Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Konvektorin putsaus  (Luettu 741 kertaa)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 849
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Konvektorin putsaus
« : 01.05.24 - klo:22:21 »
Moi,

tänään alkoi jäähdytyskausi. Sabiana Fly 4 seinällä vuodesta 2015, käynnissä ~ touko-syys. Putsasin filtterin kuten joka kevät (ja keskellä kesää kerran myös). Ihmettelin kun ilmavirta oli jotenkin vaisu keskeltä konetta. Muistin pohtineeni samaa vuosi, pari sitten.

Aksiaalipuhallin oli kerännyt selkeästi enemmän pölyä puhaltimen keskivaiheilla. Imuroin pois ja ilmavirran kasvu oli ilmeinen!
Lähempi tutkimus osoitti, että se koko puhallin on aivan pölyn peitossa myös sisältä, kuten koko kone.

Projekti kasvoi lopulta siihen, että puhallin oli terassilla ja tarjosin sille painepesuria, jonka tuloksena se vaikutti kuin uudelta. Kone kasaan ja jäähdyttämään. Hetken perästä huomasin (Nibestä) maalitkun lämpötilan olleen oudon korkealla, 13,7C. Tarkastin viime vuoden jäähdytyksen aloituksen (8.5.2023) maalitkun lämpötilan, 10,7C.

Ei ihan tieteellinen tulos kun 2024 flekti oli ainakin täysillä ja 2023 tilasta ei tietoa. Mutta opetus on kuitenkin päivänselvä; putsatkaa ne konvektorit! Kannattaa.

RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Konvektorin putsaus
« Vastaus #1 : 02.05.24 - klo:11:46 »
Moi,

tänään alkoi jäähdytyskausi.

Siinä esimerkki että taloja on erilaisia, täällä vielä pusketiin yöllä lattiaan lämpöä noin 25kwh energiaa. Ei puhettakaan että jäähdytyskausi olisi lähelläkään.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 159
  • IVT HQ8
Vs: Konvektorin putsaus
« Vastaus #2 : 26.05.24 - klo:13:51 »
Moi,

tänään alkoi jäähdytyskausi. Sabiana Fly 4 seinällä vuodesta 2015, käynnissä ~ touko-syys. Putsasin filtterin kuten joka kevät (ja keskellä kesää kerran myös). Ihmettelin kun ilmavirta oli jotenkin vaisu keskeltä konetta. Muistin pohtineeni samaa vuosi, pari sitten.

Aksiaalipuhallin oli kerännyt selkeästi enemmän pölyä puhaltimen keskivaiheilla. Imuroin pois ja ilmavirran kasvu oli ilmeinen!
Lähempi tutkimus osoitti, että se koko puhallin on aivan pölyn peitossa myös sisältä, kuten koko kone.

Projekti kasvoi lopulta siihen, että puhallin oli terassilla ja tarjosin sille painepesuria, jonka tuloksena se vaikutti kuin uudelta. Kone kasaan ja jäähdyttämään. Hetken perästä huomasin (Nibestä) maalitkun lämpötilan olleen oudon korkealla, 13,7C. Tarkastin viime vuoden jäähdytyksen aloituksen (8.5.2023) maalitkun lämpötilan, 10,7C.

Ei ihan tieteellinen tulos kun 2024 flekti oli ainakin täysillä ja 2023 tilasta ei tietoa. Mutta opetus on kuitenkin päivänselvä; putsatkaa ne konvektorit! Kannattaa.

Onko antaa vinkkejä tuohon puhdistukseen? Itellä Fly 3 ja eilen otin sen muovikopan irti että sai vähän imuroitua, mutta en keksinyt tehokasta keinoa puhdistaa kennoa ja puhallinta kunnolla sotkematta vedellä/puhdistusaineella puhaltimen ympäristöä.

Lisäksi viime kesänä jo tuo ei viilentänyt kunnolla. Ja nyt sama juttu. Käyttämällä laitetta päällä/pois päältä alkaa yleensä lopulta viilentämään. Jostain syystä neste ei aina kierrä kunnolla. Ilmavaiva tai tuo päädyssä oleva 3-tieventtiili jumittaa?

Koitin avata ilmaruuvia kiertovesipumppu kiinni, tuli vain nestettä. Pumppu päällä taisi hiukan ilmaakin tulla. Ei kai tuolta ilmaa saa pois, jos ei pumppu ole päällä, kun ei ole paineistettu järjestelmä?

Monta vuotta tuo viilensi ongelmitta ennen viime kesää. Nyt näyttäisi taas eilisen ropaamisen jälkeen viilentävän läpi menevän ilman 11 asteeseen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 688
  • Vanha pieru!
Vs: Konvektorin putsaus
« Vastaus #3 : 26.05.24 - klo:21:53 »
Paineilmalla, mutta silloin pöly leviää kämppään.!

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 412
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Konvektorin putsaus
« Vastaus #4 : 27.05.24 - klo:15:39 »
Minä olen tehnyt paineilmalla mutta ulkoovet kannattaa avata eri puolilta taloa ja valitsee sellaisen tuulisen päivän mikä tuulettaa huoneet parhaiten. Myös väliovet huoneisiin kannattaa sulkea.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 849
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Konvektorin putsaus
« Vastaus #5 : 29.07.24 - klo:11:13 »
Onko antaa vinkkejä tuohon puhdistukseen? Itellä Fly 3 ja eilen otin sen muovikopan irti että sai vähän imuroitua, mutta en keksinyt tehokasta keinoa puhdistaa kennoa ja puhallinta kunnolla sotkematta vedellä/puhdistusaineella puhaltimen ympäristöä.

Lisäksi viime kesänä jo tuo ei viilentänyt kunnolla. Ja nyt sama juttu. Käyttämällä laitetta päällä/pois päältä alkaa yleensä lopulta viilentämään. Jostain syystä neste ei aina kierrä kunnolla. Ilmavaiva tai tuo päädyssä oleva 3-tieventtiili jumittaa?

Koitin avata ilmaruuvia kiertovesipumppu kiinni, tuli vain nestettä. Pumppu päällä taisi hiukan ilmaakin tulla. Ei kai tuolta ilmaa saa pois, jos ei pumppu ole päällä, kun ei ole paineistettu järjestelmä?

Monta vuotta tuo viilensi ongelmitta ennen viime kesää. Nyt näyttäisi taas eilisen ropaamisen jälkeen viilentävän läpi menevän ilman 11 asteeseen.

Ei ole pikavinkkiä, valitettavasti. Fly4:sta sen puhaltimen saa irti purkamalla konetta aavistuksen. Ei heikkohermoisille. Puhalsin kerran paineilmalla ja laskeumasta tiesin, ettei ole muuta keinoa kuin kaivaa se puhallin sieltä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm