Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus, lamellihirsitalo ”nablaf” IVALO (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 41 °C - menovesi lämpötila max 46 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -36 °C
- Hirsitalo + parvi 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 576 m3 * * 91,1 W/m2 10,94 kW 36 429 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 91 W/m2 10,94 kW 36 429 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 94,6% 10,34 kW 93,6% 34 091 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 9,6% 1,05 kW 8,6% 3 129 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +15 °C -8,4% -0,92 kW -6,0% -2 188 kWh
- maalämmöllä 1,2% 0,13 kW 2,6% 941 kWh
Vuotoilmat 4,3% 0,47 kW 3,8% 1 397 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 10,94 kW 100,0% 36 429 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 120,0 m2 7 % 0,72 kW 15 % 5 348 kWh
Yläpohjat 120,0 m2 6 % 0,66 kW 5 % 1 965 kWh
Umpiseinän ala 153,6 m2 48 % 5,29 kW 43 % 15 794 kWh
Ovet 6,0 m2 3 % 0,31 kW 3 % 935 kWh
Ikkunat 58,0 m2 31 % 3,36 kW 28 % 10 047 kWh• Johtumat yhteensä 457,6 m2 95 % 10,34 kW 94 % 34 091 kWh
• Kiinteistö yhteensä 120 m2 576 m3 4,1 COP 10,7 kW 36 429 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 698 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 10,2 kW 34 731 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,164 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,95 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 38 731 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,6 kW 38 731 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 120 m2 323 kWh/m2 4 SCOP 11,6 kW 38 731 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 °C- Maasta kerätään ( 4 COP) 8,7 kW 28 972 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 759 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 760 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 188 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 252 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 252 m
- Kaivon aktiivisyvyys 246 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 252 m. Putkea kaivossa yhteensä 504 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,68 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,68 / 2 = 0,34 l/s = 20 l/min = 1224 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1065 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 1055 m = 3 x 360 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1106 ltr 23 kPa = 0,23 bar
...
Ikkunoiden ala on tyypillistä suurempi ja johtaa suurentuneeseen lämmitystarpeeseen.
Ikkunoiden U -arvo ei ollut tiedossa. Laitettu arvaamalla.
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.