Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Helsinki OKT  (Luettu 353 kertaa)

Poissa Olympia

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, Helsinki OKT
« : 26.03.24 - klo:14:21 »
Pyytäisin kohteliaasti suuntaa-antavaa mitoituslaskelmaa vanhan omakotitalon maalämpöjärjestelmälle:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Helsinki

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1952, rinteessä, kellarikerros takaa sisäänkäynti, edestä maan alla.

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Aikaisempi lämmitysmuto kaukolämpö:
Vuosikulutukset:
2020:   28 MWh
2021:   33 MWh
2022:   30 MWh
2023:   29 MWh

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Talossa on patterilämmitysverkko. Kellarissa on lisäksi lattialämmitys.

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen ilmanvaihto.

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkoseinien yhteispituus: 65 m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Kutteripuru, 150 mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Kellari, alakerta ja yläkerta.

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kellari: 55 m2
Alakerta: 135 m2
Yläkerta: 65 m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
Kellari: 2300 mm
Alakerta: 2500 mm
Yläkerta: 2200 mm

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, eristämätön.

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
250 mm mineraalivilla.

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset ikkunat.

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei muita lämmitettäviä tiloja.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Asuintilojen lämpötilat 20-22 °C

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
RT120.12 mukaan 730 m3

Kiitän jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 28.03.24 - klo:22:29 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Helsinki OKT
« Vastaus #1 : 27.03.24 - klo:07:15 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin laskelmaa ja vaihdoin tulosteen korjattuun.
Tässä laskelmassa on mukana myöskin kolmiputkinen PE40*2.4 keräin kaivoon.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Olympia”   HELSINKI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C               
- Kellari 1952: -Patterilämmitys, 20°C, 55 m2, 126 m3  (54°C)      35,6 W/m2   1,96 kW   5 220 kWh
- Keskikerros 1952: -Patterilämmitys, 22°C, 135 m2, 338 m3  (54°C)   58,5 W/m2   7,90 kW   18 737 kWh
- Talon yläkerta 1952: -Patterilämmitys, 21°C, 65 m2, 143 m3  (54°C)   42,5 W/m2   2,76 kW   6 291 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   49 W/m2   12,61 kW   30 248 kWh

• Kiinteistö yhteensä   255 m2   607 m3   3,5 COP   12,3 kW   30 248 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 335 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            11,3 kW   27 913 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   32 313 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,3 kW   32 313 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   255 m2   127 kWh/m2   3,5 SCOP   13,3 kW   32 313 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      13,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   13,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22954 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,5 SCOP)   9,5 kW   22 954 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            9 359 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 359 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraus   214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 208 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m.   Putkea kaivossa yhteensä 428 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 452 ltr - 12 min 37 s   105 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 726 ltr - 19 min 30 s   70 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 570 ltr - 15 min 47 s   59 kPa = 0,59 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 545m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 552 ltr - 14min 50s      33 kPa = 0,33 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Edit.: Korjasin laskelmaa ja vaihdoin tulosteen.
« Viimeksi muokattu: 29.03.24 - klo:11:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Olympia

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Helsinki OKT
« Vastaus #2 : 27.03.24 - klo:22:30 »
Kiitos laskelmasta, perehdyttyäni tarkemmin kaukolämmön dataan, laskelma näyttää osuvan tarkalleen oikein; tuntikohtaisissa tehoissa 99,8% havainnoista on 13 kW tai pienempi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Helsinki OKT
« Vastaus #3 : 28.03.24 - klo:22:33 »
Laskelmassa oli virhe. Korjasin sen ja lopputulos muuttui vähän.
Tein tämän uuden laskelman toisella ohjelmaversiolla ja tässä on mukana myöskin kolmiputkinen 3xPE40*2.4 keräin.