Kirjoittaja Aihe: 715 Korkeapainekatkaisu?  (Luettu 611 kertaa)

Poissa Anssipus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
715 Korkeapainekatkaisu?
« : 27.11.23 - klo:13:11 »
SWC 170H kone 12 vuotta pelannut moitteettomasti.. nyt heitti tuollaisen koodin 715 korkeapaine katkaisu! mistä vikaa vois lähtiä etsimään?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 715 Korkeapainekatkaisu?
« Vastaus #1 : 27.11.23 - klo:15:19 »
SWC 170H kone 12 vuotta pelannut moitteettomasti.. nyt heitti tuollaisen koodin 715 korkeapaine katkaisu! mistä vikaa vois lähtiä etsimään?

Lämmönjaon pumppu ei toimi eli neste ei kierrä. Kiertovesipumppu rikki tai mutapussi tukossa? Termostaatit auki? Käyttöveden pyyntilämpötila ei ole liian korkea?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: 715 Korkeapainekatkaisu?
« Vastaus #2 : 27.11.23 - klo:15:40 »
Lainaus
SWC 170H kone 12 vuotta pelannut moitteettomasti.. nyt heitti tuollaisen koodin 715 korkeapaine katkaisu! mistä vikaa vois lähtiä etsimään?
Muutama mittausarvo voisi auttaa jäljillepääsyä
Koneen käynnin aikana katso muutaman kerran seuraavat lämpötilat
- Lämmöjakoon meno
- Lämmönjaosta paluu
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
- Kuumakaasu

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 391
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 715 Korkeapainekatkaisu?
« Vastaus #3 : 27.11.23 - klo:20:20 »
Käyttöveden pyyntilämpötila ei ole liian korkea?

Täällä tuli omassani (invertteri-malli) "korkeapainehälytys" pari kertaa koodilla 716  heti laitteen käyttöönoton jälkeen.
Asetukset oli silloin vielä hieman hakusessa, ja tosiaan käyttöveden pyyntilämpötila oli (liian) korkea.  En muista mitä se oli, olisko ollut 57C tms., jolloin pumppu työntää kai jo yli 60C vettä, ja virheilmoitus tuli käyttöveden tuoton ihan loppuvaiheessa, ja pumppu muistaakseni siihen pysähtyi, toki käynnistyi normaalisti sen jälkeen.  Alensin käyttöveden pyyntiä, sen jälkeen virhettä ei ole enää tullut. Tästä on aikaa jo 5.5 vuotta..
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: 715 Korkeapainekatkaisu?
« Vastaus #4 : 02.12.23 - klo:20:11 »
Lainaus
SWC 170H kone 12 vuotta pelannut moitteettomasti.. nyt heitti tuollaisen koodin 715 korkeapaine katkaisu! mistä vikaa vois lähtiä etsimään?
Hiljaista on ollut, onko ongelma ratkennut?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh