Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Poikkeamahälytys Mittaus 4  (Luettu 1141 kertaa)

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Poikkeamahälytys Mittaus 4
« : 28.01.24 - klo:10:59 »
Lämpöässä V10, vanhempaa mallia vuodelta 2005. Eilen Oumannin näytölle tuli virheilmoitus ”Mittaus 4 kompressorin käynti”. Kuittasin ilmoituksen ja toiminta jatkui normaalisti. Tänään aamulla lattiat tuntuivat kylmiltä ja kone oli virhetilassa. Kompressorin moottorisuoja oli myös lauennut ja näytöllä sama virheilmoitus. Painoin moottorinsuojan alas, kuittasin hälytyksen ja kone lähti normaalisti lämmittämään.

Käyntitietorele lienee syyllinen tuohon virheilmoitukseen, mutta eihän sillä pitäisi olla yhteyttä tuohon moottorisuojaan? Tuntuu oudolta myös se, että sähkövastus ei kytkeytynyt päälle. Vastus tietysti luulee, että kompressori on käynnissä. Virheilmoitus on tullut aamulla klo. 8.10, eli koneen pysähtyminen on tapahtunut ennen hälyä, koska varaaja oli täysin jäähtynyt.

Tuon releen K4 ajattelin vaihtaa joka tapauksessa, mutta pitäisikö kokeilla jotain muuta?


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #1 : 28.01.24 - klo:11:26 »
Kompressorin päävirtakontaktori,kojetunnus K1,saattaa olla loppuunkulunut jos on alkuperäinen.
Mahdollisesti koskettimien kontaktipinnat karstoittuneet/palaneet ja ei kytke kaikkia vaiheita. ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #2 : 28.01.24 - klo:11:37 »
Kontaktorista ei kulje vaiheet läpi, kun on asennettu jälkikäteen pehmokäynnistin. Kontaktori on edelleen paikoillaan, ja siitä lähtee vain johdot K4 releelle.

Olisiko Ouman jossain vaiheessa kytkenyt vastukset päälle, mikäli niiden käyttö olisi estetty K4 releen vikaantumisen vuoksi?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #3 : 28.01.24 - klo:13:52 »
Lainaus
Olisiko Ouman jossain vaiheessa kytkenyt vastukset päälle, mikäli niiden käyttö olisi estetty K4 releen vikaantumisen vuoksi?

 
Kun kompressorin moottorisuoja laukeaa niin vastus menee heti päälle vaikka olisi estetty Oumanissa jos erillinen termostaatti pyytää lämpöä.

Oumanin ohjaamana vastus menee päälle manuaalin ohjeen mukaan:

Vastus menee automaattisesti päälle, kunvaraajan lämpötila laskee 16°C ( tehdas asetusarvoilla ) alle varaajanalaosan asetusarvon tai 10°C alle varaajan alaosan minimi asetusarvon.
Vastus toimii ainoastaan kytkimen ollessa Auto-asennossa.
Kytkeytymisaika 30 minuuttia lämpötilarajan alittuessa.


https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/03/Lampoassa_V_8-15_2005_04.pdf

 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #4 : 28.01.24 - klo:19:05 »
OK, kiitos selvennyksestä. Eli mikäli sähkövastusta joutuu käyttämään, varaajan alamin. arvoa on nostettava ylöspäin.

Nyt kone on taas käynyt pari pitkää käyntijaksoa normaalisti. Vaihdan huomenna tuon K4 releen ja toivotaan parasta, että virheilmoitukset loppuvat.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #5 : 28.01.24 - klo:22:02 »
Nyt meni koko laitteesta virrat. Ohjausvirta nappula oli napsahtanut ylös. Kun nappulan painaa takaisin, yhden vaiheen sulake laukeaa. Onkohan nyt vika pehmossa vai kompressorissa? Trendi näyttää kuin kone olisi sammunut lennosta. Tuo sahalaitainen käyntitieto on varmaankin sitä, kun palautin virrat koneeseen.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #6 : 28.01.24 - klo:22:30 »
Pehmoa veikkaisin.

