Geopro 202 GS75 ulkoinen ohjaus
« : 05.02.24 - klo:18:15 »
Moikka,

Mikä olisi paras tapa ohjata otsikon pumppua ulkoisella koskettimella? Voiko lämpöjohtopumpun väliin asentaa kontaktorin vai kannattaako S1 käyttökytkimen tilalle asentaa kosketin? Ajatuksena saada ohjattua pumpun toimintaa edullisemmille sähkötunneille.

Poissa puuukko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro 202 GS75 ulkoinen ohjaus
« Vastaus #1 : 05.02.24 - klo:20:18 »
Vai onko tuossa mahdollisuus kotona / poissa kytkimelle?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Geopro 202 GS75 ulkoinen ohjaus
« Vastaus #2 : 05.02.24 - klo:22:42 »
Lainaus
kannattaako S1 käyttökytkimen tilalle asentaa kosketin?

Kannattaa lisätä Shelly tms releen kosketin S1 kytkimen rinnalle.
Silloin alkuperäinen S1 kytkin toimii niinkuin ennenkin mutta kytkimen 0-asennossa Maalämpö ohjaus tulee Shellyn releen koskettimelta.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa puuukko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro 202 GS75 ulkoinen ohjaus
« Vastaus #3 : 05.02.24 - klo:22:52 »
Joo, pohdin myös tuota S1 rinnalle vaihtoehtoa 👍 jotkut näyttivät tehneen ohjauksen myös suoraan kompressorille ja kiertovesipumpulle.