Moikat vaan
Liitteet järjestyksessä
- Varaajan / puukattilan / MLP:n kytkentäkaavio (varaaja on JÄSPI-OVALI 2000L)
- ATS:n pyytämä seuranta (TESTOlla) varaajan lämpötiloista. MLP virrattomaksi 27.11. klo 7:00, puukattila päälle klo 15:00 (pörssisähkö....)
- MLP:n oma USB-seuranta 25...26.11. eiliseltä kun alkoi pyytämättä ja yllättäen taas lämmittää Lkv:tä aamu 8:lta.
Tuo Lkv:n jaksottaisen korotuksen ruksi on ollut pois päältä jo tämän keskusteluketjun alkupuolelta lähtien kun sain neuvon miten pääsen asetuksiin käsiksi.
Lokia katselin...
- kiristyspanta1 tuli "voimaan" panta2 asetusten myötä, nyt hertsit ovat 23 alkaen
- asteminuutit vaihtelee normaalisti
- pyynti ja BT25 ero on noin plus-miinus 2C, varsin hyvä
Tuo legionella onkin itseppäinen. Mitä jos legionellavälin laittaisi nyt 5vrk:ksi, niin nähdään onko säädöllä mitään vaikutusta?
LJ-pumpun nopeus on lämmityksessä tasan 40. Jos se on AUTO:lla, niin pitäisi siinä jotain eloa olla.
Lämmityksen delta vaihtelee 3,5-8C, riippuen kompressorin tehosta.
Mikä on 5.1.11 käyttötila?
Mikä on 4.2 käyttötila?