Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Viesmann222g  (Luettu 900 kertaa)

Poissa Ozzy58

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Viesmann222g
« : 29.12.23 - klo:21:32 »
Uusi vasta asennettu pumppu, kun käy suihkussa (2 henkilöä) lämpöpatterit menee kylmäksi,patteriin menevä vesi jäähtyy 20 asteeseen ulkolämpötila -20C  sitten kyllä jonkun ajan päästä rupeaa patterit lämpiämään, onko normaalia.

Tämä asia selvä.
Sitten miten saa pattereista kuuluvan äänekkään kohinan pois tai vähennettyä,kohina johtuu ilmeisestikin kovasta veden virtauksesta pattereissa,kohina kuuluu jaksoittain.
« Viimeksi muokattu: 30.12.23 - klo:18:34 kirjoittanut Ozzy58 »

Paikalla realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 398
Vs: Viesmann222g
« Vastaus #1 : 30.12.23 - klo:12:38 »
On normaalia. Tilanteessa jossa kaksi ihmistä käy lutraamassa kuumassa suihkussa, siirtyy pumppu lämmittämään käyttövettä lämmitysverkoston veden sijaan. Jos pumppu tekee vaikkapa 45min tai 60min ajan käyttövettä, saattaa tuossa käyttöveden tekemisen loppuvaiheessa tosiaan alkaa tuntumaan patterit kylmiltä, kun siellä ei kierrä lämmin vesi.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 779
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viesmann222g
« Vastaus #2 : 30.12.23 - klo:12:52 »
On normaalia. Tilanteessa jossa kaksi ihmistä käy lutraamassa kuumassa suihkussa, siirtyy pumppu lämmittämään käyttövettä lämmitysverkoston veden sijaan. Jos pumppu tekee vaikkapa 45min tai 60min ajan käyttövettä, saattaa tuossa käyttöveden tekemisen loppuvaiheessa tosiaan alkaa tuntumaan patterit kylmiltä, kun siellä ei kierrä lämmin vesi.

Jos mahdollista voi yrittää säätää tuota yhtäjaksoista sallittua vedenlämmitysaikaa.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 799
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viesmann222g
« Vastaus #3 : 30.12.23 - klo:15:34 »
Uusi vasta asennettu pumppu, kun käy suihkussa (2 henkilöä) lämpöpatterit menee kylmäksi,patteriin menevä vesi jäähtyy 20 asteeseen ulkolämpötila -20C  sitten kyllä jonkun ajan päästä rupeaa patterit lämpiämään, onko normaalia.
Ihan normaalia on jos lämminvesi on priorisoitu. Ei taida sentään talo kylmetä vaikka patterit kerkiää kylmetä. Toinen vaihtoehto olisi että lämmitys on priorisoitu, mutta saattaisi sitten suihkussa tulla enemmän sanomista. Suo siellä, vetelä täällä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 152
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Viesmann222g
« Vastaus #4 : 01.01.24 - klo:00:18 »
Vaihtoventtiilikoneen ominaisuus.

Asennuta esim puskurivaraaja patteriverkoston ja lämpöpumpun väliin. Loppuu kyseiset ongelmat tai ainakin vähentää niitä ja virtaaman saa säädettyä erillisestä kiertovesipumpusta, eikä ole sidottu lämpöpumpun sisäiseen kiertovesipumppuun.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Ozzy58

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viesmann222g
« Vastaus #5 : 01.01.24 - klo:00:26 »
Vaihtoventtiilikoneen ominaisuus.

Asennuta esim puskurivaraaja patteriverkoston ja lämpöpumpun väliin. Loppuu kyseiset ongelmat tai ainakin vähentää niitä ja virtaaman saa säädettyä erillisestä kiertovesipumpusta, eikä ole sidottu lämpöpumpun sisäiseen kiertovesipumppuun.

Siinä on puskurivaraaja asennettu pumpun asennuksen yhteydessä.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 779
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viesmann222g
« Vastaus #6 : 01.01.24 - klo:12:29 »
Siinä on puskurivaraaja asennettu pumpun asennuksen yhteydessä.

Ja vesi siis kiertää pattereissa puskurivaraajan kautta myös lämmintä vettä tehtäessä? Itselläni on (turha) puskuri pumpun ja lattioiden välissä joka vain olla möllöttää...
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 152
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Viesmann222g
« Vastaus #7 : 01.01.24 - klo:13:46 »
Siinä on puskurivaraaja asennettu pumpun asennuksen yhteydessä.

Mitäs jos piirtäisit putkikuvan ja liittäisit sen tänne keskusteluun, niin se selvittäisi aihetta enemmän..
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Ozzy58

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viesmann222g
« Vastaus #8 : 01.01.24 - klo:16:22 »
Valokuvaliitteenä