Kirjoittaja Aihe: Viessmann Vitocal 333-G kylmäainepiiri  (Luettu 500 kertaa)

Poissa Hill

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Viessmann Vitocal 333-G kylmäainepiiri
« : 03.01.24 - klo:19:38 »
Näkeekö tuosta mikä on maapiirin liuoksen lämpotila?
viessmann vitocal 333-g maapiiri 2x300m etelä lappi

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 333-G kylmäainepiiri
« Vastaus #1 : 03.01.24 - klo:20:23 »
Alemman kuvan oikealta ylin ja alin lukema on sen hetkisen tilanteen tulo/meno. Ylempi kuva on joku ylin/alin jollain jaksolla, eikä paljon pysty repimään niistä kelpuullista dataa. Paluulämpö saattaisi näyttää liian pientä pakkaslukemaa ja ainakin omalla kohdalla anturi oli huonosti kiinni poterossaan ja jään ympäröimä. Sulattelun sormilla ja työnsin pohjalle ja laitoin kiilasokan paremmin. Itseasiassa laitoin muovisen itsetehdyn korvikkeen, kun vanha oli ruostunut pois.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Hill

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 333-G kylmäainepiiri
« Vastaus #2 : 03.01.24 - klo:20:25 »
Siis maapiiri vasemmalla??
viessmann vitocal 333-g maapiiri 2x300m etelä lappi

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 333-G kylmäainepiiri
« Vastaus #3 : 03.01.24 - klo:20:32 »
Juu korjasin kun huomasin. Veikkaisin, että tuo höyrystimeltä takaisin kaivoon menevä lukema on luokkaa pari astetta liian lämmintä. Tulo kun on plussan puolella, niin se ei jäädytä kondensiota anturille, mutta lähtö jäätää ja saattaa työntää anturin huonoon asentoon.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Hill

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 333-G kylmäainepiiri
« Vastaus #4 : 03.01.24 - klo:20:41 »
Kiitos.
viessmann vitocal 333-g maapiiri 2x300m etelä lappi

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Viessmann Vitocal 333-G kylmäainepiiri
« Vastaus #5 : 08.01.24 - klo:01:16 »
Juu korjasin kun huomasin. Veikkaisin, että tuo höyrystimeltä takaisin kaivoon menevä lukema on luokkaa pari astetta liian lämmintä. Tulo kun on plussan puolella, niin se ei jäädytä kondensiota anturille, mutta lähtö jäätää ja saattaa työntää anturin huonoon asentoon.

Ei se näissä laitteissa lämpöanturia työnnä mitenkään "huonoon asentoon". Anturi ei pääse edes irtoamaan taskutaan, mikäli sen "sokka" on asennettu oikein paikoilleen tai ei ole ruostunut pois tieltä.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 333-G kylmäainepiiri
« Vastaus #6 : 08.01.24 - klo:11:15 »
Ei se näissä laitteissa lämpöanturia työnnä mitenkään "huonoon asentoon". Anturi ei pääse edes irtoamaan taskutaan, mikäli sen "sokka" on asennettu oikein paikoilleen tai ei ole ruostunut pois tieltä.
No anturi pysyy kyllä hyvin kiristyssokalla paikallansa, eikä siinä mullakaan ollut mitään epäilystä sen suhteen. Aikaa myöden oli sokka ruostunut ja jäät työnsi lopulta koko anturin ylös kolostaan. Lämmintä näytti, mutta totuus sitten paljastui avatessa luukkuja. Tuosta vain epäilin kun näyttää liuos Dt 1,2 astetta ja toisiolta kuitenkin otetaan Dt 6 , kun pumppu 70 %, että keruu taitaa kiertää kohtuu vauhdikkaasti, tai voisi epäillä anturin lukemaa. Eipä tuosta muuta ole sanomista. Hyvä vain kun keruussa kunnon kierto.
Edit
Ja varsinkin kun luki tuolta historiasta, että kirjoittajalla onkin 2 x 300 m maapiiri, niin alkaakin jo kummasti selventämään.

Edit 2
Tuo allekirjoitus omaan profiiliin on kyllä kätevä, niin selventäisi heti kättelyssä hommia kummasti.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Hill

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitocal 333-G kylmäainepiiri
« Vastaus #7 : 18.01.24 - klo:10:43 »
euroshopperille kiitos vinkistä.

Eli ei huono vaikka pieni tuo maapiirin lämpötila ero. Nyt ollut jotain 1,1 astetta.
viessmann vitocal 333-g maapiiri 2x300m etelä lappi