Foorumilta on tullut paljon hyviä neuvoja saatua, mutta nyt en löytänyt nopealla haulla vastausta kysymykseeni..

Säädin pumpun lämpökäyrää pari pykälää alemmaksi, muutaman tunnin kuluttua ei tullut lämmintä käyttövettä. Onko tässä joku juttu?

Kävin katsomassa pumppua ja se toki oli lämmittämässä. Mutta ihmettelen mistä johtuu tämä yhtäkkinen käyttöveden kylmyys.

Mikäli tietäjiä löytyy niin arvostaisin vastauksianne!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Vs: Oilon Geopro Gt
« Vastaus #1 : 09.11.24 - klo:18:20 »
Manuaalissa tuollaista ohjetta käyttöveden lämmitykseen

2.8. Käyttöveden asetukset
Lämpimän käyttöveden lämmitys voidaan ottaa pois päältä ja kytkeä takaisin päälle
vasemmassa yläreunassa olevan Käyttövesi-painikkeen avulla.
Aseta lämpimälle käyttövedelle nimellinen ja alennettu lämpötila.
1. Paina OK-näppäintä päästäksesi päävalikkoon.
2. Valitse Käyttövesi ja paina OK-näppäintä.
3. Valitse ohjausrivi 1610: Nimellinen asetusarvo ja paina OK-näppäintä.
4. Aseta haluttu arvo ja paina OK-näppäintä.
5. Valitse ohjausrivi 1612: Alennettu asetusarvo ja paina OK-näppäintä.
6. Aseta haluttu arvo ja paina OK-näppäintä.
2.9. Lämmitystavan ja käyttöveden lämmityksen valinta
1. Paina Lämmitystapa-näppäintä.
Valitun toiminnon symbolin alle ilmestyy musta palkki.
2. Paina Käyttövesi-näppäintä kytkeäksesi automaattisen käyttöveden lämmityksen
päälle tai pois päältä.
Musta palkki ilmestyy käyttöveden symbolin alle ruudulle, kun käyttöveden
lämmitys on kytketty päälle.


http://lvinero.fi/wp-content/uploads/2016/01/GT-FI-Operation-Manual_new.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Skumppa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geopro Gt
« Vastaus #2 : 18.11.24 - klo:13:25 »
Kiitoksia Matias vastauksesta, nuo hommat ovat ok. Pumppu on lämmittänyt vettä normaalisti tuon kerran jälkeen, mutta en vain keksinyt miksi yhtäkkiä käyttövesi meni kylmäksi.