Muutin laskelmaa ja vaihdoin PDF -tulosteen korjattuun.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo + sivurakennus ”Salamip” YLIVIESKA (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 35 °C - menovesi lämpötila max 38 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 2021: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 162 m2, 481 m3 (29°C) 32,4 W/m2 5,25 kW 14 930 kWh
- Sivurakennus 2021: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 197 m3 (38°C) 58 W/m2 4,06 kW 11 708 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 25m, dT=3K 11,1 kPa 0,22 kW 1 888 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 41 W/m2 9,53 kW 28 525 kWh
• Kiinteistö yhteensä 232 m2 678 m3 4,7 COP 9,2 kW 28 525 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 283 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,5 kW 26 242 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 30 642 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,2 kW 30 641 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 232 m2 132 kWh/m2 4,4 SCOP 10,2 kW 30 642 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23721 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,4 SCOP) 8,0 kW 23 722 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 920 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 921 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 771 kWh
•
Tarvitaan vähintään 275 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 4 m maaporausta. Poraus 275 m
- Kaivon aktiivisyvyys 270 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 275 m. Putkea kaivossa yhteensä 550 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 571 ltr - 15 min 20 s 142 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 903 ltr - 23 min 30 s 93 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 722 ltr - 19 min 16 s 78 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 892 ltr - 23 min 41 s 49 kPa = 0,49 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 711m = 2x360 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 686 ltr - 17min 51s 41 kPa = 0,41 bar
...
Jos nykyisen kaivon syvyys ei ole tiedossa, ei voida laskea, kuinka syvä lisäkaivo, tai kuinka pitkästi tarvittaisiin maapiiriä lisäksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.