Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Oilon Geopro sähkövastuksen logiikka  (Luettu 448 kertaa)

Poissa timolousb

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Oilon Geopro sähkövastuksen logiikka
« : 06.12.23 - klo:16:59 »
Moi,

Paria asiaa tuossa geoprossa (sh9) vielä näin neljäntoista vuoden kokemuksellakin.

Mitä mieltä olette, jos näin pakkaskaudella (ulkona -8), pumppu käy miltein kokoajan, mikäli en kytke sähkövastusta toimintaan. Kuuluuko sen ollakin noin, vai pitäisikö ko. pumpulla pystyä pärjämään pelkällä maalämpöpumpun tuottamalla lämmöllä?  Mikäli vastus päällä pumppu käy kaikkiaan n. puolotoista tuntia ja pitää n. tunnin taukoa näillä pakkasilla. Meillä on tuon pumpun kaverina 700 litran varaaja ja talossa lattialämmitus 176+60(talli, muut tilat) lämmintä nelilötä kaikkiaan.

Seurasin lämpökäyriä/toimintaa ja huomasin että toisinaan tuo kytkee vastuksen päälle viiveen mukaisesti (meillä 50 min) ja toisinaan ei kytke ollenkaan, mikä ohjaa tuotaa logiiggaa että koska ko. vastus tarvitaan päälle ja koska ei? Ymmärrän hyvin että esim. pitkän suihkun tms. käyttöveden kulutuksen aikana se kytkeytyy päälle, mutta sen sijaan yöllä saisi ihan rauhassa olla ilman vastusta...

Kannattaako talvella pitää ylälämpöä +63, kuten joku oli meille suositellut? muutoin meillä se +57.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Oilon Geopro sähkövastuksen logiikka
« Vastaus #1 : 06.12.23 - klo:18:16 »
Lainaus
Seurasin lämpökäyriä/toimintaa ja huomasin että toisinaan tuo kytkee vastuksen päälle viiveen mukaisesti (meillä 50 min) ja toisinaan ei kytke ollenkaan, mikä ohjaa tuotaa logiiggaa että koska ko. vastus tarvitaan päälle ja koska ei?

Manuaalissa tuollaista ohjetta ;)


2.12. Sähkövastusten asetukset
Kun lämpöpumpun ohjausjärjestelmä havaitsee lämmityspiiriin menevän veden
lämpötilan olevan alle asetetun nimellisarvon, se kytkee sähkölämmityksen päälle
kunnes lämpötila nousee nimelliseen asetusarvoonsa. Jotta sähkövastuksia ei
kuitenkaan kytkettäisi jatkuvasti päälle ja pois päältä, sähkövastusten kytkennälle on
määritelty viive ohjausrivillä 2881.
Kun ohjausrivillä määritelty viive on saavutettu, järjestelmä vertaa uudelleen
mittaamaansa lämpötilaa nimelliseen asetusarvoonsa ja tekee uuden mittauksen joka
minuutti. Kun lämpötilaero saavuttaa sata asteminuuttia, sähkövastukset kytkeytyvät
päälle.
Esimerkiksi viiden asteen lämpötilaero 20 minuutin ajan on sata asteminuuttia.
1. Paina OK-näppäintä päästäksesi valintavalikkoon.
2. Valitse Lämpöpumppu ja paina OK-näppäintä.
3. Valitse Sähkö-menoveden estoaika ja paina OK-näppäintä.
4. Aseta haluamasi viiveaika ja paina OK-näppäintä.


http://lvinero.fi/wp-content/uploads/2016/01/SH-FI-Operation-manual.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geopro sähkövastuksen logiikka
« Vastaus #2 : 11.12.23 - klo:21:13 »
Esisäädin 2130: -10 (vaikuttaa sähkövastuksen toimintaan)
Esisäädin 2110: 55-63 (Tulistuksen 3-tieventtiilin as.arvo)

Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.