Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1217 -10  (Luettu 3214 kertaa)

Poissa Kape1980

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1217 -10
« : 24.06.24 - klo:19:04 »
Hei!

Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Kiitoksia jo etukäteen.
Pumppu vm-2008 Nibe fighter 1217.
Lämpöpumppu ei tee lämmintä, eikä nosta lämpöjä.
Ongelmat on seuraavat:
-   Pumppu laittaa LP-LARM hälytyksen
-   Ei nosta lämpöjä.
-   Pitää rumaa ääntä ja heiluu käyntiin lähtiessä. Hetken päästä käy normaalisti.
-   Käyttövesi valo ei pala jatkuvasti, vaikka pumpun pitäisi tehdä lämmintä vettä.
Ongelmat ilmeni ensimmäisen kerran, kun meillä oli kykentävika pääkatkaisimessa keväällä.
Tämän jälkeen pumppu lähti toimimaan usean yrityksen jälkeen. Luulin silloin kompressorin olevan rikki, mutta onneksi näin ei ollut.
Tilanne toistui viikko sitten, kun meidän alueella oli sähkövika, jossa vaiheet olivat kytkeytyneet väärin.
Tämän jälkeen pumppu lähti toimimaan muutaman yrityksen jälkeen, vaikkakin ohjaustaulun takaa kuului mielestäni omituinen sirinä.
Tänään pumppu oli mennyt LP-LARM tilaan ja tekee ylläolevia vikoja.
Kaapo
Ps. Kuinka tuon pumpun saa sähkövastuksella tekemään käyttövettä, jos kompressori ei sitä tee?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 808
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1217 -10
« Vastaus #1 : 24.06.24 - klo:20:37 »
Tuo LP häly tulee yleensä siitä kun keruupiirissä on liian pieni virtaus
- Tarkasta että keruupumppu pyörii
- Tarkasta keruupuolen sihti
- Katso keruupumpun käytyä vähintään 5 min keruupiirin lämpötilat
- Kaivo vai vaakakeruu
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kape1980

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1217 -10
« Vastaus #2 : 24.06.24 - klo:21:37 »
Sihti oli puhdas hetki sitten. Vaakapiiri. Pumppu käy, kun kädellä kokeilee. Tuntuu tärinää. Miksi tuo lähtee niin rumasti käyntiin? Kuin Quito kolmella pytyllä...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 771
Vs: Nibe 1217 -10
« Vastaus #3 : 25.06.24 - klo:08:24 »
Sihti oli puhdas hetki sitten. Vaakapiiri. Pumppu käy, kun kädellä kokeilee. Tuntuu tärinää. Miksi tuo lähtee niin rumasti käyntiin? Kuin Quito kolmella pytyllä...

Lainaus
Tilanne toistui viikko sitten, kun meidän alueella oli sähkövika, jossa vaiheet olivat kytkeytyneet väärin.

Jos vaihejärjestys vaihtuu niin kompressorin pyörimissuunta vaihtuu.

Kannattaa tarkistaa kompressorin pyörimissuunta.

Lainaus
FiGhteR 1217-10 -lämpöpumpun kompressori on
scroll-tyyppinen. se toimii vain yhteen
pyörimissuuntaan. Käyttö väärään pyörimissuuntaan
voi vaurioittaa kompressoria.
Pyörimissuunta tarkastetaan seuraavasti:
■ Aseta katkaisin asentoon 1.
■ Varmista, että lämpöä alkaa kehittyä heti
kompressorin käynnistyttyä. tämä tehdään
tarkastamalla, että lämpöjohdon menolämpötila
nousee (paina kanavanvalintapainiketta niin, että
näytössä näkyy Lj-meno).
■ ellei lämpötila muutu, pyörimissuunta on väärä.
Myös käyntiääni on erilainen pyörimissuunnan
ollessa väärä.

Käynnistyksen häiriöravistus saattaa johtua pehmokäynnistimen viasta jos ravistaa muutaman sekunnin käynnistyksen alussa.

