Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin laskelmaa ja
vaihdoin tulosteen korjattuun.
Tässä laskelmassa on mukana myöskin kolmiputkinen PE40*2.4 keräin kaivoon.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Olympia” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari 1952: -Patterilämmitys, 20°C, 55 m2, 126 m3 (54°C) 35,6 W/m2 1,96 kW 5 220 kWh
- Keskikerros 1952: -Patterilämmitys, 22°C, 135 m2, 338 m3 (54°C) 58,5 W/m2 7,90 kW 18 737 kWh
- Talon yläkerta 1952: -Patterilämmitys, 21°C, 65 m2, 143 m3 (54°C) 42,5 W/m2 2,76 kW 6 291 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 49 W/m2 12,61 kW 30 248 kWh
• Kiinteistö yhteensä 255 m2 607 m3 3,5 COP 12,3 kW 30 248 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 335 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,3 kW 27 913 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 32 313 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,3 kW 32 313 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 255 m2 127 kWh/m2 3,5 SCOP 13,3 kW 32 313 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 13,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22954 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,5 SCOP) 9,5 kW 22 954 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 359 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 359 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraus 214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 208 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m. Putkea kaivossa yhteensä 428 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 452 ltr - 12 min 37 s 105 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus
3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 726 ltr - 19 min 30 s 70 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 570 ltr - 15 min 47 s 59 kPa = 0,59 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 545m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 552 ltr - 14min 50s 33 kPa = 0,33 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Edit.: Korjasin laskelmaa ja vaihdoin tulosteen.