Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti  (Luettu 751 kertaa)

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« : 10.04.24 - klo:15:47 »
Kahdeksan vuotta vanha Nibe f1245-8. Meillä on oikeastaan alusta asti ollut ongelma lämpimän käyttöveden riittävyyden kanssa. Muistan, että pumpun asentanut firma muutti asetuksissa olevan piirakkakuvion painotusta käyttöveden suuntaan, kun tästä aikanaan huomautin.

Suihkusta tulee kuumaa vettä noin 2-3 minuuttia, jonka jälkeen vesi selvästi haalenee, mutta ei mene ihan kylmäksi. Kun suihkun sammuttaa, ja laittaa päälle 30 sekunnin kuluttua, kuumaa tulee taas vähän aikaa. Sama homma muiden hanojen kanssa. Pumpusta kävin katsomassa käyttöveden normaalit käynnistys- ja pysäytyslämpötilat, jotka nostin tasolle 44-48. Vesi on nyt kuumempaa, mutta loppuu yhtä nopeasti.

Itse epäilen tätä palstaa lukeneena, että vika on pumpun yhteydessä olevassa Oras 4200 -syöttösekoitusventtiilissä. Avasin syöttösekoitusventtiiliä vähän, en uskaltanut enempää kun ei ollut varaosia mutta ei venttiilissä mielestäni tältä osin näkynyt mitään ihmeellistä, kuvia liitteenä. Tuossa termostaatti.jpg kuvassa näkyy termostaatin alla oleva muoviosa, jota en uskaltanut lähteä irrottamaan.

Kommentteja, kannattaako lähtee uusimaan sekoitusventtiiliä vai onko jotain muuta mitä pitäisi tsekata?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #1 : 10.04.24 - klo:16:28 »
Onhan se oikein asennettu?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #2 : 10.04.24 - klo:16:46 »
Kääntele muutaman kerran lämpötilan säätönuppia ääriasennosta toiseen.
Ainakin meillä auttoi joksikin aikaa,ilmeisesti jotenkin jumiutuu ja ottaa liikaa kylmää vettä.

https://static.oras.com/manual/420118
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #3 : 10.04.24 - klo:17:08 »
Lainaus
Tuossa termostaatti.jpg kuvassa näkyy termostaatin alla oleva muoviosa, jota en uskaltanut lähteä irrottamaan.
Kommentteja, kannattaako lähtee uusimaan sekoitusventtiiliä vai onko jotain muuta mitä pitäisi tsekata?
Minulla samannäköisessä venttiilissä muoviosan karalla oleva O-rengas oli luiskahtanut pois paikoiltaan (todennäköisesti jo tehtaalla ventiiliä kasattaessa) samanlaisin seurauksin.
Tarkasta sen muoviosan karalla oleva O-rengas.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh


Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #5 : 10.04.24 - klo:20:22 »
Onhan se oikein asennettu?

Laitoin tähän kuvan liitteeksi, jossa näkyy kytkennät.

Minulla samannäköisessä venttiilissä muoviosan karalla oleva O-rengas oli luiskahtanut pois paikoiltaan (todennäköisesti jo tehtaalla ventiiliä kasattaessa) samanlaisin seurauksin.
Tarkasta sen muoviosan karalla oleva O-rengas.

ATS


Kiitos, jotain tämmöstä mietin. Tarvii vielä avata tota ja varmaan vaihtaa noi osat samalla.


Kääntele muutaman kerran lämpötilan säätönuppia ääriasennosta toiseen.
Ainakin meillä auttoi joksikin aikaa,ilmeisesti jotenkin jumiutuu ja ottaa liikaa kylmää vettä.

https://static.oras.com/manual/420118

Kääntelin tätä muutama päivä sitten muutamia kertoja. Taidan kokeilla uusia noi osat ja putsata tota venttiiliä samalla. Saa siinä ainakin poissuljettua yhden asian.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #6 : 10.04.24 - klo:20:30 »
Tuon kuvan perusteella on väärin asennettu, koska puuttuu tuo ns. lämpösulku.
Nyt sekoittajaan nousee lämmin vesi ja sen termostaatti toimii väärin.
Katso liitekuvasta oikea asennustapa.

