WPC10 paluulämpö
« : 21.03.24 - klo:18:49 »
Olisiko jollain tietoa, mistä vikaa lähtisi etsimään?

Paluuveden pyynti nyt ~24, silti kone näyttää ~28, myös jakotukista mitattuna tuon saman. Ei auta lämpökäyrän/huone-asetuksen pienentäminen.


Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #1 : 21.03.24 - klo:19:34 »
Onko talossa siis aivan liian lämmin?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #2 : 21.03.24 - klo:19:59 »
Ihan normi lämpötila talossa, sähköä vaan menee normaalia enemmän nolla kelissä kuin ennemmin on mennyt. Siitä aloin ihmettelemään koneen arvoja.

Pumpun sammuessa paluu noin 25-26 ja siitä nousee sitten 28-30, menovesi nousee samassa suhteessa koneen ollessa lepotilassa. Eikö tuo nyt pitäisi olla päinvastoin?

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #3 : 21.03.24 - klo:21:57 »
Omituiseltahan tuo kuulostaa että koneen ollessa sammuksissa lämpötila nousee.
Ei kai siihen ole kun kaksi vaihtoehtoa mikä lämpöä nostaa, vastus tai vaihtoventtiilivika.
Koitapa ottaa vastuksien sulakkeet muutamaksi päiväksi pois ja seuraile muuttuuko mikään.
Jos ei muutu niin sitten seuraavaksi seurailet mitä vesivaraajan lämmöille tapahtuu koneen sammuessa lattialämmityksestä. Jos vesivaraajan lämmöt tippuu epänormaalin nopeasti niin sitten on vaihtoventtiilivikaa ja lämpöä ryöstetään käyttövesivaraajasta lattiaan.
Nämä nyt ekana tulee mieleen.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #4 : 22.03.24 - klo:15:19 »
Vaihtoventtiili vaihdettu kuukausi sitten, otin vastukset pois käytöstä. Täytyy seurata onko vaikutusta.

Koneen sammuessa paluulämpö laskee lähelle pyyntiä, nyt 24.5, mutta lähtee kuitenkin nousemaan sitten tuonne 28-29 asteeseen 🤷🏻‍♂️

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #5 : 22.03.24 - klo:16:10 »
Onko sinulla laitteiston kytkentäkaaviota?
Onko puskurisäiliötä, jos on niin miten se on kytketty?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #6 : 22.03.24 - klo:16:31 »
Onko sinulla laitteiston kytkentäkaaviota?
Onko puskurisäiliötä, jos on niin miten se on kytketty?

ATS

Ei ole puskurisäiliötä, ohjekirjassa varmaan kytkentäkaavio löytyy.

Voisko vaihtoventtiilin asentaa väärin? Voisko lämiinvesi puolelta mennä kuumempaa vettä kuin kone pyytää? Tuskin mikään kytkentävika on kun aiemmin ei tälläistä ole ollut, asennettu 2013.


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #7 : 22.03.24 - klo:18:45 »
Lainaus
Ei ole puskurisäiliötä, ohjekirjassa varmaan kytkentäkaavio löytyy
En löytänyt, jos jollakin on , niin laita tänne.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #8 : 22.03.24 - klo:19:26 »
Tuollainen löytyi

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #9 : 22.03.24 - klo:20:09 »
Kuva on sähkökaavio , mistä tässä tapauksessa ei ole hyötyä.
Ilmeisesti kyseessä on perinteinen vaihtoventtiilikone ilman puskurivaraajaa ja talossa on lattialämmitys.

Katso seuraavat lämpötilat
- koneen lämmittäessä taloa
- tehtäessä käyttövettä
- koneen seistessä
Ota kussakin tilanteessa kahdet mittaukset sekä kellonajat milloin mittaukset on luettu.

- B1 LJ meno
- B2 LJ paluu
- B3 Keruulta paluu
- B4 KV-varaaja
- B5 Kuumakaasu

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #10 : 22.03.24 - klo:21:53 »
Kuva on sähkökaavio , mistä tässä tapauksessa ei ole hyötyä.
Ilmeisesti kyseessä on perinteinen vaihtoventtiilikone ilman puskurivaraajaa ja talossa on lattialämmitys.

Katso seuraavat lämpötilat
- koneen lämmittäessä taloa
- tehtäessä käyttövettä
- koneen seistessä
Ota kussakin tilanteessa kahdet mittaukset sekä kellonajat milloin mittaukset on luettu.

- B1 LJ meno
- B2 LJ paluu
- B3 Keruulta paluu
- B4 KV-varaaja
- B5 Kuumakaasu

ATS

Kyllä, vaihtoventtiilikone ja lattialämmitys.

Yritän vkl aikana lukemia ottaa ylös, mutta sitä ennen pari "tyhmää" kysymystä vai onko nuo termit eri koneilla erilailla.

Mitä on b1, b2, b3...
LJ meno/paluu tarkoittanee LV?
KV-varaaja?

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #11 : 23.03.24 - klo:07:31 »
LJ tarkoittaa lämmönjaon (patterit/lattia) lämpötiloja.

KV kuumaa vettä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #12 : 23.03.24 - klo:17:19 »
[quote author=seppaant link=topic=12146.msg150771#msg150771 date=171113095

- B1 LJ meno
- B2 LJ paluu
- B3 Keruulta paluu
- B4 KV-varaaja
- B5 Kuumakaasu

Kone seistessä
Klo 11.15 ja toinen klo12.10
Menov tosi 32.6 ja 28.1
Paluuv tosi 26.9 ja 25.9
Lamm lahde tosi 2.2 ja 6
Lv tosi 46.2 ja 46.4
Kuumakaasu 41 ja 24.8

Käynti lämmityksessä
Klo10.45 ja toinen klo11
Menov tosi 33.7 ja 33.8
Paluuv tosi 25.8 ja 26
Lamm lahde tosi -2.6 ja -2.7
Lv tosi 47.4 ja 46.8
Kuumakaasu 65.5 ja 66.1

Veden teko vain yksi kellon aika
Klo16.40
Menov tosi 52.3
Paluuv tosi 29.7
Lamm lahde tosi -0.1
Lv tosi 45.2
Kuumakaasu 89.1

Saako näistä lukemista jotain irti? Onko keruulta paluu oikea lukema? Muuta siihen sopiva en löytänyt
Onko normaalia, kun vettä lämmittäessä, kuuluu varaajasta kauhea pulputus?


Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #13 : 23.03.24 - klo:17:26 »
Otitko vastuksilta oikein sulakkeet pois? Vai valikosta vain koitat niitä estellä?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #14 : 23.03.24 - klo:17:47 »
Otitko vastuksilta oikein sulakkeet pois? Vai valikosta vain koitat niitä estellä?

Sulakkeet otin pois päältä

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #15 : 23.03.24 - klo:20:14 »
Varaaja ei saa pulputtaa lämmitysvaiheessakaan. Siellä on ilmaa joka pitää poistaaa.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #16 : 23.03.24 - klo:21:27 »
Varaaja ei saa pulputtaa lämmitysvaiheessakaan. Siellä on ilmaa joka pitää poistaaa.

Tarviiko ammattilaista vai saako tees se itse ja säästä mies sen pois?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #17 : 24.03.24 - klo:10:29 »
Lainaus
Saako näistä lukemista jotain irti? Onko keruulta paluu oikea lukema? Muuta siihen sopiva en löytänyt
Onko normaalia, kun vettä lämmittäessä, kuuluu varaajasta kauhea pulputus?
Minä en ainakaan saanut lukemista mitään irti.
Jos keruun mittaus on keruulta tulo, niin keruu käy aika kylmänä, jos se on keruulle meno, niin silloin ei kovinkaan paha.
Käyttövettä tehtäessä paluuvesi 29,7, ei ole järkevä lukema, tosin taaskaan en tiedä missä mittaus sijaitsee, kun en löytänyt ainuttakaan sellaista kuvaa mistä selviäisi koneen rakenne.
Samoin tuo pulputus, ei kuulu asiaan
Ilmaahan siellä on mutta kun ei ole kuvia niin ei voi antaa neuvojakaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #18 : 24.03.24 - klo:10:54 »
Tarviiko ammattilaista vai saako tees se itse ja säästä mies sen pois?

Onko minkä ikäinen laite?
Jos uudempi eli jotain noin kymmenen vuotta vanha korkeintaan niin silloin avaat vain sen mfg yksikön ilmausnipukan pariksi päiväksi.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10239.0
Tuolla on kuva viestissä nro 16.
Tuon nähdäkseen pitää avata etukansi ja nostaakseen punainen nipukka ylös on helpompi avata myös se seuraava ”kansi” eli se missä kaikki sähkövermeet on kiinni. Vasemmasta reunasta pari ruuvia irti niin se aukeaa. Niin ja se alakisko myös. Parin minuutin helppo homma. Seuraile verkoston paineita, jos siellä on paljon ilmaa niin vettä joutuu lisäämään. Eli kierukka pulputtaa, ei säiliö.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #19 : 24.03.24 - klo:13:21 »
Mistähän sitä punaista nipukkaa lähtis etsimään vai pitääkö purkaa lisää?

Tullut annettua virheellistä tietoa, koneen malli wpc7, vm2012.

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #20 : 24.03.24 - klo:13:21 »
Toinen kuva

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #21 : 24.03.24 - klo:15:23 »
Ilmanpoisto on yleensä koneikon ylimmässä osassa tai sieltä lähtevässä putkessa.

Jos koneikon päällä liitekuvan näköinen ilmakello niin siitä voi varaajan ilmauksen tehdä.
Kun mustaa nappia painaa niin pitäisi kuulua suhinaa kun ilma tulee ulos ja kun alkaa tulla vettä niin vapauta nappi.

Huomio että ilmauksen aikana varaajan paine alenee joten tarvii lisätä täyttöventtiilistä vettä että paine saa palautettua normaalisen arvoon ,mahdollisesti myös ilmauksen aikana.
Eli keskeytä ilmanpoisto jos paine laskee alle 0,5bar ja nosta 1-1,5bar ja jatka sitten ilmausta. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #22 : 24.03.24 - klo:17:27 »
Ilmanpoisto on yleensä koneikon ylimmässä osassa tai sieltä lähtevässä putkessa.

Jos koneikon päällä liitekuvan näköinen ilmakello niin siitä voi varaajan ilmauksen tehdä.
Kun mustaa nappia painaa niin pitäisi kuulua suhinaa kun ilma tulee ulos ja kun alkaa tulla vettä niin vapauta nappi.

Huomio että ilmauksen aikana varaajan paine alenee joten tarvii lisätä täyttöventtiilistä vettä että paine saa palautettua normaalisen arvoon ,mahdollisesti myös ilmauksen aikana.
Eli keskeytä ilmanpoisto jos paine laskee alle 0,5bar ja nosta 1-1,5bar ja jatka sitten ilmausta. ;)

Tuollainen on, mutta tuo musta korkki on kierteellä eikä mitään tapahdu vaikka sen pois ottaakin🤷

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #23 : 24.03.24 - klo:17:52 »
Mistähän sitä punaista nipukkaa lähtis etsimään vai pitääkö purkaa lisää?

Tullut annettua virheellistä tietoa, koneen malli wpc7, vm2012.

Tuo on vanhempaa mallia, siinä ei ilmeisesti ole tuota sisäistä ilmainta.
Silloin täytyy käyttää noita ilmaimia mitä putkimies on järjestelmään asentanut.

Nuo kaivon lämmöt on ainakin uudemmassa mallissa niitä lämpöjä mitä kaivosta tulee.
Voi olla että noilla tulolämmöillä laite käyttelee vähän vastuksiakin jotta suoriutuu lämmitysvelvollisuudestaan ja estää kaivon jäätymisen. Tämä talvi oli vissiin vähän normaalia kylmempi, ehkä se selittää mahdollisen lisääntyneen sähkönkulutuksen>kaivo kylmempi>sähköllä jeesattu  ::)
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #24 : 24.03.24 - klo:18:46 »
Tuo on vanhempaa mallia, siinä ei ilmeisesti ole tuota sisäistä ilmainta.
Silloin täytyy käyttää noita ilmaimia mitä putkimies on järjestelmään asentanut.

Jakotukissa on ilmainen, koneesta tai sen päältä en sellaisia löytänyt.

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #25 : 24.03.24 - klo:18:47 »
Siis sellaiset auton venttiili tyyppiset...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #26 : 24.03.24 - klo:19:42 »
Minkä tyyppinen on käytövesivaraaja?
- Onko se sellainen missä käyttövesi on säiliössä ja se lämmitetään  lämmönjaon vedellä säiliössä olevalla kierukalla.
- Onko se ns. kaksoisvaippavaraaja missä on sisäsäiliö jossa on käyttövesi mikä lämmitetään sisäsäiliön ympärillä olevassa vaippasäiliössä kiertävällä lämmönjaon vedellä.

- Käyttövesipuolelta ei voi lorinoita kuulua, koska mahdollinen ilma poistuu käyttövesiputkistoon.
- Jos käyttövesi lämmitetään kierukalla, ei oikein tunnu mahdolliselta että sieltäkään kuuluisi lorinoita.
- Ainoaksi mahdollisuudeksi jää että kyseessä on kaksoisvaippavaraaja ja ilma on lämmityspuolen ulkovaipassa.
  Jostakin koneen yläosasta pitäisi löytyä ilmausventtiili.

Onko totta että koneesta ei löydy minkäänlaista rakennekuvaa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #27 : 24.03.24 - klo:21:02 »
Minkä tyyppinen on käytövesivaraaja?
- Onko se sellainen missä käyttövesi on säiliössä ja se lämmitetään  lämmönjaon vedellä säiliössä olevalla kierukalla.
- Onko se ns. kaksoisvaippavaraaja missä on sisäsäiliö jossa on käyttövesi mikä lämmitetään sisäsäiliön ympärillä olevassa vaippasäiliössä kiertävällä lämmönjaon vedellä.

- Käyttövesipuolelta ei voi lorinoita kuulua, koska mahdollinen ilma poistuu käyttövesiputkistoon.
- Jos käyttövesi lämmitetään kierukalla, ei oikein tunnu mahdolliselta että sieltäkään kuuluisi lorinoita.
- Ainoaksi mahdollisuudeksi jää että kyseessä on kaksoisvaippavaraaja ja ilma on lämmityspuolen ulkovaipassa.
  Jostakin koneen yläosasta pitäisi löytyä ilmausventtiili.

Onko totta että koneesta ei löydy minkäänlaista rakennekuvaa?

ATS

Kysely aiemmin kytkentäkaaviota, mutta olisiko näistä apua?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #28 : 24.03.24 - klo:21:54 »
Siis sellaiset auton venttiili tyyppiset...
Lainaus
musta korkki on kierteellä eikä mitään tapahdu vaikka sen pois ottaakin

Jos venttiili on liitekuvan näköinen niin ota venttiilin päässä oleva "hattu" pois ja paina ohuella puikolla keskellä venttiiliä olevaa osaa hiukan alaspäin,pitäisi ilmaa alkaa tulla ja kun lakkaat painamasta niin venttiili sulkeutuu siinä olevalla jousella itsestään.

edit: jos/kun ilmaa tulee tuosta venttiilistä ulos niin samalla alenee järjestelmän paine,seuraile vieressä olevaa painemittaria ettei paine pääse laskemaan nollaan.
Etsi lämmitysverkon täyttöventtiilit,yleensä 2 kpl palloventtiileitä peräkkäin ja täytä varovasti lämmitysverkostoa siten että painemittarissa lukema nousee 1-1,5 bar välille.
Sopiva lämmitysverkon paine on näissä 1 bar tai hiukan yli.

On hyvä  tietää että verkoston täyttö tapahtuu vesijohtoverkosta jonka paine on n 7 bar paikkeilla,missään tapauksessa ei lämmitysverkkoon saa noin korkeaa painetta laskea.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #29 : 24.03.24 - klo:22:46 »
Kuva 2.1 laitteen rakenne. Ilmanpoistin on viitteiden 3 ja 4 välissä yläreunassa.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #30 : 25.03.24 - klo:06:52 »
Kuva 2.1 laitteen rakenne. Ilmanpoistin on viitteiden 3 ja 4 välissä yläreunassa.

Tuollainen löytyy, mutta kun siinä on se kierrekorkki eikä sen alla ole mitään venttiiliä, mistä ilman saisi pois

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #31 : 25.03.24 - klo:07:39 »
Ei tarvitse kun ottaa se hattu pois. Ilmanpoistimessa on kohorakenne, se toimii automaattisesti kun on saanut kaapattua järjestelmästä ilmaa. Ei omissanikaan ole mitään mitä voisi painaa mutta toimivat silti. Ota kaikista hattu pois viikoksi ja seuraile että paine pysyy, lisäile tarvittaessa vettä.

