Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo  ”Juhani1858”   TORNIO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- OK -talo 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 136 m2, 347 m3    33 W/m2   4,49 kW   14 743 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   33 W/m2   4,49 kW   14 743 kWh
• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a 
Johtumishäviöt      89,0%   4,00 kW   86,9%   12 806 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      20,5%   0,92 kW   16,7%   2 458 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C   -17,2%   -0,77 kW   -9,7%   -1 437 kWh
- maalämmöllä      3,3%   0,15 kW   6,9%   1 021 kWh
Vuotoilmat      7,6%   0,34 kW   6,2%   916 kWh
Lämmönsiirtokanaali   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä    100,0%   4,49 kW   100,0%   14 743 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   136,0 m2   11 %   0,49 kW   23 %   3 463 kWh
Yläpohjat   136,0 m2   17 %   0,75 kW   14 %   1 992 kWh
Umpiseinän ala   93,9 m2   21 %   0,95 kW   17 %   2 530 kWh
Ovet   6,0 m2   7 %   0,33 kW   6 %   893 kWh
Ikkunat   24,0 m2   33 %   1,47 kW   27 %   3 928 kWh
• Johtumat yhteensä   395,9 m2   89 %   4,00 kW   87 %   12 806 kWh
• Kiinteistö yhteensä   136 m2   347 m3   5,5 COP   4,3 kW   14 743 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 794 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve      3,6 kW   12 949 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,0 kW   17 349 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         6,0 kW   17 349 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   136 m2   128 kWh/m2   4,7 SCOP   6,0 kW   17 349 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -42 °C- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   4,9 kW   13 658 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 691 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 691 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 437 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 195 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraus   195 m
- Kaivon aktiivisyvyys 189 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 m. Putkea kaivossa yhteensä 390 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 415 ltr - 17 min 45 s   37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 407m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 418 ltr - 17min 25s      13 kPa = 0,13 bar
...
Laskelmassa voi olla virheellisiä lähtötietoja!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.