Moi,
tänään alkoi jäähdytyskausi. Sabiana Fly 4 seinällä vuodesta 2015, käynnissä ~ touko-syys. Putsasin filtterin kuten joka kevät (ja keskellä kesää kerran myös). Ihmettelin kun ilmavirta oli jotenkin vaisu keskeltä konetta. Muistin pohtineeni samaa vuosi, pari sitten.
Aksiaalipuhallin oli kerännyt selkeästi enemmän pölyä puhaltimen keskivaiheilla. Imuroin pois ja ilmavirran kasvu oli ilmeinen!
Lähempi tutkimus osoitti, että se koko puhallin on aivan pölyn peitossa myös sisältä, kuten koko kone.
Projekti kasvoi lopulta siihen, että puhallin oli terassilla ja tarjosin sille painepesuria, jonka tuloksena se vaikutti kuin uudelta. Kone kasaan ja jäähdyttämään. Hetken perästä huomasin (Nibestä) maalitkun lämpötilan olleen oudon korkealla, 13,7C. Tarkastin viime vuoden jäähdytyksen aloituksen (8.5.2023) maalitkun lämpötilan, 10,7C.
Ei ihan tieteellinen tulos kun 2024 flekti oli ainakin täysillä ja 2023 tilasta ei tietoa. Mutta opetus on kuitenkin päivänselvä; putsatkaa ne konvektorit! Kannattaa.