Stiebeliin kun vaihtaa vaihtoventtiilin niin sisäinen ilmanpoistin on erittäin hyvä mulinoiden eli ilmojen poistoon. Sen kun jättää auki muutamaksi päiväksi niin muuta ei tarvi. Tuossa vanhemmassa kun sitä ei ole niin sitten vaan kaikki muut ilmaimet auki niin homma hoituu samalla tavoin, tosin paljon hitaammin. Asentaja ei kerkeä tai pysty tekemään täydellistä ilmanpoistoa joten ilmaimet on sitä viimeistelyä varten. Täytyy vaan muistaa sulkeakin poistimet joskus, itselläni unohtui kerran sisäinen poistin auki puoleksi vuodeksi ja nolliinhan paine meni ja imi ilmaa poistimesta järjestelmään jolloin mulina taas alkoi.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #32 : 25.03.24 - klo:11:34 »
ATS
Lainaus
Jos käyttövesi lämmitetään kierukalla, ei oikein tunnu mahdolliselta että sieltäkään kuuluisi lorinoita.
- Ainoaksi mahdollisuudeksi jää että kyseessä on kaksoisvaippavaraaja ja ilma on lämmityspuolen ulkovaipassa.
  Jostakin koneen yläosasta pitäisi löytyä ilmausventtiili.
Olin vähän harhapoluilla kun ei ollut kunnon kuvia, mutta nyt näkyy olevan.

Rakennekuvan mukaan osa 4 on varoryhmä.
Jos ilmanpoistimesta ei tule ilmaa, niin joko ilmaa ei ole tai sitten ilmanpoistin on jollain tavalla tukossa.
Oiken puoleinen mutikka on varoventtiili.
Korkkia kiertämällä saa varon auki tällöin sieltä pitäisi tulla aluksi ilmaa ja perään vettä
Korkkia edelleen kierrettäessä sen pitäisi naksahtaa kiinni

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #33 : 25.03.24 - klo:18:19 »
ATSOlin vähän harhapoluilla kun ei ollut kunnon kuvia, mutta nyt näkyy olevan.

Rakennekuvan mukaan osa 4 on varoryhmä.
Jos ilmanpoistimesta ei tule ilmaa, niin joko ilmaa ei ole tai sitten ilmanpoistin on jollain tavalla tukossa.
Oiken puoleinen mutikka on varoventtiili.
Korkkia kiertämällä saa varon auki tällöin sieltä pitäisi tulla aluksi ilmaa ja perään vettä
Korkkia edelleen kierrettäessä sen pitäisi naksahtaa kiinni

ATS

Kiitos, sieltä nyt ainakin jotain tuli jo pois. Täytyy seurata tilannetta, helpompi jatkaa kun tietää mitä ja mistä tekee👍

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #34 : 25.03.24 - klo:19:23 »
Lainaus
sieltä nyt ainakin jotain tuli jo pois
Hyvä juttu

Mittarin mukaan verkoston paine on n. 0,5 bar.
Ennen seuraavaa ilmausta kannattaa paine nostaa n. 1,0 -1,5 bar:iin
ja ilmauksen ajaksi kannattaa kiertovesipumppu pysäyttää.

Ellet tiedä miten paine nostetaan, niin ota pari edustavaa valokuvaa koneen ympäristön putkistoista.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #35 : 25.03.24 - klo:19:41 »
Hyvä juttu

Mittarin mukaan verkoston paine on n. 0,5 bar.
Ennen seuraavaa ilmausta kannattaa paine nostaa n. 1,0 -1,5 bar:iin
ja ilmauksen ajaksi kannattaa kiertovesipumppu pysäyttää.

Ellet tiedä miten paine nostetaan, niin ota pari edustavaa valokuvaa koneen ympäristön putkistoista.

ATS

Sentään jotain osaan tehdä eli se onnistuu. Tuli vain mieleen, että onko normaalia, kun pumppu käy, niin paine tippuu ~0.5 baariin ja kun sammuu niin nousee takaisin ~1 baariin? Tämän huomion kun seuraillut pumpun toimintaa

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #36 : 25.03.24 - klo:19:51 »
Sentään jotain osaan tehdä eli se onnistuu. Tuli vain mieleen, että onko normaalia, kun pumppu käy, niin paine tippuu ~0.5 baariin ja kun sammuu niin nousee takaisin ~1 baariin? Tämän huomion kun seuraillut pumpun toimintaa
[/quote]

Olisko se ilma syy tuohon? Nyt kun pumppu käynnistyi paine laski enää 0.8 baariin, ilmaa siellä vielä kuulostaa olevan

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: WPC10 paluulämpö
« Vastaus #37 : 25.03.24 - klo:20:13 »
Lainaus
Olisko se ilma syy tuohon? Nyt kun pumppu käynnistyi paine laski enää 0.8 baariin, ilmaa siellä vielä kuulostaa olevan
Kyllä se saattaa johtua ilmasta mutta en nyt keksi siihen syy-yhteyttä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh