Kirjoittaja Aihe: S1255 käyttöveden hidas lämpeäminen päivityksen jälkeen  (Luettu 3885 kertaa)

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Päivittelin muutama päivä sitten pumpun versioon 2.23.4. Nyt tässä ihmetellyt käyttöveden hidasta lämpeämistä. Logeja katsellessa kiinnitin huomiota, että nyt käyttöveden lämmityksen aikaan pumpun ottoteho pyörii 600-700W kun aiemmin se on ollut 1500-1700W. Onko muilla ollut vastaavaa? Mikähän ton aiheuttaa, bugi softassa, minun pumpussa vai jokin asetus muuttunut pieleen?

Poissa Tero Paananen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
  • Foorumin perustaja
Pitääpä seurailla, en ole päivittänyt vielä uusinta. Voisko olla että Smart Price Adaptation rajoittaa sitä jos se on päällä?
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Pitääpä seurailla, en ole päivittänyt vielä uusinta. Voisko olla että Smart Price Adaptation rajoittaa sitä jos se on päällä?

Ei ole päällä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Edellisen ohjelmaversion voi palauttaa käyttöön.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Edellisen ohjelmaversion voi palauttaa käyttöön.

Joo niin voi ja voi olla, että se on tehtävä. Mielisti vaan tuon uuden version pitäisin jos vaan tämän käyttövesi ongelman saisi ratkaistua.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Laita kirjaus päälle ja tutki logintutkijan avulla mitä se puuhaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Edellisen ohjelmaversion voi palauttaa käyttöön.

Näkeekö jostain logista mikä se edellinen softa on ollut?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Näkeekö jostain logista mikä se edellinen softa on ollut?

Lokin 3. sarake on versio ja 4.  sarake revisio.

Edellinnen versio palautetaan paneelista, näin ainakin F-sarjalaisissa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Lokin 3. sarake on versio ja 4.  sarake revisio.

Edellinnen versio palautetaan paneelista, näin ainakin F-sarjalaisissa.

Palautin edellisen version takaisin. Nyt pumppu käynnistyy itsestään uudelleen noin 30min välein.
Tässähän kävi hienosti, nyt mulla on kaksi softaversioo mitkä ei kummatkaan toimi  8)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Kirjaus päälle ja tuloksien analysointia huomenna.

Onko ohjelmien release noteseissa jotain ongelmien kohdealueelle liittyvää?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Kirjaus päälle ja tuloksien analysointia huomenna.

Onko ohjelmien release noteseissa jotain ongelmien kohdealueelle liittyvää?

Oli pakko päivittä toi uusin versio takaisin kun ei tässä kelissä ilman lämmitystä voi olla.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Oli pakko päivittä toi uusin versio takaisin kun ei tässä kelissä ilman lämmitystä voi olla.
Ymmärrän.

Jokin koneessa tai asetuksissa ei ole nyt kunnossa.

Tehtyjen asetusmuutosten läpikäynti, onnistuuko?

Kirjaus päälle ja huomenna tutkimaan tuloksia.

EDIT: Katselin kirjoituksiasi, niin sinulla näyttäsi olevan "Nibe ulkopuolistä älyä" käytössä?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Tässä tilanteessa käyttöveden lämpötila on noin 10astetta alle tavoitteen. Tohon noin vajaa 10 astetta alle pyynnin se nousee ihan normaalisti n.1500-1800W pumpun ottoteholla kuten ennenkin, mutta sitten jämähtää noihin lukemiin. Tunnissa lämmittänyt vettä 2 astetta.
Aiemmalla softa täsmälleen samoilla asetuksilla toiminut ilman mitään ongelmaa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Onko Niben lokia saatavilla?
Sitä voisi vilkasta logintutkijalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Mitä lämpötiloja näyttää meno- ja paluuvesi sekä kaivolta meno- ja paluu tuossa kun käyttöveden teko "jumittaa"?

Onko vastukset estetty/paljonko niitä on sallittu?

Joku kutiainen olisi, että siellä voisi olla meno/paluulämmön korkean lämpötilan rajoitus päällä jostakin syystä, (joka aiemmalla versiolla ei ollut olemassa, tai sattui tulemaan samaan aikaan kun kone meni sammuksiin buuttauksen yhteydessä) joka pakottaa kompuran pienemmälle/pois päältä ja sitten pitäisi tulla vastukset apuun lämmitykseen. Jos vastukset estetty tai niitä ei ole tarpeeksi sallittu, ei käyttöveden lämpö kohoa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Onko Niben lokia saatavilla?
Sitä voisi vilkasta logintutkijalla.
Tökkää muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoa.
1 min keruuväli ja 1 vrk keruuaika niin eiköhän vika löydetä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Mitä lämpötiloja näyttää meno- ja paluuvesi sekä kaivolta meno- ja paluu tuossa kun käyttöveden teko "jumittaa"?

Onko vastukset estetty/paljonko niitä on sallittu?

Joku kutiainen olisi, että siellä voisi olla meno/paluulämmön korkean lämpötilan rajoitus päällä jostakin syystä, (joka aiemmalla versiolla ei ollut olemassa, tai sattui tulemaan samaan aikaan kun kone meni sammuksiin buuttauksen yhteydessä) joka pakottaa kompuran pienemmälle/pois päältä ja sitten pitäisi tulla vastukset apuun lämmitykseen. Jos vastukset estetty tai niitä ei ole tarpeeksi sallittu, ei käyttöveden lämpö kohoa.

Vastukset ei ole olleet ikinä käytössä ja vesi on aiemmin lämmennyt aina ongelmitta 55 asteeseen.
Mikä tämmöinen meno/paluuveden korkean lämpötilan rajoitus on ja mistä sellasta voi säätää?
Liitteenä käppyröitä missä näkyy käyttöveden lämmityssykli.

Laitoin usb logituksen päälle niin siitä huomenna lisää dataa.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Ja tässä lisää.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Mikä on "käyttöprioriorisointi"-asetus?
Siis lämmityksen ja käyttöveden tekosuhde.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Mitähän siellä tapahtuu.. BT2 ja BT3 on maksimirajat, jonka yli kone ei lämpöjä päästä kompuralla vaan alkaa rajoittä kompuran tehoa. Muistaakseni BT2 max 65C ja BT3 58C. Tuosta ei kuitenkaan ole kyse, koska ei olla lähelläkään noita rajoja.

Lämmönkeruupumppu vetelee ihan minimikierroksilla (1%) ja litkun lämpötila nousee ihan kuin se ei kiertäisi ollenkaan, eli ihan kuin kompura ei edes olisi päällä tuossa viimeisessä käyttöveden lämmön korotusyrityksessä..

S-sarjalaisen asetuksista ei paljoa hajua, tsekkaappa onko käyttöveden teko automaattiasetuksilla tai miten se ylipäätään on asetuksissa määritetty? Josko olisi päivityksessä käynyt joku käpy tuolta osin
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Mikä on "käyttöprioriorisointi"-asetus?
Siis lämmityksen ja käyttöveden tekosuhde.

käyttöpriorisointi on 30min käyttövesi ja 0min lämmitys

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Mitähän siellä tapahtuu.. BT2 ja BT3 on maksimirajat, jonka yli kone ei lämpöjä päästä kompuralla vaan alkaa rajoittä kompuran tehoa. Muistaakseni BT2 max 65C ja BT3 58C. Tuosta ei kuitenkaan ole kyse, koska ei olla lähelläkään noita rajoja.

Lämmönkeruupumppu vetelee ihan minimikierroksilla (1%) ja litkun lämpötila nousee ihan kuin se ei kiertäisi ollenkaan, eli ihan kuin kompura ei edes olisi päällä tuossa viimeisessä käyttöveden lämmön korotusyrityksessä..

S-sarjalaisen asetuksista ei paljoa hajua, tsekkaappa onko käyttöveden teko automaattiasetuksilla tai miten se ylipäätään on asetuksissa määritetty? Josko olisi päivityksessä käynyt joku käpy tuolta osin

Kompressori on kyllä päällä loppuun saakka.

käyttöpriorisointi on 30min käyttövesi ja 0min lämmitys. käyttövesi tehdään ajastetusti yöllä.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Kompressori on kyllä päällä loppuun saakka.

käyttöpriorisointi on 30min käyttövesi ja 0min lämmitys. käyttövesi tehdään ajastetusti yöllä.

Erikoista.. kaksi edellistä kuvaasi näyttävät, kuinka lämmönkeruulitkun lämpötila kohoaa viimeisimmän käyttövesisyklin alusta alkaen, kuten tapahtuu kun kierto on seis ja litku lämpenee kohti ympäröivää lämpötilaa. Kuitenkin kompura on päällä..

Priorisointi on OK, käyttövettä tehdään heti ja niin pitkään kuin tarvitsee. Tai nyt ei kyllä tehdä  ::)

Tsekkaa lämmönkeruupumpun asetukset, onko automaatilla ja onko mitään rajoituksia nopeudelle käyttöveden teon osalta?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Erikoista.. kaksi edellistä kuvaasi näyttävät, kuinka lämmönkeruulitkun lämpötila kohoaa käyttövesisyklin alusta alkaen, kuten tapahtuu kun kierto on seis ja litku lämpenee kohti ympäröivää lämpötilaa. Kuitenkin kompura on päällä..

Priorisointi on OK, käyttövettä tehdään heti ja niin pitkään kuin tarvitsee. Tai nyt ei kyllä tehdä  ::)

Tsekkaa lämmönkeruupumpun asetukset, onko automaatilla ja onko mitään rajoituksia nopeudelle käyttöveden teon osalta?

Lämmönkeruupumppua ajetaan 3 asteen deltalla. Mitään erillistä asetusta käyttöveden osalta sille en löydä.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Lämmönkeruupumppua ajetaan 3 asteen deltalla. Mitään erillistä asetusta käyttöveden osalta sille en löydä.

Keruupumpun asetuksissa siis valittu kiinteä delta? Vai tarkoitatko että käytännössä delta on pysynyt tuossa?

Liitteessä Huolto-valikko lämmönkeruupumpun osalta.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Keruupumpun asetuksissa siis valittu kiinteä delta? Vai tarkoitatko että käytännössä delta on pysynyt tuossa?

Liitteessä Huolto-valikko lämmönkeruupumpun osalta.

Asetuksista valittu kiinteä delta ja arvoksi laitettu 3 astetta.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Asetuksista valittu kiinteä delta ja arvoksi laitettu 3 astetta.

En tiedä vaikuttaako tähän asiaan, mutta yleensä tuo on hyvä olla automaatilla. Onko joku syy että se on kiinteäksi laitettu?

Edit. Mitenkäs kiertovesipumpun asetukset?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
En tiedä vaikuttaako tähän asiaan, mutta yleensä tuo on hyvä olla automaatilla. Onko joku syy että se on kiinteäksi laitettu?


No syystä en osaa sanoa muuta kuin, että aikoinaan kun pumpun asetuksia sillon uutena laittelin niin monessa paikassa kehotettiin ajamaan 3 asteen deltalla niin sellaisen sinne silloin laitoin. Ja hyvin se on tohon päivitykseen asti sillä toiminutkin. Kokeilen vaihtaa sen automaatille jos niin kerran parempi.

Kiertovesipumppu automaatilla. Alin sallittu 30% ja ylin 100%. Odotustilassa 30%, käyttövesi auto.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi

No syystä en osaa sanoa muuta kuin, että aikoinaan kun pumpun asetuksia sillon uutena laittelin niin monessa paikassa kehotettiin ajamaan 3 asteen deltalla niin sellaisen sinne silloin laitoin. Ja hyvin se on tohon päivitykseen asti sillä toiminutkin. Kokeilen vaihtaa sen automaatille jos niin kerran parempi.

