Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden priorisointi  (Luettu 409 kertaa)

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Käyttöveden priorisointi
« : 25.12.23 - klo:10:05 »
Eilen oli lämpimällä käyttövedellä kova kulutus ja niinhän se sitten loppui, eli käyttöveden lämpötila laski jonnekin 35 asteeseen, mutta pumppu vain jatkoi pattereiden lämmitystä.  ???  Vasta kun käyttöveden lämpötila oli pudonnut n 26 asteeseen, siirtyi pumppu lämmittämään käyttövettä.    Pystyykös tuota jotenkin säätämään ?    ::)  Tuommoista ei ole aikaisemmin tapahtunut, ja nyt toimii kyllä kun lämpimän veden käyttö on aika vähäistä.

Greenline HT Plus C11, jossa siis sisäinen 175 litran varaaja.
Hyviä pyhiä,
Hannu
Hannu

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Käyttöveden priorisointi
« Vastaus #1 : 25.12.23 - klo:17:25 »
Perusasetuksissa prioriteetti näyttäisi olevan noin.

Säätimenä Rego 637

Lainaus
Käyttöveden tuotanto priorisoidaan ennen lämmi-
tysveden tuotantoa
Vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä varustetussa talossa erotetaan läm-
mitysvesi ja käyttövesi. Lämmitysvesi on lämpöpattereita/lattialämmitystä
varten ja käyttövesi hanoja ja suihkuja varten. Käyttövesi lämmitetään
lämminvesivaraajassa. Lämminvesivaraajassa on anturi, joka tunnistaa
lämpimän veden lämpötilan. Greenline HT Plus C -lämpöpumpussa
lämminvesivaraaja on lämpöpumpun sisällä, Greenline HT Plus E –lämpö-
pumpussa on ulkoinen lämminvesivaraaja. Lämmitysvesi kiertää varaajan
ulkovaipan läpi ja lämmittää varaajan sisäsäiliön. Säätökeskus varmistaa,
että käyttöveden lämmitys priorisoidaan aina lämmitysveden lämmityksen
edelle.
Tämä tarkoittaa, ettei sinun tarvitse koskaan olla ilman lämmintä
käyttövettä. Säätökeskus ohjaa vaihtoventtiiliä, joka vaihtaa lämmitysveden
ja käyttöveden lämmityksen välillä. Kun käyttövesi on lämmennyt, vaihto-
venttiili varmistaa, että lämmitysvesi lämmitetään

https://www.lviraty.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/IVT_Greenline_HT_Plus.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttöveden priorisointi
« Vastaus #2 : 26.12.23 - klo:10:59 »
Joo, täsmälleen noinhan se lukee meikäläisenkn ohjekirjassa, mutta nyt toimi kyllä huonosti, viileäksi ehti mennä lämmin vesi, mutta pumppu vaan jatkoi pattereiden ja lattian lämmitystä. 
En ole löytänyt oikein tarkkaa tietoa kuinka alas käyttöveden säiliössä lämpötila laskee, jotta vaihtoventtiili kääntäisi lämmön käyttöveden puolelle.   ::)