https://www.facebook.com/100006614197420/videos/549674681292783/

Osaako joku sanoa, että mikä ääni mahtaa olla kyseessä? Kompura on vaihettu keväällä uuteen ja on toki vielä takuunalainen. Käyntiääni on täysin normaali ja koko paketti näyttää toimivan hyvin, mutta pysähdyksen jälkeen päästää oudon äänen.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel kompuran outo ääni käynnin jälkeen
« Vastaus #1 : 21.11.24 - klo:09:27 »
En tiedä, mutta heitetään jotain arpaa vesille. Eli voiko takaiskuventtiilissä olla jotain vikaa tai sitä ei ole ollenkaan?

Kuva silputusta kompressorista
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6855.msg89466#msg89466




Täällä keskustelua samasta asiasta.
https://hvac-talk.com/vbb/threads/1946491-Copeland-Scroll-Noise-At-Shutdown

Saatko otettua kuvaa tuosta kohdasta omasta koneestasi missä pitäisi olla discharge check valve? Laita myös kompressorin malli tähän. Onko koneessa matala- ja korkeapaineelle mittausta? Imupaneen nopea nousu koneen sammuessa voisi kertoa ko. ongelmasta myös.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel kompuran outo ääni käynnin jälkeen
« Vastaus #2 : 21.11.24 - klo:21:33 »
Katsoitko löytyykö kompressorista kyseistä venttiiliä tuolta ylänurkasta lähtevästä putkesta?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 062
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Stiebel kompuran outo ääni käynnin jälkeen
« Vastaus #3 : 22.11.24 - klo:12:37 »
Samanlaisen (ellei pahemman) korahduksen on pitänyt oma vanha Lämpöässä jo 20 vuotta. Takaiskuventtiili puuttuu. Oli muuten eilen tasan 20 vuotta ekasta käynnistyksestä.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa shY

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel kompuran outo ääni käynnin jälkeen
« Vastaus #4 : 22.11.24 - klo:16:07 »
Kiitos vastauksista!

Kyllä siellä takaiskuventtiili näyttäisi olevan. Kun otin laitteen kotelon auki, jotta pääsen tarkastaa kompuraa ja asensin takaisin, ääni näyttäisi loppuvan. Mahtoiko olla vaa jonkinlainen resonointiääni kyseessä..:D Itse kotelo on melko rimpula, joten jospa se on tärissy jollain lailla kun kompura on sammunut. Nyt olen seurannut tilannetta kaksi päivää ja ääntä ei enää kuulu. Todella kummallista.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel kompuran outo ääni käynnin jälkeen
« Vastaus #5 : 22.11.24 - klo:23:42 »
Sehän oli sitten halpa korjaus.  :D
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa shY

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel kompuran outo ääni käynnin jälkeen
« Vastaus #6 : 25.11.24 - klo:07:31 »
No juuri näin! :D

Kiitos vielä avusta, tämä on hieno foorumi!