Automaatilla lämpöpumppu hakee deltan omasta mielestään parhaaksi, kokeile mitä tapahtuu kun vaihdat automaatille. Tsekkaa myös kiertovesipumpun asetukset, onko käyttöveden teossa myöa automaatilla.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Automaatilla lämpöpumppu hakee deltan omasta mielestään parhaaksi, kokeile mitä tapahtuu kun vaihdat automaatille. Tsekkaa myös kiertovesipumpun asetukset, onko käyttöveden teossa myöa automaatilla.

Käyttövettä tehdessä tuo kiertovesipumppu tippuu näköjään 1%.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Käyttövettä tehdessä tuo kiertovesipumppu tippuu näköjään 1%.

Ihan lopussa se saattaa tippua minimiin, mutta alussa pitäiai kyllä ajaa nopeammin. Tuokin saisi siis olla automaatilla, jos ei jo ole.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Ihan lopussa se saattaa tippua minimiin, mutta alussa pitäiai kyllä ajaa nopeammin. Tuokin saisi siis olla automaatilla, jos ei jo ole.

Se on automaatilla. Nopeus ei tipu vasta lopussa vaan kuvaajan mukaan hyvinkin nopeesti käyttövesisyklin alussa.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Se on automaatilla. Nopeus ei tipu vasta lopussa vaan kuvaajan mukaan hyvinkin nopeesti käyttövesisyklin alussa.

Ok. Outo juttu, olisiko päivitys sitten sotkenut niben "aivoja" jotenkin ja nyt kiertovesipumppujen automaattisäädössä on bitti poikittain..

Yksi mitä voisi kokeilla, on laittaa kiertovesipumppu käymään vakionopeutta käyttöveden osalta, esim. 25% nopeudelle (lämmönkeruupumppu edelleen automaatilla). Antaa ajaa yhden syklin tuolla ja katsoo lähteekö varaajan lämpö nousemaan normalisti. Jos toimii, vaihtaa asetuksem taakaisin automaatille ja tsekkaa taas seuraavan syklin että alkaako pelittämään.

Toinen vaihtoehto voisi olla tehdasasetuksien palautus, päivitys ja asetuksien uudelleen laitto.

Tuossa välissä toki voi tuota logitustakin tänne tarjota, mutta näkisin että noissa kiertovesipumppujen ohjauksissa se vika on, voi olla että vain toisessa joka sitten vaikuttaa toiseenkin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
KV lämpenee kuitenkin hitaasti klo 4-6 aikoihin, mutta ei ota mitään kaivosta.
Lämpeneminen on hidasta, eli voiko kompressorin "tyhjäkäyntiteho" tuottaa tuon verran?


Mikä pysäyttää ensimmäisen KV-jakson, kun priorisointi on KV:lle kaikki?
Tuleeko silloin aika (30min) täyteen ja sitten valitaan seuraava lämmitettävä, jota ei saakkaan valita.

Voisi kokeilla prorisointi 30/30 tai 100/0.

Onko uuden softan releasenotesissa jotain mainintoja?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Ok. Outo juttu, olisiko päivitys sitten sotkenut niben "aivoja" jotenkin ja nyt kiertovesipumppujen automaattisäädössä on bitti poikittain..

Yksi mitä voisi kokeilla, on laittaa kiertovesipumppu käymään vakionopeutta käyttöveden osalta, esim. 25% nopeudelle (lämmönkeruupumppu edelleen automaatilla). Antaa ajaa yhden syklin tuolla ja katsoo lähteekö varaajan lämpö nousemaan normalisti. Jos toimii, vaihtaa asetuksem taakaisin automaatille ja tsekkaa taas seuraavan syklin että alkaako pelittämään.

Toinen vaihtoehto voisi olla tehdasasetuksien palautus, päivitys ja asetuksien uudelleen laitto.

Tuossa välissä toki voi tuota logitustakin tänne tarjota, mutta näkisin että noissa kiertovesipumppujen ohjauksissa se vika on, voi olla että vain toisessa joka sitten vaikuttaa toiseenkin.

