Ylin ilmeisesti muuttuu kun laite käynnistyi. Mutta mitä näistä säädetään?
Ylemmässä käyttöpriorisointi-valikossa säädetään kuinka monta minuuttia kerrallaan tehdään lämmintä käyttövettä ja kuinka monta minuuttia lämmitetään taloa, jos molemmille on tarvetta. Itselläni on lämmityksessä 0 minuuttia jolloin käyttövettä tehdään aina kun on tarve ja muu aika lämmitetään taloa.
Alemmassa kuvassa Käynnistä kompressori kertoo kuinka paljon "kerätään lämmitysvelkaa" ennen kuin pumppu alkaa taas lämmittämään. Siihen voi laittaa sen lattialämmitystalolle suositusten mukaisen -120 tai jopa enemmän. Itselläni on ollut tuossa -180. Jos sisällä tuntuu että lämpötila alkaa heilua niin sitä voi sitten pienentää.
Kaksi alempaa kertoo missä vaiheessa lisävastuksia aletaan ottamaan käyttöön jos pumppu ei pysty enää pelkällä kompressorilla lämmittämään niin paljon, että asteminuutit alkavat taas mennä kohti nollaa.