Kannattaa tutkia pehmon johtoliittimet ,samoin kompressorille menevät johdot jos siinä on pistokeliitin välissä.
Noista yleensä huonon kosketuksen kuumentama liitoskohta yleensä erottuu mustuneesta väristä

Jos alkuperäinen kompressorin kontaktori K1 on paikoillaan niin ota pehmo pois ja muuta kompressorin päävirta kontaktorilta kompressorille. ;)

Lainaus
Ohjausvirta nappula oli napsahtanut ylös. Kun nappulan painaa takaisin, yhden vaiheen sulake laukeaa.

Tarkoitatko ohjausvirta sulake F3 on laukaissut?




9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #7 : 28.01.24 - klo:22:56 »
Ei ole pistokeliittimiä johtojen välissä. Juurikin tuo F3 sulake on lauennut.

Sama kävi mielessäni, että ohittamalla pehmon saisi selvyyden onko vika pehmossa vai kompressorissa. Yksi pehmo on jo aikaisemmin hajonnut.

Tänään mittasin kompressorin vaihevirrat, ja ne olivat lähestulkoon samat jokaisessa vaiheessa.


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #8 : 28.01.24 - klo:23:11 »
Lainaus
Sama kävi mielessäni, että ohittamalla pehmon saisi selvyyden onko vika pehmossa vai kompressorissa. Yksi pehmo on jo aikaisemmin hajonnut.

Joo,noinhan saa vian paikalistettua luotettavasti.

Huomioi sellainen takajännite asia että useimmissa pehmoissa säädetään vain kahta vaihetta ja kolmas on jatkuvasti pehmon läpi kytkeytyneenä kompressorille jos moottorisuoja on päällä vaikka kompressori ei käy.
Tuon kolmannen vaiheen sähkö kiertää moottorin käämien kautta pehmolle ja on siten kaikissa kolmessa pehmon liittimissä joista normaalisti sähkö menee kompressorille
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #9 : 29.01.24 - klo:05:21 »
Nyt on vaan sellainen ongelma, että sähkövastus ei selvästikään kytkeydy päälle. Olen nostanut alavaraajaan asetusarvon ylemmäs, mitä muuta pitäisi tehdä jotta saisi vastuslämmöt päälle?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #10 : 29.01.24 - klo:09:47 »
Tarkista seuraavat kohdat:
-moottorisuoja F1 punainen nappi pohjassa
-sulake F3 päällä
-sulakkeen F3 vieressä kytkin S2 päällä

Jos nuo on oikein eikä kontaktori K3 vedä niin tarkista vastuskotelossa ettei termostaatin ylikuumenemissuoja ole laukaissut.Sitä pientä punaista nappia pitää painaa aika kovasti että virittyy.

edit:Vielä tuollainen:
Lainaus
Tarkistetaan myös ylikuumenemistermostaatin arvo, että se
on asetettuna asentoon 3 ( punainen säätönuppi katso kuva 23. )
Termostaatin arvolla 5 saattaa varaajan yläosan lämpötilan nousta yli
100 °C ( KIEHUMISVAARA
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mattix

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #11 : 29.01.24 - klo:13:41 »
Lämpöässä V10, vanhempaa mallia vuodelta 2005. Eilen Oumannin näytölle tuli virheilmoitus ”Mittaus 4 kompressorin käynti”. Kuittasin ilmoituksen ja toiminta jatkui normaalisti. Tänään aamulla lattiat tuntuivat kylmiltä ja kone oli virhetilassa. Kompressorin moottorisuoja oli myös lauennut ja näytöllä sama virheilmoitus. Painoin moottorinsuojan alas, kuittasin hälytyksen ja kone lähti normaalisti lämmittämään.
Nyt on vaan sellainen ongelma, että sähkövastus ei selvästikään kytkeydy päälle. Olen nostanut alavaraajaan asetusarvon ylemmäs, mitä muuta pitäisi tehdä jotta saisi vastuslämmöt päälle?
Minulla kävi samalla tavalla. Laitteistona V10 vuodelta 2001 ja kompura vaihdettu muutamia vuosia sitten. Aiemmin mittaus 4 -herja vilkkui säännöllisesti, kunnes sain kello-ohjelmalla käyntijaksojen määrän putoamaan melkein kymmenesosaan ja käyntijaksot 40-120 min mittaisiksi.