Kokeilen muuttaa tuota kiertovesipumpun asetusta ja katson miten käy. Oletusasetuksena se tarjoaa käyttöveden teolle 70% nopeutta kun laittaa manuaalille.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Kokeilen muuttaa tuota kiertovesipumpun asetusta ja katson miten käy. Oletusasetuksena se tarjoaa käyttöveden teolle 70% nopeutta kun laittaa manuaalille.

Tuolla ei pitäisi olla merkitystä, vain cop kokemukseni mukaan huononee liian suurella nopeudella, pääasia että se on riittävä. Voi siis olla myös tuo 70% tai kompromissina 50%. Kunhan näkee onko vaikutusta mihinkään.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
KV lämpenee kuitenkin hitaasti klo 4-6 aikoihin, mutta ei ota mitään kaivosta.
Lämpeneminen on hidasta, eli voiko kompressorin "tyhjäkäyntiteho" tuottaa tuon verran?


Mikä pysäyttää ensimmäisen KV-jakson, kun priorisointi on KV:lle kaikki?
Tuleeko silloin aika (30min) täyteen ja sitten valitaan seuraava lämmitettävä, jota ei saakkaan valita.

Voisi kokeilla prorisointi 30/30 tai 100/0.

Onko uuden softan releasenotesissa jotain mainintoja?

Tuolla ei pitäisi olla vaikutusta mikä se minuuttiarvo on jos toisella on 0 min, Olen kokeillut 30-150 minuuttia käyttövedelle ja 0min lämmitykselle, aina käyttövesi on tehty alusta loppuun ilman keskeytyksiä vaikka olisi mennyt tuon asetetun mimuuttirajan yli.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Tuolla ei pitäisi olla vaikutusta mikä se minuuttiarvo on jos toisella on 0 min, Olen kokeillut 30-150 minuuttia käyttövedelle ja 0min lämmitykselle, aina käyttövesi on tehty alusta loppuun ilman keskeytyksiä vaikka olisi mennyt tuon asetetun mimuuttirajan yli.
Näin varmaan on, mutta 00-KV jakso ei mene nyt "maaliin", niin...
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Näin varmaan on, mutta 00-KV jakso ei mene nyt "maaliin", niin...

Juu, mutta jos ongelma ilmestyi päivityksen jälkeen eikä korjaannu edellisen version palautuksella vaan lisää ongelmia tulee, niin joku bitti siellä on nyt poikittain. Mutta toki priorisoinnin muutoskin voi saada asioihin muutosta ja homman taas pelaamaan, mutta näyttää vahvasti siltä että kv-pumpun/pumppujen ohjaus on jökissä ja niiden pakko-ohjaus voisi saada solmun aukeamaan tai ainakin sulkisi jotain pois epäiltyjen listalta.

Jos ei auta, niin melkein ottaisin käyrät yms asetukset ylös ja tekisin täysresetin laitteelle ja joko uusin päivitys puhtaana sisään tai sitten aiempi toiminut versio.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Juu, mutta jos ongelma ilmestyi päivityksen jälkeen eikä korjaannu edellisen version palautuksella vaan lisää ongelmia tulee, niin joku bitti siellä on nyt poikittain. Mutta toki priorisoinnin muutoskin voi saada asioihin muutosta ja homman taas pelaamaan, mutta näyttää vahvasti siltä että kv-pumpun/pumppujen ohjaus on jökissä ja niiden pakko-ohjaus voisi saada solmun aukeamaan tai ainakin sulkisi jotain pois epäiltyjen listalta.

Jos ei auta, niin melkein ottaisin käyrät yms asetukset ylös ja tekisin täysresetin laitteelle ja joko uusin päivitys puhtaana sisään tai sitten aiempi toiminut versio.

Muotoilin ehkä epäselvästi, mutta aloittaja voisi katsoa pysähtyykö 00-KV jakso 30 min kohdalla kun kuvista ei näe.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.