mukaan Exceliin kirjatut BT2, BT25 ja yleismittarin anturi pumpulta puskuriin menevässä putkessa lukemat. Simulointijakso tapahtuis 7.2.2025 klo 20:50 eteenpäin ja 42 minuuttia kirjailin arvoja.