Saattaako olla tarpeen vielä tämä:
- Huoltovalikon kohta Lämmitys ja siellä Huoneen vaikutus LP1 - ja valinta Päällä. Kuvissa nuo kaksi.
- Huoneen vaikutus Päällä valinnan alta aukeaa 1K vaihtoehdot 5K saakka. Ilmeisesti ohjeessa mainittu Kerroin, joka haluttu huonelämpötilan
vaikutus. Joka arvioitu, mutta miten?
Sais olla ohje ranskalaisilla viivoilla termarin manuaalissa. - Katotaan kuin pelaa 
Näihin sain Boschilta neuvoja:
Huonevaikutusta on mahdollista säätää lämpöpumpun automatiikasta.
Huoneen vaikutus LP1 3…10]: tämä kerroin
määrittelee sen, kuinka voimakkaasti mitattu
huone lämpötila saa vaikuttaa
meno lämpötilaan lämmitys käyrän
yhdensuuntaissiirron vuoksi. Mitä suurempi
asetusarvo, sitä suurempi on poikkeaman
painoarvo ja siten myös vaikutus.
Huone lämpötilan siirtymä[-5…0…+5] K.
Lämpötilan asetus tilanteeseen, jossa
nykyinen lämpötila tuntuu liian matalalta tai
liian korkealta.