Yhtenä aamuna kovimpien pakkasien jo loputtua, havaitsin lattioiden olevan kylmiä. Maapuolen imupainehälytysvalo vilkkui, kompura sammuksissa ja Oumanin näytöllä Mittaus 4 kompressorin käynti. Ei ollut myöskään lähtenyt vastus päälle. Asetuksena oli alamin 26, ylämin 45 ja täysteho maalämpö. Varaajassa oli lämmöt ~22-23 astetta havaitessani vian. Energiamittauksesta havaitsin, että katko oli tullut kesken käyntijakson. Laitoin maalämmön osateholle, niin vastus pärähti samantien päälle. Kun sitten myöhemmin nollasin maakierron pressosstaatin, niin kompura pärähti myös päälle. Mitään ulkoista syytä en katkolle havainnut. Ei vuotoja, ei sulakepaloja jne.

Asentaja kävi ja lisäsi muutaman litran viinaa maapiiriin, kun paine oli alhainen. Totesi, että mitään varsinaista vikaa ei löytänyt ja kertoi lämpöässän toimivan alhaisellakin paineella. Kiristi yhtä kompuran liitosta neljäsosakierroksen, kun oli tiputtanut yhden tipan öljyä (siivosin alustan edellisenä päivänä). Ei kuitenkaan veikannyt sitä katkon syyksi, joten vika jäi mysteeriksi. Kone on siitä lähtien käynyt hienosti reilun viikon.

Itseäni ihmetytti, miksi vastus ei kytkeytynyt päälle. Oumanin kirjasta ihmeteltyäni löysin sellaisen ehdon, että täysteho maalämpö -asetus päällä vastus kytkeytyy silloin, kun varaaja min -arvon alittuu 10 asteella. Tosin minulla ei ole tällaista valintaa täysteho-valikossa, vaan normaalit ylä- ja alamin sekä ylä/ala-erot. Kyselin asiasta vielä kylmäkonefirmalta ja veikkasivat johdotusvikaa. Lisäksi tehtaalta on kuulemma tullut joskus sellaista erää, jossa täysteho-asetuksella vastus ei kytkeydy.

Mystiseksi jäi.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #12 : 29.01.24 - klo:17:45 »
Kiitos Matiakselle hyvistä neuvoista.

Ainakin yksi vika löytyi. Sähkövastuksen päässä on punainen suojahattu termostaatin ympärillä. Suojuksen sisälle on kondensoitunut vettä, ja vesi aiheuttaa oikosulun. Suojahattu poistettiin ja kone käynnistyi normaalisti. Termostaatti lienee entinen oltuaan pitkään vedessä.

Tämä saattaa olla myös mystiseksi jääneen ongelman ratkaisu.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #13 : 29.01.24 - klo:18:38 »
Kannattaa seurailla vastuskoteloa ettei vettä tihkuisi varaajan vesitilasta?
On lämpötilojen osalta sellainen paikka ettei kondensoitumista pitäisi tapahtua.

Mahdollisesti 2" kiristysmutterin sisällä vastuksien tai termostaatin läpivienti varaajan vesitilaan ei ole tiivis.
Sellainen konsti voisi toimia että poraisi vastuskoteloon tai sen kanteen alimpaan kohtaan 3-4mm:n reiän josta koteloon kertyvä vesi valuisi ulos ja jos siihen alle laittaa jonkin  kipon niin selviää miten paljon vettä tulee. ;)

Lainaus
Termostaatti lienee entinen oltuaan pitkään vedessä.

Kannattaa kuivata,suihkaus jotain CRC tms ja kokeilla toimivaisuutta,ei ainakaan ole kipinöinyt kun on vedenalla oikosulku ollut.
Termostaatti on mekaaninen omavoimainen kapillaaritermostaatti ja suht kestävä....jos ei ole näkyvästi ruostunut.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #14 : 29.01.24 - klo:19:49 »
Tuo reikä onkin tarkoitus tehdä kannen alimpaan kohtaan. Termostatti saattaa hyvinkin olla kunnossa, saattaisi mennä vain liittimien vaihdolla.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #15 : 29.01.24 - klo:22:08 »
On kyllä niin ruosteisen näköinen termostaatti että tuskin saa putsaamalla toimivaa,on ollut aika pitkään vedessä.

