Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Atlas 18 lämmönkeruuliuos meno lämpötilat hieman heittelee  (Luettu 572 kertaa)

Poissa Therminaattori 2028

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Terve,

MLP asennettu nyt elokuussa ja lämmityksen laittanut päälle 30.syyskuuta. Laitteen tekemisiä olen seurannut thermia onlinen kautta lähes päivittäin. Lämmönkeruuliuos käyriä olen seurannut harvemmin ehkä pari kertaa viikossa satunnaisesti. Tänään huomasin, että lämmönkeruuliuos meno lämpötilat vähän heittelee. Kun MLP alkaa lämmittää, eli kompura käynnistyy, niin lämmönkeruu meno käyrä nousee, mutta sitten laskee pariastetta ja siitä alkaa taas nousemaan. Liitteeksi laitoin valokuvan, toki otettu läppärin näytöstä. Pitääkö tästä huolestua tai muut kiinnittänyt samaan huomiota jos on ollut? Eli kuvasta jos katsoo klo.19.11 meno ollut +4 ja klo.19.16 meno ollut +2 ja lähtenyt siitä nousemaan.
Thermia Atlas 4-18 + 100l puskuri 4-putkias. 2x195m kaivo, turbocollector 40mm.
2-kerros talo rv.1990, huoneistoala 226m2. 2-lehtiset alkup. patterit 177m2 + lattialämmitys 49m2, josta 1/3 lattiapiireistä toimii.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Meneekö lämpö perille asti? Eli lämpeekö lattiat/patterit.
Karkeesti näyttelis, että pikasesti lämmittää puskurin lämpöseks ja hyppää sammuksiin.
- Onko ulkoista lämmityksen kiertovesipumppua? Onko se päällä?
- Onko kaikki lämmityksen kannalta tärkeät sulkuventtiilit auki.
- Patteriventtiilit/termostaatit auki? (Ja samat/vastaavat mikäli lattialämmitys)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
 
Lainaus
Kun MLP alkaa lämmittää, eli kompura käynnistyy, niin lämmönkeruu meno käyrä nousee, mutta sitten laskee pariastetta ja siitä alkaa taas nousemaan.

Normaali ilmiö.

Kompressorin taukojakson aikana keruuliuos lämpenee eniten maan pinnassa vaakaputkiston (lämpökaivosta lämpöpumpulle) kohdilla,samoin lämpökaivon syvimmässä kohdassa missä on korkein kaivon lämpötila.
Nuo lämpötilavaihtelut varmaankin tulee siitä kun enemmän lämmennyt keruuliuos ohittaa mittausanturin.
Keruuliuos kun on putkessa niin se juurikaan sekoitu vaan kiertää tulppavirtauksena jolloin erilämpöiset kohdat säilyttää jonkin aikaa lämpötilansa kunnes ajan kanssa tasoittuu samaksi.
Keruuliuoksen kiertoaika riippuu kaivon syvyydestä/putkiston pituudesta ja täysi kierros ottaa aikaa 5-15min virtausnopeudesta riippuen ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Therminaattori 2028

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Sorvar. Juu lämpö menee perille asti ja kaikki patterit lämpenee. Yhdessä patterissa on jumittunut patteriventtiili, sitä ei saanut edes naputtelemalla auki. Pitää sitä tutkia keväällä tarkemmin. Ulkoinen kiertovesipumppu on 100L puskurivaraajan päällä ja se käy. Tuollaista pätkäkäyntiä pumppu pitänyt muutenkin nollakelissä, noin 10krt/vrk. Lämpötila kun laskee -3..-4 niin käynnistyskertoja 12/vrk.
Thermia Atlas 4-18 + 100l puskuri 4-putkias. 2x195m kaivo, turbocollector 40mm.
2-kerros talo rv.1990, huoneistoala 226m2. 2-lehtiset alkup. patterit 177m2 + lattialämmitys 49m2, josta 1/3 lattiapiireistä toimii.

Poissa Therminaattori 2028

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Matias. Yksi mitä itse mietin, niin voiko vaikuttaa sekin, että kun teknisessä tilassa on jakotukki, josta haarautuu kahteen kaivoon omat putket. Vaakaveto on myös aika pitkä 35m ja toiselle kaivolle vaakavetoa 41m. Kaivot 2x195m. Keruuliuoksen kieroajasta ei kyllä ole tietoa. Mutta tuolleen jos se toimii, ja niinkuin sanoit, että normaali ilmiö. Niin voi tässä keskittyä muihin mietteisiin. :)
Thermia Atlas 4-18 + 100l puskuri 4-putkias. 2x195m kaivo, turbocollector 40mm.
2-kerros talo rv.1990, huoneistoala 226m2. 2-lehtiset alkup. patterit 177m2 + lattialämmitys 49m2, josta 1/3 lattiapiireistä toimii.