Manuaalin mukaan varatilassa ei käyttöveden lämmitys vastuksella ole mahdollista

Lainaus
jotta lämpöä voidaan tuottaa lämmönkeruupiirin
ollessa irtikytkettynä tai mahdollisen huollon aikana,
lämpöpumppu voidaan asettaa varatilaan ja tuottaa
lämpöä yksistään sähkövastuksen avulla. Käyttöveden
lämmitys ei toimi tässä asennossa.
Kompressori ja
lämmönkeruujärjestelmä ovat silloin suljettuina, ja vain
lämpöjohtopiiri ja sähkövastus ovat kytkettyinä.
Lämpötilaa ohjaa termostaatti (3). tämän tilan
aktivoimiseksi asetetaan katkaisin ?? asentoon

 

https://www.nibe.fi/assets/documents/10388/031109-4.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Kape1980

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1217 -10
« Vastaus #4 : 25.06.24 - klo:17:52 »
Kiitoksia vastauksista!
Sain kiinni Härmästä Niben huoltomiehen. Hän epäili vahvasti pehmokäynnistintä.
Sanoi niitä menneen jonkun verran. Lupasi tulla käymään loppuviikolla.
Toivotaan, että vika olisi näin edullinen.

Poissa Kape1980

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1217 -10
« Vastaus #5 : 28.06.24 - klo:13:59 »
Kaikille kiinnostuneille. Vika kerta korjattu.
Vika oli pehmokäynnistyskortissa.

Muille vinkiksi. Ensioireena on pumpun käynnistyminen heti
Virran kytkimessä. Normaalisti pumppu käynnistyy n. 5.min kuluttua.

Poissa Justus01

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1217 -10
« Vastaus #6 : 05.02.26 - klo:10:11 »
FiGhteR 1217-10 -lämpöpumpun kompressori on
scroll-tyyppinen.

Onko lähteenä tekoäly?
Kyseenalaistaisin tuon tiedon paikkaansa pitävyyden.
Vuonna 2008 6-10 kW oli mäntäkompuralla ja 12 kW oli Scroll.
Nibe F1217-8 ja vaakaputkisto 2x300m

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 457
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1217 -10
« Vastaus #7 : tänään kello 11:15 »
Onko lähteenä tekoäly?
Kyseenalaistaisin tuon tiedon paikkaansa pitävyyden.
Vuonna 2008 6-10 kW oli mäntäkompuralla ja 12 kW oli Scroll.
Aivan oikein.
Nibe F1217-10kW on mäntäkompressorilla.
Nibe F1245-10kW on mäntäkompressorilla myös. Tässä jo uudempi käyttövesivaraaja.

Vasta 12kW mallit on Scroll ja sitä suuremmat myös.
Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 457
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1217 -10
« Vastaus #8 : tänään kello 11:20 »
Kaikille kiinnostuneille. Vika kerta korjattu.
Vika oli pehmokäynnistyskortissa.

Muille vinkiksi. Ensioireena on pumpun käynnistyminen heti
Virran kytkimessä. Normaalisti pumppu käynnistyy n. 5.min kuluttua.
Hyvä!

Ja tuohan ei muuten käynnistä tietenkään liuospumppua, kun kompura käy tavallaan jatkuvasti.

Mulla kesti ensimmäinen pehmokäynnistin 17 vuotta. Seuraava vanha pehmokäynnistin kesti vain 6 kuukautta. Nyt on sitten ABB:n pehmokäynnistin siinä, joka kyllä on käytetty sekin (120€ posteineen).

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5573.40

Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 457
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1217 -10
« Vastaus #9 : tänään kello 11:32 »
Hei!

Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Kiitoksia jo etukäteen.
Pumppu vm-2008 Nibe fighter 1217.
Lämpöpumppu ei tee lämmintä, eikä nosta lämpöjä.
Ongelmat on seuraavat:
-   Pumppu laittaa LP-LARM hälytyksen
-   Ei nosta lämpöjä.
-   Pitää rumaa ääntä ja heiluu käyntiin lähtiessä. Hetken päästä käy normaalisti.
-   Käyttövesi valo ei pala jatkuvasti, vaikka pumpun pitäisi tehdä lämmintä vettä.
Ongelmat ilmeni ensimmäisen kerran, kun meillä oli kykentävika pääkatkaisimessa keväällä.
Tämän jälkeen pumppu lähti toimimaan usean yrityksen jälkeen. Luulin silloin kompressorin olevan rikki, mutta onneksi näin ei ollut.
Tilanne toistui viikko sitten, kun meidän alueella oli sähkövika, jossa vaiheet olivat kytkeytyneet väärin.
Tämän jälkeen pumppu lähti toimimaan muutaman yrityksen jälkeen, vaikkakin ohjaustaulun takaa kuului mielestäni omituinen sirinä.
Tänään pumppu oli mennyt LP-LARM tilaan ja tekee ylläolevia vikoja.
Kaapo
Ps. Kuinka tuon pumpun saa sähkövastuksella tekemään käyttövettä, jos kompressori ei sitä tee?
Mielestäni Nibe tekee kuumaa käyttövettä, kun ottaa pehmokäynnistimestä ne 3 kompressorille menevää L1, L2 ja L3 vaihetta kokonaan irti? Eli ne jännitteiset johdot tulee pitää tietenkin pehmokäynnistimessä kiinni.

Tällöin Nibe luulee, että mitään vikaa ei ole ja lämmittää myös käyttövettä sähkövastuksella?

Tosin en ole ihan varma pumpun toiminnasta, eli tuo on osittain mutua. Mielestäni käyttövesi ei siis ollut jäähtynyt, kun kompressorille ei mennyt ollenkaan sähköjohtoja.
Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 457
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1217 -10
« Vastaus #10 : tänään kello 11:41 »
Hei!

Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Kiitoksia jo etukäteen.
Pumppu vm-2008 Nibe fighter 1217.
Lämpöpumppu ei tee lämmintä, eikä nosta lämpöjä.
Ongelmat on seuraavat:
-   Pumppu laittaa LP-LARM hälytyksen
-   Ei nosta lämpöjä.
-   Pitää rumaa ääntä ja heiluu käyntiin lähtiessä. Hetken päästä käy normaalisti.
-   Käyttövesi valo ei pala jatkuvasti, vaikka pumpun pitäisi tehdä lämmintä vettä.
Ongelmat ilmeni ensimmäisen kerran, kun meillä oli kykentävika pääkatkaisimessa keväällä.
Tämän jälkeen pumppu lähti toimimaan usean yrityksen jälkeen. Luulin silloin kompressorin olevan rikki, mutta onneksi näin ei ollut.
Tilanne toistui viikko sitten, kun meidän alueella oli sähkövika, jossa vaiheet olivat kytkeytyneet väärin.
Tämän jälkeen pumppu lähti toimimaan muutaman yrityksen jälkeen, vaikkakin ohjaustaulun takaa kuului mielestäni omituinen sirinä.
Tänään pumppu oli mennyt LP-LARM tilaan ja tekee ylläolevia vikoja.
Kaapo
Ps. Kuinka tuon pumpun saa sähkövastuksella tekemään käyttövettä, jos kompressori ei sitä tee?
Vielä vähän lisää.

Täällä oli palanut L1 pääsulake (25A). Pumpun omat 20A sulakkeet oli kaikki ehjiä.

Sama LP-Alarm punainen valo vilkkui, kun sain sulakkeen vaihdettua.

Tämä taas johtuu siitä, kun kompressori käynnistyy heti, kun Nibeen kytkee virrat päälle ja liuospumppu ei tietenkään pyöri ollenkaan. Eli kaivoon palaava liuos menee -12 asteen rajaan myös.

LP-Alarm on varmaan kompressorin härövalo. Eli paineet nousee liikaa, kun lämmönkeruupumppu on pois päältä.

-----

Rikkinäinen pehmökäynnistin:
Kompressori kuulostaa rikkinäiseltä?
Tosin pehmokäynnistin voi olla myös eri tavalla rikki ja erilainen vika? Mutta silloinkin kompressorin ääni ei ole normaali, vaan "epätasainen"?
Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).