Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Menojohdon lämpötila ja käyttövesi  (Luettu 840 kertaa)

Poissa saruman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Menojohdon lämpötila ja käyttövesi
« : 20.11.23 - klo:23:25 »
Morjes,

Täys maalämpö noviisi ihmettelee ja kyselee toimiiko kaikki kuten pitäisi.
Maalämpöjärjestelmä (calibra 7 ja 100L puskuri) asennettu marraskuun alussa ja nyt hetki seurattu toimintaa.
Aikasempi lämmitys hoitu öljyllä ja arviolta 1800-2200L vuodessa kului.

Kun järjestelmä tekee käyttövettä, menoveden lämpötila nousee samaa käyrää kuin käyttöveden, onko tämä normaalia?
Mulla käyttövedessä kylpyhuoneen lattialämmitys ja pyyhepatteri ja ilmeisesti lämpimän veden kiertopumppu.
Lattialämmityksille jotkut säätimet jolla laitettu lämmöt minimiin. Pyyhepatteri aina tulikuumana.

Kertokaa fiksummat toimiiko kaikki kuten pitää vai onko jotain säädettävissä.
Tack!

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 941
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menojohdon lämpötila ja käyttövesi
« Vastaus #1 : 21.11.23 - klo:10:16 »
On tuo täysin normaalia. Tuohan on vaihtoventtiilikone, jolloin käyttövettä lämmitettäessä menovesi menee käyttövesivaraajassa olevaan kierukkaan. Ei tietysti ole lainkaan optimaalista lämpöpumpulle, että merkitttävä osa lämmityksestä hoituu käyttövesikierrolla.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa saruman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menojohdon lämpötila ja käyttövesi
« Vastaus #2 : 21.11.23 - klo:13:40 »
Kiitos vastauksesta!

On tuo täysin normaalia. Tuohan on vaihtoventtiilikone, jolloin käyttövettä lämmitettäessä menovesi menee käyttövesivaraajassa olevaan kierukkaan. Ei tietysti ole lainkaan optimaalista lämpöpumpulle, että merkitttävä osa lämmityksestä hoituu käyttövesikierrolla.

Niin sen ongelman sais pois kun laittais lattialämmityksen patterikiertoon mutta taitaa olla -89 rakennettu talo laitettu jollain putkilla mitkä ei soveltuis patteriveteen.

Poissa Cal7käyttäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menojohdon lämpötila ja käyttövesi
« Vastaus #3 : 25.01.24 - klo:12:19 »
Minulla Calibra 7 ilman puskurisäiliötä lähettää käyttöveden lämmityksen lopussa lattiakiertoon käyttöveden lämpöistä vettä (eli noin 59 astetta) muutaman minuutin ajan.
Talon toisessa päässä olevalta jakotukilta kädellä kokeiltuna todella kuumaa.
Samaan aikaan kuuluu napsuminen samalta suunnalta kun putket laajenevat.

Laitoin Thermia onlinen käyrän liitteeksi. Onneksi kuumaa vettä ei mene noin kauan kuin käyrä näyttää, koska kiertopumppu lienee pysähdyksissä.


Asennusfirmalta kysyminen ei auttanut mitään. Ei ollut tarpeeksi tuotetuntemusta.

Olisko kenelläkään tietoa, voisiko pumpun asetuksista tehdä asialle jotakin?

Asentajasalasana minulla on, mutta ilman vastaavia ohjeita on vaikea mennä tekemään muutoksia.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Menojohdon lämpötila ja käyttövesi
« Vastaus #4 : 25.01.24 - klo:18:02 »
Lainaus
Minulla Calibra 7 ilman puskurisäiliötä lähettää käyttöveden lämmityksen lopussa lattiakiertoon käyttöveden lämpöistä vettä (eli noin 59 astetta) muutaman minuutin ajan.

On ihan normaali ilmiö ,kun kone lämmittää käyttövettä niin koneen putkissa ja lämmönvaihtimessa veden lämpö nousee käyttöveden lämpötilaan kun niillä lämmitetään käyttövesisäiliö.
Kun käyttöveden lämmitys päättyy niin vaihtoventtiili kääntää lämmitysvirtauksen lattian lämmitykseen ja silloin koneen putkissa ja lämmönvaihtimissa vesi joka on käyttöveden lämpöistä ohjautuu vaihtoventtiilin kautta lattialämmitykseen ja ilman puskurivaraajaa tuo kuuma vesipulssi menee suoraan lattialämmitysputkiin ja nostaa siellä hetkellisesti veden lämpöä.
Ei tuosta lyhyestä kuumavesipulssista mitään haittaa ole.


Lainaus
Laitoin Thermia onlinen käyrän liitteeksi. Onneksi kuumaa vettä ei mene noin kauan kuin käyrä näyttää, koska kiertopumppu lienee pysähdyksissä.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11803.0;attach=20265;image

Tuossa käyrässä n klo 09.00-10.00 välisenä aikana korkempi lämpötila näyttää käyttöveden lämpöä,muina aikoina lattian menoveden lämpötilaa.
Lämmityskaudella koneen sisäinen kiertopumppu pyörii jatkuvasti. ;)



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Cal7käyttäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menojohdon lämpötila ja käyttövesi
« Vastaus #5 : 25.01.24 - klo:18:28 »
Kiitos viestistä.

Tiesin kyllä tuon, että käyrä näyttää todellisuudessa käyttöveden lämpötilaa silloin kun käyttövettä lämmitetään.
Eli ilmeisesti lämpöpulssin lyhentämiseen/vaimentamiseen ei ole muuta keinoa kuin puskurivaraaja?

Jälkikäteen sellaisen laittaminen on työläämpää eli pitänee tyytyä siihen lattia napsuu silloin kun käyttöveden lämmitys päättyy.


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Menojohdon lämpötila ja käyttövesi
« Vastaus #6 : 25.01.24 - klo:18:57 »
Lainaus
pitänee tyytyä siihen lattia napsuu silloin kun käyttöveden lämmitys päättyy.

Ihan uteliaisuutta kysyisin millainen lattiarakenne on jos lämmitysputkista kuuluu napsumista kun kiertoveden lämpö vaihtelee?

Onko esim puulattia ja lämmönluovutuslevyt joissa varsinainen lämmitysputki on kiinni?

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Cal7käyttäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menojohdon lämpötila ja käyttövesi
« Vastaus #7 : 25.01.24 - klo:19:24 »
Talo on 2005 valmistunut Jukka-talo, jossa on alkuperäinen lattialämmitys.
Lämmitysputket ovat ymmärtääkseni valun sisällä. (En ole rakentamisen asiantuntija. ;)
Napsuminen saattaa tulla jakotukille tulevasta runkoputkesta, koska ääni kuuluu jakotukin seutuvilta.

Lämmitys muutettiin maalämmölle viime kesänä. Siihen asti oli PILP, joka tuli elinkaarensa päähän.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Menojohdon lämpötila ja käyttövesi
« Vastaus #8 : 25.01.24 - klo:22:14 »
Lainaus
Napsuminen saattaa tulla jakotukille tulevasta runkoputkesta, koska ääni kuuluu jakotukin seutuvilta.

Varmaankin napsuminen tulee jakotukista.

Tuossa ketjussa kokemuksia ja kommentteja asiasta

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2397.msg26198#msg26198
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m