Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennukset OKT ja hallirakennus ”vespa88” LAPPEENRANTA (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- OKT alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 125 m2, 338 m3 41,4 W/m2 5,18 kW 14 830 kWh
- OKT yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 74 m2, 181 m3 24 W/m2 1,77 kW 4 551 kWh
- Hallirakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 90 m2, 360 m3 47,6 W/m2 4,28 kW 7 830 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 30m, dT=4K 8,9 kPa 0,25 kW 2 221 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 11,48 kW 29 432 kWh
• Kiinteistö yhteensä 289 m2 878 m3 5,4 COP 11,1 kW 29 432 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 539 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 10,2 kW 26 893 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 31 293 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,2 kW 31 293 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 289 m2 108 kWh/m2 4,9 SCOP 12,2 kW 31 293 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 9,9 kW 24 943 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 350 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 350 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 806 kWh
•
Tarvitaan vähintään 251 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 251 m
- Kaivon aktiivisyvyys 245 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 251 m. Putkea kaivossa yhteensä 502 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,68 l/s = 40,8 l/min = 2448 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 524 litraa 152 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 662 litraa 83 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 818 litraa 52 kPa = 0,52 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 615 m = 2 x 310 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 602 ltr 41 kPa = 0,41 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa