Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpimän veden kierto for dummies  (Luettu 726 kertaa)

Poissa raksakuume

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Lämpimän veden kierto for dummies
« : 05.02.24 - klo:18:53 »
Moi! Uudiskohde on suunnitteilla ja lämmitysmuodoksi tulossa maalämpö. Talossa on erillinen tekninen tila, josta on pitkä matka saunaosastolle. Jotta saunaosaston suihkuista saadaan nopeasti lämmintä vettä, on tulossa lämpimän veden kierto. Saunaosaston suihkujen lisäksi talossa on myös yksi muu suihku (omassa makkarissani) ja siitä matkaa tekniseen tilaan on ehkä 10-12 m. Keittiön ja kodinhoitohuoneen hanat ovat noin 15-20 metrin päässä teknisestä tilasta. Miten tuo oman makkarini sekä keittiön ja kodinhoitohuoneen lämmin vesi varmistetaan? En haluaisi joutua minkään hanan äärellä odottelemaan 5 sekuntia kauempaa tuota lämpimän veden tuloa. En ymmärrä näistä teknisistä jutuista mitään. Pliis voisiko joku kertoa tyhmeliinille mahdollisimman ymmärrettävästi, mitä kaikkia vaihtoehtoja tässä on? Kiitos tuhannesti jo etukäteen!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Lämpimän veden kierto for dummies
« Vastaus #1 : 05.02.24 - klo:21:46 »
Voisihan nuo pidemmän matkan päässä olevat hanat yhdistää kaikki samaan lämpimän veden kiertoon.
Kiertopumpulle sitten esim kello-ohjaus että kierto on päällä todennäköisinä käyttöaikoina. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa raksakuume

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimän veden kierto for dummies
« Vastaus #2 : 06.02.24 - klo:12:03 »
Hei! Kiitos vastauksestasi  :). Eli siis samaan kiertoon voi yhdistää useampia, toisistaan kaukana sijaitsevia vesipisteitä? Sehän sitten ratkaisisi asian. Mutta minulle on kyllä talotoimittajat sanoneet, ettei kiertoa voi laittaa kulkemaan kaikkiin hanoihin. Siksi tässä nyt olen vähän hämilläni.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Lämpimän veden kierto for dummies
« Vastaus #3 : 06.02.24 - klo:13:10 »
Jos teillä on lämpimällä käyttövedellä yhteinen runkojohto,
josta nuo käyttöpisteet haarautuvat ja joka tulee kohtuullisen lähelle käyttöpisteitä,
riittää, kun laittaa runkojohdossa olevan veden kiertämään.

Runkojohto on yleensä vähän isompaa putkikokoa ja siinä on siten enemmän vesitilavuutta, kuin siitä haarautuvissa liitäntäputkissa.
Odotteluaika voi lyhentyä huomattavasti näinkin.

Poissa raksakuume

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimän veden kierto for dummies
« Vastaus #4 : 06.02.24 - klo:15:48 »
Ahaa, tämähän kuulostaa järkevältä! Kiitos, täytyypä selvitellä asiaa lisää  :).

Poissa Maakari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimän veden kierto for dummies
« Vastaus #5 : 29.02.24 - klo:22:20 »
Terve, osaako joku avata mikä on ajatuksena liitteenä olevan kuvan mukaisessa lämpimän kiertoveden kytkennässä käyttöveden lisävaraajan kanssa?


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Lämpimän veden kierto for dummies
« Vastaus #6 : 29.02.24 - klo:23:22 »
Terve, osaako joku avata mikä on ajatuksena liitteenä olevan kuvan mukaisessa lämpimän kiertoveden kytkennässä käyttöveden lisävaraajan kanssa?
Se että kierron lämpöhäviöt otetaan sähkövaraajasta eikä MLP:tä rasiteta sillä, ettei kävisi tiktokkia.

Poissa Maakari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimän veden kierto for dummies
« Vastaus #7 : 01.03.24 - klo:08:19 »
Kiitos!  :) Onko tuolla käytännössä muuta virkaa kun että lämmin vesi tulee marginaalisesti nopeammin alakerran jakotukkiin liitetyistä vesipisteistä? Lisävaraaja ja tuo jakotukki ovat siis samassa tilassa vierekkäin.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Lämpimän veden kierto for dummies
« Vastaus #8 : 01.03.24 - klo:09:10 »
Kiitos!  :) Onko tuolla käytännössä muuta virkaa kun että lämmin vesi tulee marginaalisesti nopeammin alakerran jakotukkiin liitetyistä vesipisteistä? Lisävaraaja ja tuo jakotukki ovat siis samassa tilassa vierekkäin.
Tuo on sen toinen tehtävä...

Kuvaamassasi tilanteessa äkkiseltään kuulostaa että kierto on ihan turha!?

Poissa Maakari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimän veden kierto for dummies
« Vastaus #9 : 01.03.24 - klo:15:35 »
Joo, tutkin tarkemmin miten tuo oikeasti menee, ei siis näköjään olekaan kytketty samalla lailla kun tuossa periaatekuvassa on.

Yksikertaistettuna mennee kuten tuossa käsin piirretyssä kuvassa esitetty. Eli vaikuttaisi kiertävän sekä LVV että MLP:n kautta sekä kaikkien jakotukkien läheltä. Sähkövaraaja asetettu 55 astetta minkä asteista tuossa oletettavasti nyt kiertää. MLP:ssä ei liene juuri tuota 55 astetta kuumempaa varaajassa paitsi kerran viikkoon tulevan legionellakuumennuksen aikana.

Käyttöveden kierron linjaventtiili on täysin auki. Todellisesta virtaamasta kierrossa ei käsitystä.

1) Onko haittaa/hyötyä jos tuo kierron kuristaa linjaventtiilillä mahdollisimman pienelle että edelleen noin 55 asteinen vesi tulee kierrosta pumpulle?
2) Onko haittaa/hyötyä jos tuon ainakin kesäajaksi ajastaa pois päältä esim yöajaksi?
3) Entä jos laittaa kokonaan pois päältä?

Lähinnä ajatuksena että kesäaikaan tuonee turhaa lämpökuormaa ja energiahukkaa taloon. Mutta onko tuo kuitenkin bakteerikasvun estämisen vuoksi tarpeellinen olla ainakin jossain määrin päällä?
« Viimeksi muokattu: 02.03.24 - klo:21:10 kirjoittanut Maakari »

Poissa dillon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimän veden kierto for dummies
« Vastaus #10 : 12.03.24 - klo:15:11 »
Joo, tutkin tarkemmin miten tuo oikeasti menee, ei siis näköjään olekaan kytketty samalla lailla kun tuossa periaatekuvassa on.

Yksikertaistettuna mennee kuten tuossa käsin piirretyssä kuvassa esitetty. Eli vaikuttaisi kiertävän sekä LVV että MLP:n kautta sekä kaikkien jakotukkien läheltä. Sähkövaraaja asetettu 55 astetta minkä asteista tuossa oletettavasti nyt kiertää. MLP:ssä ei liene juuri tuota 55 astetta kuumempaa varaajassa paitsi kerran viikkoon tulevan legionellakuumennuksen aikana.

Käyttöveden kierron linjaventtiili on täysin auki. Todellisesta virtaamasta kierrossa ei käsitystä.

1) Onko haittaa/hyötyä jos tuo kierron kuristaa linjaventtiilillä mahdollisimman pienelle että edelleen noin 55 asteinen vesi tulee kierrosta pumpulle?
2) Onko haittaa/hyötyä jos tuon ainakin kesäajaksi ajastaa pois päältä esim yöajaksi?
3) Entä jos laittaa kokonaan pois päältä?

Lähinnä ajatuksena että kesäaikaan tuonee turhaa lämpökuormaa ja energiahukkaa taloon. Mutta onko tuo kuitenkin bakteerikasvun estämisen vuoksi tarpeellinen olla ainakin jossain määrin päällä?
Ei kai sillä legionellan kannalta ole väliä. Eihän normaalistikaan kv-putkissa ole lämmintä vettä muulloin kun silloin kun sitä lasketaan. Ihan hyvin voi ja kannattaakin sitä kiertoa ajastaa niin ettei se ole päällä jatkuvasti.

Meillä ei ole kierto päällä kuin iltaisin pari tuntia siten että suihkussa ei tarvitse odotella turhan pitkään.
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m

Poissa peltpe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimän veden kierto for dummies
« Vastaus #11 : 14.03.24 - klo:02:04 »
Moi, edelliset kommentit hyviä. Jos laitat siihen kiertovesipumpun käymään (koko ajan), laske paljonko sähköä palaa vuodessa. Ei kannata ellei ole paksu takatasku. Jos taas pysäytät kiertovesipumpun (siis kuuma käyttövesi) vaikka viikoksi tai silleen, niin käy klassisesti, eli kiertovesipumppu hirttää kiinni. Opin tämä uusittuani kiertovesipumpun useita kertoja. Ratkaisin asian laittamalla Shelly sinisen perusreleen kiertovesipumpun syöttöjohtoon (1-vaihe), toimii wifillä ja bt:llä. Sitten lataat kännyyn Shelly appsin, ja se tunnistaa releen oikotietä. Sieltä saa ilman skriptejä kellotettua relettä. Eli laitat sinne vaikka 15 min stop, ja 2 min käyntiä, tai sen mitä tarttet. Ei hirtä kiinni, ja kuumaa vettä tulee. Mainittu rele maksaa noin kaksikymppiä, riippuen hankintapaikasta.