 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #16 : 29.01.24 - klo:22:15 »
Tekeekö tämä muuta, kuin toimii ylikuumenemissuojana?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #17 : 29.01.24 - klo:22:30 »
Kun varalämmitys kytkeytyy päälle moottorisuojan lauetessa niin toimii itsenäisenä termostaattina ja pitää varaajan veden lämmön termostaatin asetuksen mukaisena,toimii siis ilman Oumania.

Siinä on lisäksi ylikuumenemissuoja samassa kojeessa ja se laukeaa jos varaajan lämpö nousee 100asteen yli.
Ylikuumenemissuoja ei palaudu vaan sen joutuu käsin kuittaamaan termostaatissa olevasta kuittauspainikkeesta.

Ylikuumenemisosa on käytössä varalämmityksen ja Oumanin ohjauksessa eli vastuslämmitys ei toimi ilman ylikuumenemissuojaa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #18 : 29.01.24 - klo:22:39 »
Eli tämän toimivuuden voi testata laukaisemalla moottorisuojan ja seurata kytkeytyykö vastus päälle?  Tämä on kyllä sen verran hapettuneen näköinen, että on syytä vaihtaa vastuksen luotettavan toiminnan takaamiseksi.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #19 : 29.01.24 - klo:23:05 »
Lainaus
Eli tämän toimivuuden voi testata laukaisemalla moottorisuojan ja seurata kytkeytyykö vastus päälle?

Joo,näin pitäisi toimia jos termostaatti on kunnossa.

Jos joudut irroittamaan termostaatin niin katkaise virta LÄ:n pääkytkimestä ja irroita johdot termostaatista, niissä on 230V:n jännite  joten laita johdot vaikka sokeripalaan eriliittimiin.

Samoin jos joudut irroittamaan vastuksen johdot niin laita nekin omaan liitinrimaan,vastuksille kun ei ole sulaketta vaan 3X400V:n jännite tulee suoraan LÄ:n pääkytkimeltä kontaktori K3:n kautta.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #20 : 30.01.24 - klo:07:58 »
Sitä on vaikea ymmärtää, että minkä takia termostaatin oikosulku laukaisee kompressorin moottorisuojakytkimen?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #21 : 30.01.24 - klo:09:22 »
Sitä on vaikea ymmärtää, että minkä takia termostaatin oikosulku laukaisee kompressorin moottorisuojakytkimen?

Ehkä jotain sellaista ettei termostaatissa ole ollut suoraa oikosulkua vaan veden aiheuttama eristysvika termostaatissa ja ajoittain yhden vaiheen jännite alentunut jolloin kompressorin pyörimisnopeus hidastunut ja suurentuneen jättämän takia kompressorin virta ylittänyt moottorisuojan laukaisurajan.

Voi olla jokin muu ilmiö,mikä noita tietää.

Sikäli hyvä homma että varsinainen vika selvisi eikä tullut turhaan uusittua pehmoa tai kompressoria ;)

Sopivissa olosuhteissa vesi ei aiheua suoraa oikosulkua vaan siinä on jonkinverran vastusta ja tätä käytetään joissakin kojeissa hyväksi.
Esim Metoksen suurkeittiöpadoissa ainakaan -70 luvulla ei ollut ohmisia vastuksia laisinkaan vaan padan vesivaipassa oli kolme nyrkinkokoista elektrodia joihin tuli 3X380V:n jännite ja sähkövirta kuumensi veden.Sama taktiikka oli telakoilla kun laivan generaattoreita koekäytettiin,siellä elektrodit oli sijoitettu kannelle n 200l:n vesitynnyriin ja näin pienin saatiin kustannuksin kuomitettua satojen amppeerien virralla laivan generaattoreita.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #22 : 30.01.24 - klo:17:37 »
Vielä sellainen kysymys, että onko se tämä sama termostaatti jonka on tarkoitus kytkeä vastukset päälle? Eli jos vastukset eivät kytkeydy, vika on tuossa ruosteisessa termarissa?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #23 : 30.01.24 - klo:18:56 »
Joo,näin on.

