Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Juhani1858” TORNIO (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- OK -talo 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 136 m2, 347 m3 33 W/m2 4,49 kW 14 743 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 4,49 kW 14 743 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 89,0% 4,00 kW 86,9% 12 806 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 20,5% 0,92 kW 16,7% 2 458 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -17,2% -0,77 kW -9,7% -1 437 kWh
- maalämmöllä 3,3% 0,15 kW 6,9% 1 021 kWh
Vuotoilmat 7,6% 0,34 kW 6,2% 916 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 4,49 kW 100,0% 14 743 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 136,0 m2 11 % 0,49 kW 23 % 3 463 kWh
Yläpohjat 136,0 m2 17 % 0,75 kW 14 % 1 992 kWh
Umpiseinän ala 93,9 m2 21 % 0,95 kW 17 % 2 530 kWh
Ovet 6,0 m2 7 % 0,33 kW 6 % 893 kWh
Ikkunat 24,0 m2 33 % 1,47 kW 27 % 3 928 kWh
• Johtumat yhteensä 395,9 m2 89 % 4,00 kW 87 % 12 806 kWh
• Kiinteistö yhteensä 136 m2 347 m3 5,5 COP 4,3 kW 14 743 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 794 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,6 kW 12 949 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 17 349 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 17 349 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 136 m2 128 kWh/m2 4,7 SCOP 6,0 kW 17 349 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -42 °C- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 4,9 kW 13 658 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 691 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 691 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 437 kWh
•
Tarvitaan vähintään 195 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraus 195 m
- Kaivon aktiivisyvyys 189 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 m. Putkea kaivossa yhteensä 390 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 415 ltr - 17 min 45 s 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 407m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 418 ltr - 17min 25s 13 kPa = 0,13 bar
...
Laskelmassa voi olla virheellisiä lähtötietoja!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.