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #7 : 10.04.24 - klo:20:43 »
Olen samaa mieltä, väärin tehty. Itselläni on 70 cm sivussa pois koneen päältä. Ohjeessa se on vielä pudotettu 300 mm alas päin.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #8 : 10.04.24 - klo:21:49 »
Ei kai tuolla sijainnilla ole juurikaan väliä tässä tapauksessa, vesi alle 50 asteista eikä maalämpöpumppu itse hohkaa yhtään lämpöä. Jos tuo sekoittaja on täysillä, 65 asteessa, niin jotain muuta vikaa siinä on kun tuo ympäristö ja asennus.
Jossain öljykattilan päällä tuo sijainti lienee tarkkaa kun operoidaan ~80c vedellä.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #9 : 10.04.24 - klo:22:39 »
Kyse on lämminvesiputkessa tapahtuvasta lämpökerrostuman noususta sekottajan termostaattiin.
Siksi sekottaja pitää asentaa alaspäin suuntautuvaan putkeen.
Ilmiö ei johdu lämpimästä ilmasta, joka voisi nousta lämpöpumpusta. Maalämpökone on varsin hyvin lämpöeristettykin.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #10 : 10.04.24 - klo:22:40 »
Jos sekoitusventtiili on Oras 4200 niin jotenkin erikoiselta näyttää putkien kytkennät?

Meillä on Oras 4200 sekoitusventtiilli ja siinä putket on valmistajan ohjekuvan mukaisesti eli kylmä vesi tulee sulkuventtiilin puoleiseen päähän ja sekoitettu kuumavesi lähtee termostaattiosan puoleisesta päästä.

Valokuvasta näyttäisi teillä olevan jotenkin päin vastoin kylmävesi ja sekoitetun kuuman veden putket jos valokuvaa oikein tulkitsin?.

Tai sitten on jotain mitä en tiedä sekoittajista?

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #11 : 11.04.24 - klo:08:30 »
Kyse on lämminvesiputkessa tapahtuvasta lämpökerrostuman noususta sekottajan termostaattiin.
Siksi sekottaja pitää asentaa alaspäin suuntautuvaan putkeen.
Ilmiö ei johdu lämpimästä ilmasta, joka voisi nousta lämpöpumpusta. Maalämpökone on varsin hyvin lämpöeristettykin.

Toki noin mutta jos säiliön vesi on 48 asteista niin ei tuon pitäisi siitä välittää jos säätö on isommalla. Tuossa on vielä mutkiakin matkassa joten ei olla kaukana 30cm putkietäisyydestä.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #12 : 11.04.24 - klo:08:30 »
Jos sekoitusventtiili on Oras 4200 niin jotenkin erikoiselta näyttää putkien kytkennät?

Meillä on Oras 4200 sekoitusventtiilli ja siinä putket on valmistajan ohjekuvan mukaisesti eli kylmä vesi tulee sulkuventtiilin puoleiseen päähän ja sekoitettu kuumavesi lähtee termostaattiosan puoleisesta päästä.

Valokuvasta näyttäisi teillä olevan jotenkin päin vastoin kylmävesi ja sekoitetun kuuman veden putket jos valokuvaa oikein tulkitsin?.

Tai sitten on jotain mitä en tiedä sekoittajista?

Kuvasta vähän hankala seutrata kaikkia putkia, mutta äkkiseltään noin se näyttää olevan että kylmä vesi ja sekoitettu vesi on kytketty väärin päin.

Tuo keskeltä sekoittajaa lähtevä putki on käyttövesikierron paluu, kiertopumpun yläpuolella näyttää olevan takaisku niin se ainakin on oikein laitettu.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #13 : 11.04.24 - klo:08:47 »
Tuon valokuvan työkalujen jakoavain ja ruuvimeisseli välissä yläpuolella on tyypillinen lämpöjohtoverkon täyttöryhmä (kaksi venttiiliä) ja ainahan se otetaan kylmävesiputkesta.

Tässä kuvassa näyttää tuo täyttöventtiilin putki tulevan samasta putkesta kuin sekoitusventtiilin termostaatin puoleinen putki eli kylmävesiputkesta.

Voi olla että on "optinen harha" kun täyttöventtiililtä tulevan putken liitoskohta jää valokuvassa putken alle
mutta helppoha tuo on  tarkistaa.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12183.0;attach=20734;image
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #14 : 11.04.24 - klo:12:40 »
Kuvasta vähän hankala seutrata kaikkia putkia, mutta äkkiseltään noin se näyttää olevan että kylmä vesi ja sekoitettu vesi on kytketty väärin päin.

Tuo keskeltä sekoittajaa lähtevä putki on käyttövesikierron paluu, kiertopumpun yläpuolella näyttää olevan takaisku niin se ainakin on oikein laitettu.
Onkohan se pumpun yläpuolella oleva kromattu venttiili edes takaisku? Näyttäisi säätötulpalta. Sitten ei ole edes takaiskua.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #15 : 11.04.24 - klo:12:58 »
Jos sekoitusventtiili on Oras 4200 niin jotenkin erikoiselta näyttää putkien kytkennät?

