Kirjoittaja Aihe: Maapiirin lukemat sekaisin  (Luettu 397 kertaa)

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Maapiirin lukemat sekaisin
« : 18.02.24 - klo:16:19 »
IVT 7C Greenline. Asennettu tammikuussa 2009. Sijainti Suomen etelärannikolla. Jo jonkun aikaa ovat maapiirin lukemat olleet sekaisin. Olen koko käyttöhistorian pitänyt melkein kuukausittaista kirjaa laitteen eri luvuista. Kaivoin esiin esim. vuoden 2018 tietoja. Siellä näytti GT10 ja GT11 lukemat olleen aika normaaleja. Esim. 31.1. Gt10 0,3 / GT11 -3,9; 15.3. GT10 0,4 / GT11 -3,8. Mutta viime vuosina GT11 on alkanut näyttää ihan ihmeellisiä lukuja. Esim. talvella 2022: 31.1. ulkona - 3,9˚C GT10 -0,5 / GT11 9,6. Ja tänä talvena 31.1. ulkona 1,6˚C GT10 0,8 / GT11 1,9. Oletan, että maamenon lämpötilaa mittaava anturi on sökö. Toisaalta laitteisto on toiminut joka vuosi normaalisti. Sähkönkulutus on pysynyt normaalina ja talo lämpimänä. Toki tämän talven todella kylminä jaksoina lisäsähköä on palannut melkoisia määriä. Mutta kylmä keli vaatii veronsa.

Tänään avasin laitteen etupellin ja katsoin sisälle. Niin on tiheään koko systeemi rakennettu, ettei sieltä maalikko mitään maapiirin antureita voinnut nähdä. Siis kysynkin: onko muilla ollut antureitten kanssa ongelmia ja onko niiden korjaaminen ammatti-ihmiselle helppoa vai pitääkö purkaa koko höskä osiin, jotta päästään antureihin käsiksi?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Maapiirin lukemat sekaisin
« Vastaus #1 : 18.02.24 - klo:16:32 »
... Ja tänä talvena 31.1. ulkona 1,6˚C GT10 0,8 / GT11 1,9. ...

Olisivatko molemmat anturit viallisia samaan aikaan?
Lukemat voivat olla oikeitakin.
Lämpötilojen erotus on varsin pieni, jos lukemat olisivat todellisia. dT olisi vain noin 1,1 astetta.
Se voisi myöskin kertoa siitä, että koneen kylmätekniikka ei toimi ja koneen lämmitysteho on alentunut huomattavasti.
Syynä tehon laskuun voisi olla vaikkapa kylmäainevuoto.

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Vs: Maapiirin lukemat sekaisin
« Vastaus #2 : 19.02.24 - klo:14:54 »
Huom. GT11 oli positiivinen. Eihän lämmönkeruunesteen lämpötila nouse lämpöpumpussa, vaan sen pitäisi laskea ennen paluuta porausreikään, jos anturi ja laitteisto on kunnossa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Maapiirin lukemat sekaisin
« Vastaus #3 : 19.02.24 - klo:15:29 »
Huom. GT11 oli positiivinen. Eihän lämmönkeruunesteen lämpötila nouse lämpöpumpussa, vaan sen pitäisi laskea ennen paluuta porausreikään, jos anturi ja laitteisto on kunnossa.

Keruuliuoksen anturit näyttää oikein meno/paluulämpöjä vain kompressorin käydessä,jotain 15-30min käynnistyksestä.

Kompressorin taukojakson aikana nousee koneikon putkissa keruuliuoksen lämpö ympäristölämpötilan vaikutuksesta. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Vs: Maapiirin lukemat sekaisin
« Vastaus #4 : 19.02.24 - klo:15:35 »
Selailin hiukan aikaisempia viestiketjuja ja silmiini pisti tomppelin SCOP-laskelma. Yrittäen sitä ymmärtää tein laskelman meidän käyttötietojen pohjalta vuodelle 2023. Meillä on erillinen alamittari maalämpöpumpulle, niin tiedän tarkan sähkönkulutuksen. Laite siis IVT 7C Greenline. Olenko ymmärtänyt ja laskenut oikein? Lopputulos SCOP 3.09. Onko tämä hyvä ja riittävä lukema v. 2009 asennetulle laitteelle?

Käyttöaika: 3811 h.
3811 x 7 = 26677 kWh
SCOP 26677 / 8630 kWh = 3.09

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Vs: Maapiirin lukemat sekaisin
« Vastaus #5 : 19.02.24 - klo:15:44 »
Keruuliuoksen anturit näyttää oikein meno/paluulämpöjä vain kompressorin käydessä,jotain 15-30min käynnistyksestä.

Kompressorin taukojakson aikana nousee koneikon putkissa keruuliuoksen lämpö ympäristölämpötilan vaikutuksesta. ;)

Yep. Tuotahan en tosiaan tiedä milloin pumppu on lähtenyt käyntiin, kun olen mennyt lukemia katsomaan. No tämän vuoden tammikuu oli niin kylmä, että meillä pumppu kävi käytännössä koko ajan. Kävin lukemassa arvoja tammikuussa tavallista useammin, säätilasta johtuen, ja GT11 lukemat vaihtelivat +0,8 ... +1,9, kun taasen GT10 lukemat olivat välillä –0,3 ... –0,8.