Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo + erillinen varastorakennus  ”seefeld”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon kerros1 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 68 m2, 181 m3  (30°C)   28,9 W/m2   1,96 kW   6 233 kWh
- Talon kerros2 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 68 m2, 181 m3  (31°C)   29,7 W/m2   2,02 kW   5 235 kWh
- Varastorakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 14 m2, 36 m3  (27°C)      71,3 W/m2   1,00 kW   2 215 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 1,5m, dT=3K      2,0 kPa   0,01 kW   107 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   4,99 kW   13 789 kWh
• Kiinteistö yhteensä   150 m2   398 m3   5,5 COP   4,7 kW   13 789 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 705 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,1 kW   12 084 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   16 484 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   16 484 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   150 m2   110 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   16 484 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 12934 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   4,9 kW   12 934 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 550 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 550 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 221 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 156 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   156 m
- Kaivon aktiivisyvyys 150 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 m.   Putkea kaivossa yhteensä 312 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 339 ltr - 14 min 57 s   29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 345m = 1x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 323 ltr - 13min 48s   45 kPa = 0,45 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.