Meillä on Oras 4200 sekoitusventtiilli ja siinä putket on valmistajan ohjekuvan mukaisesti eli kylmä vesi tulee sulkuventtiilin puoleiseen päähän ja sekoitettu kuumavesi lähtee termostaattiosan puoleisesta päästä.

Valokuvasta näyttäisi teillä olevan jotenkin päin vastoin kylmävesi ja sekoitetun kuuman veden putket jos valokuvaa oikein tulkitsin?.

Tai sitten on jotain mitä en tiedä sekoittajista?

Jos kääntää tuon hanan kuvan samoin päin, kuin toinen kuva, niin tuossahan olisi silloin kaikki päin mänrtyä...?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #16 : 11.04.24 - klo:18:43 »
Suuret kiitokset kommenteista ja vaivannäöstä! Olikohan kuvassani jotain optista harhaa, mutta mielestäni sekoittaja on asennettu oikein lämpösulkua lukuunottamatta. Kuuma vesi lähtee termostaatin puolelta ja kylmä vesi tulee suoraan mittarilta tohon päähän missä on sulku. Laitan kuvia vähän lisää liitteeksi.

Tuon valokuvan työkalujen jakoavain ja ruuvimeisseli välissä yläpuolella on tyypillinen lämpöjohtoverkon täyttöryhmä (kaksi venttiiliä) ja ainahan se otetaan kylmävesiputkesta.

Tässä kuvassa näyttää tuo täyttöventtiilin putki tulevan samasta putkesta kuin sekoitusventtiilin termostaatin puoleinen putki eli kylmävesiputkesta.

Siitä se tulee mutta se on lämminvesiputki.

Onkohan se pumpun yläpuolella oleva kromattu venttiili edes takaisku? Näyttäisi säätötulpalta. Sitten ei ole edes takaiskua.

Laitan tästä kuvan liitteeksi.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #17 : 11.04.24 - klo:19:16 »
Lainaus
Siitä se tulee mutta se on lämminvesiputki.

Siis ylempi putki on kylmävesiputki ja alempi lämmitysverkon putki.

Tuo samainen ylempi kylmävesiputki menee sitten sekoittajan termostaatin puoleiseen päähän kun Oras 4200 kuvan mukaan sen pitäisi mennä sekoittajan sulkuhanan puoleiseen päähän.

Hanoille lähtevä kuuma vesi pitäisi lähteä termostaatin puoleisesta päästä sekoittajaa.

Näyttää siltä että sekoitusventtiili Oras 4200 on jostain syystä puoli kierrosta väärinpäin tässä putkikytkennässä.

https://static.oras.com/manual/420118
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #18 : 11.04.24 - klo:19:20 »
Siis ylempi putki on kylmävesiputki ja alempi lämmitysverkon putki.

Tuo samainen ylempi kylmävesiputki menee sitten sekoittajan termostaatin puoleiseen päähän kun Oras 4200 kuvan mukaan sen pitäisi mennä sekoittajan sulkuhanan puoleiseen päähän.

Hanoille lähtevä kuuma vesi pitäisi lähteä termostaatin puoleisesta päästä sekoittajaa.

Näyttää siltä että sekoitusventtiili Oras 4200 on jostain syystä puoli kierrosta väärinpäin tässä putkikytkennässä.

https://static.oras.com/manual/420118

Kylmä vesi menee sekoittajalle juuri tuosta sulkuventtiilin puoleisesta päädystä ja kuuma vesi lähtee termostaatin puolelta.

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #19 : 11.04.24 - klo:20:04 »
Selvä tapaus, kromattu on TA n säätötulppa. Sisällä olevalla ruuvilla säädetään vain kierron määrää. Siinä ei ole takaiskua ja näin ollen virtausta menee lämmintä otettaessa takaperin kiertojohdossa.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #20 : 11.04.24 - klo:21:20 »
Kylmä vesi menee sekoittajalle juuri tuosta sulkuventtiilin puoleisesta päädystä ja kuuma vesi lähtee termostaatin puolelta.

No sitten on putket aivan oikein,jotenkin tuli väärä mielikuva noista lämmitysverkon täyttöventtiileistä,voihan ne kaiketi olla kuuman käyttöveden putkestakin :-[
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #21 : 11.04.24 - klo:21:26 »
No sitten on putket aivan oikein,jotenkin tuli väärä mielikuva noista lämmitysverkon täyttöventtiileistä,voihan ne kaiketi olla kuuman käyttöveden putkestakin :-[

Meillä on kuumavesiputkessa, eikai tuolla ole väliä lopulta  ::)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 777
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #22 : 11.04.24 - klo:21:47 »
Näissä putkissa kiertää kylmät ja kuumat vedet eri päädyissä tukkia. Näyttäisi, että kylmästä putkesta lähteen kiertovesipumpulle putki, jota en oikein tajua.
Tai sitten oma sekoittajat on ollut 35 vuotta väärin ja pitää kutsua putkimies. Vai mitä virkaa tuo kiertopumppu hoitaa tuolla?
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #23 : 11.04.24 - klo:21:55 »
Pitää laittaa TA venttiilin jatkoksi Pumppuventtiili Oras DN 20/18 no 413018. Siten suihkuun tulee max kuuma vesi.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #24 : 11.04.24 - klo:21:58 »
Näissä putkissa kiertää kylmät ja kuumat vedet eri päädyissä tukkia. Näyttäisi, että kylmästä putkesta lähteen kiertovesipumpulle putki, jota en oikein tajua.
Tai sitten oma sekoittajat on ollut 35 vuotta väärin ja pitää kutsua putkimies.
Ei vaan pumpulta tulee kiertojohto täyttöjohtoon ja lämpenee taas varaajassa. Takaisku estää väärinpäin kierron.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #25 : 12.04.24 - klo:09:04 »
Suuret kiitokset kommenteista ja vaivannäöstä! Olikohan kuvassani jotain optista harhaa, mutta mielestäni sekoittaja on asennettu oikein lämpösulkua lukuunottamatta. Kuuma vesi lähtee termostaatin puolelta ja kylmä vesi tulee suoraan mittarilta tohon päähän missä on sulku. Laitan kuvia vähän lisää liitteeksi.

Siitä se tulee mutta se on lämminvesiputki.

Laitan tästä kuvan liitteeksi.
Hei Masa 30. Asennuksista puheen ollen. Keruun valkoinen täyttöastia pitäisi olla katonrajassa yläpuolella kaikkia keruun putkia. Nykyinen sijainti voi aiheuttaa harmia joskus talvella.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #26 : 12.04.24 - klo:09:45 »
Tuo jäsen Kajakin havainto tuosta takaiskusta voi pitää kutinsa. Ehkä se kannattaisi tarkistaa, veden sulut kiinni, korkki auki ja mitä näkyy, takaiskun tapin pää vai virtauksen säädöt. Jos näkyy säädöt niin isompi kuusiokolo kiinni jolloin linja menee kiinni. Sitten vaan pitkään suihkuun testaan tuleeko nyt lämmintä kunnolla. Jos tulee niin sitten asennuttaa takaiskunkin. Kiertopumpusta tietty virrat pois jos/kun korkin alla olevan mahdollisen sulun sulkee.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #27 : 12.04.24 - klo:10:38 »
Hei Masa 30. Asennuksista puheen ollen. Keruun valkoinen täyttöastia pitäisi olla katonrajassa yläpuolella kaikkia keruun putkia. Nykyinen sijainti voi aiheuttaa harmia joskus talvella.

Eikös tuossa keruun putket olekin astian alapuolella? Näyttäisi koneen putket vedetty kyljestä, eikä päältä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #28 : 14.04.24 - klo:11:21 »
Tuo jäsen Kajakin havainto tuosta takaiskusta voi pitää kutinsa. Ehkä se kannattaisi tarkistaa, veden sulut kiinni, korkki auki ja mitä näkyy, takaiskun tapin pää vai virtauksen säädöt. Jos näkyy säädöt niin isompi kuusiokolo kiinni jolloin linja menee kiinni. Sitten vaan pitkään suihkuun testaan tuleeko nyt lämmintä kunnolla. Jos tulee niin sitten asennuttaa takaiskunkin. Kiertopumpusta tietty virrat pois jos/kun korkin alla olevan mahdollisen sulun sulkee.

Kiitos, Kajakin havainto taisi olla oikea. Tein ohjeesi mukaan ja kuumaa vettä riitti ainakin tuplasti pidempään. Nyt kysymys kuuluu, mikä tuon säätötulpan ja kiertovesipumpun virka on? Kuuma vesi tuli nopeasti ilman pumppuakin. Eli pitääkö takaiskuventtiili asennuttaa säätötulpan tilalle (vai lisäksi?) vai onko joku syy ettei säätötulppaa voi vaan ruuvata kiinni ja ottaa kiertovesipumppua pois?

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi loppuu nopeasti
« Vastaus #29 : 14.04.24 - klo:12:58 »
Takaiskuventtiili kannattaa asentaa lisäksi nykyiseen varustukseen. Kiertovesipumppu on siksi että saat nopeammin lämmintä hanasta , myös siitä kauimmaisesta pisteestä. Säätötulppa on siksi, että sillä säädetään kiertävän veden määrää. Ettei sekierrä tarpeettoman kovaa. Säästää energiaakin.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21