Omakotitalossa on 3 * 25A pääsulakkeet.
Kytkin vahingossa yhtäaikaa päälle 9 kW sähkökiukaan + 11 kW autolaturin + muuta kuormaa (mm. MLP)
niin, että hetkellinen yhteisteho (vajaan minuutin ajan) oli sähkömittarin mukaan noin 21,6 kW.
Tästä kun laskee vaihetta kohden tehon ja siitä virran eli
21600kW/3/230V = 31,3 A.
Miksi mikään pääsulake ei palanut vaikka mentiin reilusti yli 25A?
Vai pitääkö ottaa huomioon, että esim. kiuas taitaa olla 3-vaihe kytkennällä ja käyttää sen osalta
jännitteenä 400V?