Vastuksen ohjausvirta tulee ensin tuon kastuneen termostaatin kautta ja kun termostaatin kosketin on kiinni ohjausvirta menee Oumanin releelle joka kytkee/katkaisee vastuksen ohjelman asetuksen mukaan.

Moottorisuojan lauetessa apukosketin ohittaa  Oumanin ohjauksen ja kytkee vastuksen suoraan päälle ohi Oumanin ohjauksen

Jos kastunut termostaatti ei kytke vastuksen ohjausvirtaa niin sitten ei Ouman pysty kytkemään vastusta päälle.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #24 : 01.02.24 - klo:22:43 »
Termostaatti on laitettu tilaukseen. Vastus on aika ruosteisen näköinen liitospinnoiltaan. Vaikea sanoa, että johtuuko korroosio vuodosta vai kondenssista. Kippoon kertyy vuorokaudessa pari pisaraa vettä.

Noille liittimille ei varmaankaan kannata yrittää mitään tehdä, mikäli vastus toimii?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 231
  • L-Ässä V-7
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #25 : 01.02.24 - klo:23:15 »
Lainaus
Vaikea sanoa, että johtuuko korroosio vuodosta vai kondenssista. Kippoon kertyy vuorokaudessa pari pisaraa vettä.
Eiköhän tuo kondenssi johdu vuodosta, mistä muustakaan?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #26 : 02.02.24 - klo:07:49 »
Eiköhän tuo kondenssi johdu vuodosta, mistä muustakaan?

ATS

Vastus sijaitsee manttelivaraajan pohjassa pystyasennossa, ja pohjalle johdetaan myös kylmä käyttövesi. Sellaista vaihtoehtoa mietin, että kylmä vesi laskeutuisi tähän "poteroon" ja aiheuttaisi hikoilua. Tämä on kyllä hyvin epätodennäköinen vaihtoehto, koska siinä tapauksessa vika olisi ilmennyt jo vuosia sitten.

Vastus ja termostaatti ovat olleet toiminnassa vielä pari vuotta sitten, kun kone meni häiriötilaan viallisen pehmokäynnistimen vuoksi.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #27 : 02.02.24 - klo:09:06 »
Lainaus
Noille liittimille ei varmaankaan kannata yrittää mitään tehdä, mikäli vastus toimii?

Ei kannata,luultavasti kierreosa (M4) vaan katkeaa jos yrittää väkisten avata.

Johtoliittimien alla vastuksen puolelle on vaalea n 5mm eristehelmi joka pitäisi saada pinnalta puhtaaksi,kuvassa näkyvät helmet näyttää hyväkuntoisilta mutta tarkista kaikki ja jos jossain on ruostekerros niin raaputa jollain ruoste pois.

 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mölökki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Poikkeamahälytys Mittaus 4
« Vastaus #28 : 25.04.24 - klo:11:59 »
Eiköhän tuo kondenssi johdu vuodosta, mistä muustakaan?
Oma kokemus:
Lämpöässä V10 vm.2003, kesti alle 9v.
Rosterisäiliöön tuli hiushalkeamia, joista vesi aluksi tuli tippoina ja höyrynä lämpöeristeen väliin.
Loppuvaiheessa halkeamista oikein suihkusi kuumaa vettä.
Ainakin 3v ennen lopullista hajoamista ihmettelin teknisessä tilassa trooppista ilmastoa ja veden kondensoitumista maapiirin putkiin.
Pikkuhiljaa konehuoneessa alkoi olla enempi ja enempi ruostetta ja vettä ilmestyi jostakin ylhäältä niin paljon, ettei kondenssista voinut olla kyse.
Sähkönkulutus oli myös lähtenyt hiljakseen nousuun vuosi vuodelta.

"hiushalkeama" -kuvassa lämpöeristettä revitty pois, vesitippa tulee halkeamasta.
"tipat" -kuvassa säiliön päältä anturitaskun eristeen reiästä tullut höyry tiivistyneenä kattoon.